Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Wilma - 20.03.16 - klo:19:13
-
Hei. Olen seurannut Talologgerila Oilonin Gt9 käyntikertoja. Pumppu tekee kuumaa vettä 750l varaajaan, joka on ostettu oilonin kautta samaan aikaan kuin pumppukin. Eli pitäisi olla sopiva kyseiselle pumppumallille. Lämpötilan lähestyessä nollaa alkaa pumppu käydä omasta mielestäni melko tiuhaan. Käyntijakso kestää noin viisitoista minuuttia ja lepo noin kolmevarttia. Kun pakkanen paukkui tammikuussa kahtakymppiä niin käynti kesti vartin ja lepo samoin varttitunnin.
Millä saisi käynnistyskertoja vähennettyä? Onko pumpun asetuksissa mahdollisuutta muuttaa käynnistyksen lämpötilaeroa? Vaikuttaako varaajan lämpöantureiden sijanti käynnistyskertoihin? Varaajassa on alalämpöanturi mielestäni todella alhaalla.
-
Oletko lukenut tätä keskustelua?
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6811.msg88311#msg88311
Siellä on jäsen Hambula kommentoinut aika hyvin GT-pumppu + 750l varaaja yhdistelmän toimintaa. Alempana olevat lainaukset ovat Hambulan kirjoituksista leikattuja.
Ensin omat kommentit:
En tiedä kumpi enemmän ohjaa tuon lämpöpumpun käynnistyksiä, kuuman käyttöveden teko, vaiko lämmitystarve. Noilla on omat ohjausparametrit. 4 alkuiset lämmityspiirille, 5 alkuiset käyttöveden teolle.
Mitä sinulla on seuraavissa ohjausriveissä arvoina:
4720
4721
4722
4724
ja
5020
5021
5022
5024
Olisi hienoa jos jaksaisit liittää tänne kuvan josta näkee varaajasi putkikytkennän.
Sinulla on lämpötiloista päätellen patterilämmitys talossa. Onko termostaatit paikoillaan vai poistettu?
Helpoin tapa pidentää käyntijaksoja olisi varmaan kiertovesipumpun nopeuden pienentäminen. Menon ja paluun erotus on luokkaa 5 astetta, se on pienehkö, ja sallii tuon kiertovesipumpun hidastamisen. Kova nopeus saattaa esim. sekoittaa varaajan lämpökerrostumat, jolloin käynnistyksiä tulee enempi.
Tämä ilmeisesti kuvaa kiertovesipumpun paikkaa (itsellä ulkoiset pumput niin en tiedä tarkistaa):
”Löytyy laitteen sisältä oikealta takaa. Etuseinä ja oikea alempi sivuseinä irti. Olettaen että teillä on se matala malli GT:stä. ”
Nämä Hambulan kommentit on aika hyviä pumpun toiminnasta:
”Lisävaraaja 4721:3 (määrää paljonko ajetaan yli asetusarvon)
Lisävaraaja 4722:-3 (määrää paljonko annetaan tippua alle asetusarvon ennen käynnistyspyyntiä) ”
”Esim.4724:40 ja 4722:-3, niin B4-anturilta tulee latauspyyntö lämpötilan ollessa 37°c alaosassa. ”
-
(http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=6880.0;attach=5206;image)
Kyllä se vaan on hieno kun saa noitä käyriä aikaiseksi, se on ainut tapa seurata näitä tämmösiä hitaasti muuttuvia asioita.
Kovin käy kuumana tuo koko pönttö kun alaanturikin on AINA kuumempi kuin menovesi...no käyttövesi ainakin riittää, onko tuo GT pumpun perussetti tuolla tavalla?
Pumppu tekee AINA keskimäärin 48C vettä vaikka patterien menolitku tarvii olla 40C ???
Jos nyt ajattelis niin senhän pitäis käynnistyä kun menovesi shuntti ei saa enää haluamaansa lämpötilaa ja sammua vaikka sillä ala-anturin nousulla johonkin sopivaan, että olis edes vähän muuttuvalauhdutteinen.
Eikä mitään kiertopumpun hidastuksia, pumppu pitää pyöriä niin että patterit lämpee kokonaan ja sitten ne termarit lähtökohtaisesti sepposen selälleen.
Onko tuossa pumpussa mitään asetusta sille mikä on lyhin käyntiaika, sen kun heittäis 25min niin harvenis paljon?
-
Kiitoksia vastauksista. Valitettavasti pakkaset olivat ja menivät. :D Täytyy ensi lämmityskaudella tutkailla noita asetuksia. Ensimmäisenä tekona täytyy pienentää patteripiirin pumpun kierroksia. Tuo sekoittuminen on käynyt minunkin mielessä.
-
Ensimmäisenä tekona täytyy pienentää patteripiirin pumpun kierroksia.
MIKSI?
-
Ensimmäisenä kyllä kannattaisi varmistaa, että termostaatit olisi varmasti auki ja venttiilit myös. Kiertoa sitten niin paljon kun lähtee. Sitten lämpöjä alas kiertovedestä, kunnes tarkenee. Sen jälkeen ulkolämpötilan mukaan ohjautuvat käyrät hoitamaan lämmitystä. Lopuksi kuumien paikkojen kuristusta joko venttiileistä, tai termostaatilla.
-
Termarit on olleet auki. Kierto täysillä, eli kolmosella. Menovesi tiputettu aiemmasta jolla saatu huonelämpö tasaisemmaksi. Mukavuuslämmön arvo on 21 astetta. ja lämmityskäyrä on 0.70. Kun patteritaloissa on Oilonilla oletuksena 0.80. Pumpun kierroksien tiputus, miksi ei?
