Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: sam68 - 07.04.16 - klo:08:36
-
Ajattelin vähän Tomppeliakin vaivata kun pitäisi mitoittaa vapaa-ajan kohde jossa on n. 40m2 normaalia nykyeristeillä/puurakenne olevaa lämmintä alaa ja lisäksi n.60m2 tuplalasi-seinillä ja katoilla tehtyä täyslämmintä tilaa. U-arvo varmaan jotain 1,5. Tästä lasitilasta toinen pääty ja toinen sivu rajoittuu tuohon puurakenne seinään eli lasia on katto, toinen sivu ja toinen pääty.
Huonekorkeus on normaali ~2,6m.
Itse sain aika reippaan mitoituksen laitteistolle ja kaivolle. ::) Kohde on tässä Oulun alapuolella.
On todella vaikea tietää tarkkaan mitä kulutus on ja ainakin kaivossa pitää olla reserviä. Pumppu osateholle. Käyttövettä ei hirveästi mene. ~4000kWh.
Alapohja 0,13
Yläpohja 0,08
ulkoseinät 0,17
-
... kohde jossa on n. 40m2 normaalia nykyeristeillä/puurakenne olevaa lämmintä alaa ja lisäksi n.60m2 tuplalasi-seinillä ja katoilla tehtyä täyslämmintä tilaa. U-arvo varmaan jotain 1,5. Tästä lasitilasta toinen pääty ja toinen sivu rajoittuu tuohon puurakenne seinään eli lasia on katto, toinen sivu ja toinen pääty.
Huonekorkeus on normaali ~2,6m.
Itse sain aika reippaan mitoituksen laitteistolle ja kaivolle. ::) Kohde on tässä Oulun alapuolella.
On todella vaikea tietää tarkkaan mitä kulutus on ja ainakin kaivossa pitää olla reserviä. Pumppu osateholle. Käyttövettä ei hirveästi mene. ~4000kWh.
Alapohja 0,13
Yläpohja 0,08
ulkoseinät 0,17
Hei..
Koetin tehdä laskelman ja kovasti isoksi näyttää lämmitystarve nousevan.
Tarkista vähän, olenko ymmärtänyt jutun oikein. Jos on vääriä lähtötietoja, kerro niistä, niin tuunataan laskelmaa lisää.
Liitän laskelmasta tulosteen omaan viestiisi.
Saat koko laskelman, jos haluat. Se aukeaa LibreOfficella.
-
Päädyit samalle sektorille kuin minä. Ajattelin 10kW pumppua ja jotain 260m kaivoa. 50mm keräin olisi paikallaan. Kohde ihan merenrannassa ja tontti 260m2 eli kahdelle kaivolle ei ole tilaa.
Pitää vielä selvitellä tuon lasituksen toteutusta ja jos pystyisivät sen U-arvoa tarkentamaan. Kiitos!👍
-
Ole hyvä.
50 millinen keräin on varmasti tarpeen.
Kyllä siitä hyvä tulee. Hyvää kevättä ja menestystä!
-
Tätä kohdetta nyt tänään porattu ja tosiaan tulossa 260m kaivo 50mm turbolla. Mikä ihmeellistä 200m asti kaivo on kuiva vaikka mereen on vain parikymmentä metriä. En tiedä tuliko vettä myöhemmin. Samalle tontille tulee vielä vesikaivo ja toivottavasti sillä kohdalla on eri tilanne kalliossa.
Alkuviikosta saatiin poraus loppuun Kalajoella. Tavoite 4*260m. Kaksi meni ok mutta kolmannessa tuli älyttömästi vettä ja päästiin vain 180m. Tehtiin sitten viimeinen 300m:iin ilman ongelmia vaikka etäisyyttä oli vain 25m. Tuurilla on tässä hommassa iso merkitys jos meinataan tehdä syviä reikiä.