-
Termarit on olleet auki. Kierto täysillä, eli kolmosella. Menovesi tiputettu aiemmasta jolla saatu huonelämpö tasaisemmaksi. Mukavuuslämmön arvo on 21 astetta. ja lämmityskäyrä on 0.70. Kun patteritaloissa on Oilonilla oletuksena 0.80. Pumpun kierroksien tiputus, miksi ei?
'Miksi ei' on tässä muutamassa viestissä jo selitetty, mutta MIKSI KYLLÄ...on selitystä vailla? :)
Mitä yrität sillä saada aikaan ?
Sitten voidaan lisäksi kysyä Miksi pumppu aina saa käynnistyksen kun varaajan ala-anturi laskee menolämpötilan tasolle?
-
Ok. Antaa pumpun pyöriä täysillä.
-
Mitä sinulla on seuraavissa ohjausriveissä arvoina:
4720
4721
4722
4724
ja
5020
5021
5022
5024
Pakkaset kyllä loppui, mutta sen ei pitäisi estää tarkistamasta noita ohjausrivien arvoja. Vai etkö pääsee logiikkaan sisään?
-
4720 = autom. tuotannon esto B4:lla
4721 = 0
4722 = -1
4724 = 30
5020 = 5
5021 = 8
5022 = B3:lla
5024 = 5
-
4720 = autom. tuotannon esto B4:lla
4721 = 0
4722 = -1
4724 = 30
4720: vain yksi anturi ohjaa patteriveden lämmitystä. Ilmeisesti alhaalla varaajassa. Et varmaan halua siirtää tai lisätä toista anturia koska alla paljon helpompia vaihtoehtoja.
4721 (Auto heat generation lock SD): Manuska sanoo:
The switching differential can be adjusted. If there is only a sensor (B4) in the buffer, a min switching differential of 2 K applies to the minimum, even if the value selected at the parameter is less. If two or more sensors are used, the value actually set at the parameter applies.
Eli: GT9:ssä laitettu 0, mutta käyttää yllä olevan mukaan 2 astetta. Tämän muuttaminen 4:ksi olisi hyvä testata, muutos pitäisi olla siis nykyiseen 2-> 4:ään.
4722: Lisävaraajan /lämmityspiirin lämpötilaero, oletus 0, min=-20, max=+20 .
Jäsen Hambulan ohjeista: määrää paljonko annetaan tippua alle asetusarvon ennen käynnistyspyyntiä. Tätä voisi muuttaa myös parilla asteella, ilmeisesti -1 -> -3 (EN TIEDÄ ONKO NOIN!)
4724: varaajan minimilämpötila. Tähän en heti koskisi.
ELI: Säädä parilla asteella 4721:stä tai 4722:sta, ei heti yhtä aikaa(!), seuraa miten käppyrät muuttuvat ja laita meille uusia kuvia.
-
Voitko tehdä palveluksen?
Muuta alla olevat asetukset ja ota vuorokauden mittainen trendi. (Että saa varmuuden tuon rivin 1620 toimivuudesta.)
Käyttövesi 1620:24h/vrk -> Aikaohjelma 4/käyttövesi
Aikaohjelma 4:n jaksot: ma-su
Jakso 1 On 5:30
Jakso 1 Off 9:30
Jakso 2 On 14:30
Jakso 2 Off 23:00
Hystereesit asetetaan käyttövedelle kohdassa käyttövesivaraaja 5024, ja lämmitykselle 4721 ja 4722.
Käyttövesivaraaja 5024: 6 (6K hystereesi käyttövedelle)
Lisävaraaja 4721:3
Lisävaraaja 4722:-3 (=6K hystereesi lämmitykselle)
Lämmityspiiri 1 830:0
Näistä parametreista näkee paljonko latauspyyntöjä ja tunteja on tehty käyttövettä. 8450 ja 8451 on kokonaistunnit ja kerrat.
8840: h
8841: krt
-
Voitko tehdä palveluksen?
Muuta alla olevat asetukset ja ota vuorokauden mittainen trendi. (Että saa varmuuden tuon rivin 1620 toimivuudesta.)
Käyttövesi 1620:24h/vrk -> Aikaohjelma 4/käyttövesi
Aikaohjelma 4:n jaksot: ma-su
Jakso 1 On 5:30
Jakso 1 Off 9:30
Jakso 2 On 14:30
Jakso 2 Off 23:00
Hystereesit asetetaan käyttövedelle kohdassa käyttövesivaraaja 5024, ja lämmitykselle 4721 ja 4722.
Käyttövesivaraaja 5024: 6 (6K hystereesi käyttövedelle)
Lisävaraaja 4721:3
Lisävaraaja 4722:-3 (=6K hystereesi lämmitykselle)
Lämmityspiiri 1 830:0
Näistä parametreista näkee paljonko latauspyyntöjä ja tunteja on tehty käyttövettä. 8450 ja 8451 on kokonaistunnit ja kerrat.
8840: h
8841: krt
Tehty niin kuin pyysit.
-
Tehty niin kuin pyysit.
Sitten kun on vuorokausi dataa talologgerilta, niin laita tänne näkyviin.
-
No niin, vuorokausi täynnä ja tuloksia saatu. Eli käyrät 7.4.2016 ja muutetuilla arvoilla 11.4.2016.
-
No niin, vuorokausi täynnä ja tuloksia saatu. Eli käyrät 7.4.2016 ja muutetuilla arvoilla 11.4.2016.
Kiitos. Eli tuon perusteella toimii. Joku sopivan pakkaspäivän trendi antaisi vielä selkeämmän kuvan tuosta.
Jätitkö asetukset nuin käyttövedelle?
-
Näillä mennään toistaiseksi. Katsotaan mitä tehdään kun ilmat kylmenee.