Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Vesku_81 - 18.03.16 - klo:19:43
-
Otsikon mukaiset lämpöässän tuotteet mielessä.
Onnistuuko noilla nätisti talon ja tallin lämmitys?
Taloon patteripiiri vesi (45-55´c) ja käyttövesi sekä talliin lattialämpö.
Kone tulisi olemaan tallin nurkassa. reikää porataan 220m.
Millaiset erot on koneissa verrattuna Nibe laitteisiin? lähinnä nibe invertterikoneisiin.
-
Kohdetta sen paremmin tuntematta arvelisin, että
- pumpun teho saattaa olla riittävä.
- porakaivon (220 metriä), syvyys voi olla liian pieni.
Kaivon syvyyteen vaikuttaa se, onko päärakennuksessa patteri vai lattialämmitys.
Tallirakennukseen suunnittelet lattialämpöä.
Pumpputyyppi on sopiva.
-
Kohdetta sen paremmin tuntematta arvelisin, että
- pumpun teho saattaa olla riittävä.
- porakaivon (220 metriä), syvyys voi olla liian pieni.
Kaivon syvyyteen vaikuttaa se, onko päärakennuksessa patteri vai lattialämmitys.
Tallirakennukseen suunnittelet lattialämpöä.
Pumpputyyppi on sopiva.
Poramies meinas, että 200m aktiivisyvyyttä riittäis, mutta jos kaira etenee hyvin, niin tehdään syvempi..
Talossa on ilmakanava lämmitys (aeromaster) ja samasta piiristä on talossa kiertopumppu ja shunttiventtiili lattialämmölle.
Talliin tulee lattiapiiri.
Lähinnä tuon Lässän liitännät mietityttää että miten menee, saako kaikki lämmöt fiksusti ulos?
Entä jos on käytössä LV kierto?
-
Poramies meinas, että 200m aktiivisyvyyttä riittäis, mutta jos kaira etenee hyvin, niin tehdään syvempi..
Talossa on ilmakanava lämmitys (aeromaster) ja samasta piiristä on talossa kiertopumppu ja shunttiventtiili lattialämmölle.
Talliin tulee lattiapiiri.
Lähinnä tuon Lässän liitännät mietityttää että miten menee, saako kaikki lämmöt fiksusti ulos?
Entä jos on käytössä LV kierto?
Täältä löytyy Vmi pumpun manuaali (http://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/03/Manuaali-Vmi-web-10-2015.pdf) ja sen lopussa, sivulla 77 on kytkentäesimerkki sinun tapaukseesi.
Jos porari on tehnyt mitoituslaskelman taloasi varten, niin sitten asia on ok.
Arvaamalla ei aina kaivon syvyyden määrittämien onnistu.
Liian matalasta kaivosta tulee myöhemmin vakavia harmeja.
-
Jos maalämpöpumppu sopii taloon, niin se voisi olla parempi paikka. Shunttaus olisi sitten tallin lattialämmitykselle.
Vmi malli taitaa olla noista parempi.
Pitäisi purkaa pari seinää ja valaa lattioita, tehä viemäri jne. Taidan laittaa vain talliin.
Lämpökanava on 8m joten ei mahdoton häviö ole se väli.
-
Itse suosittelisin Vmi mallia isomman vesitilan vuoksi mutta kannattaa huomioida ettei sitä voi suoraan verrata kilpailijan tarjoukseen.Vsi mallia voi verrata kun kilpailijaan lisätään 200 l puskurivaraaja ja verrataan yhdellä lämmönjakopiirillä. Lämpöässään saa tilattua asennettuna toisen piirin joten voit hoitaa molemmat lämpölinjat itsenäisesti ohjattuna ilman käyttöveden tekemisen aiheuttamaa lämmityskatkoa jonka vaihtoventtiilitekniikalla toimivat koneet tekee.
-
Itse suosittelisin Vmi mallia isomman vesitilan vuoksi mutta kannattaa huomioida ettei sitä voi suoraan verrata kilpailijan tarjoukseen.Vsi mallia voi verrata kun kilpailijaan lisätään 200 l puskurivaraaja ja verrataan yhdellä lämmönjakopiirillä. Lämpöässään saa tilattua asennettuna toisen piirin joten voit hoitaa molemmat lämpölinjat itsenäisesti ohjattuna ilman käyttöveden tekemisen aiheuttamaa lämmityskatkoa jonka vaihtoventtiilitekniikalla toimivat koneet tekee.
Tottakai noita voi verrata. Samaa hommaa niiden pitäis kyetä tekemään, Eli lämmittää vettä.
Ja ohuentaa lompakkoa mahdollisimman vähän.
-
Samaa työtä tekevät toki kaikki koneet mutta on syytä huomioida varaajan tilavuus esim kahden suihkun talossa verrattuna modulikokoiseen kilpailevaan merkkiin tai vsi-malliin. Plussaa tietysti myös vaihtoventtiilittömuuden ansiosta tasainen lämpö pattereissa myös käyttöveden lämmityksen aikana.
-
Päivitetään nyt, että VMi 11 koneesta käteltiin.
jospa asennetaankin vielä ruohikon vihertyessä.
-
Ihan mielenkiinnosta, paljoko jäi hintaa koneelle?
-
Ihan mielenkiinnosta, paljoko jäi hintaa koneelle?
kymppi...
-
Pitäisi purkaa pari seinää ja valaa lattioita, tehä viemäri jne. Taidan laittaa vain talliin.
Lämpökanava on 8m joten ei mahdoton häviö ole se väli.
Mulla oli vähän samanlainen ongelma, kun vanhassa pannuhuoneessa oli viemärit kielletty, koska mulla oli myös 3000 L öljysäiliö samassa tilassa.. No muuta kuin piikaten lattiaan roiloa ja viemärin etsintää arvioimalla ensin. Sitten kun löyty, niin seuraavalle muhville sopivasti auki. Pikalattiamassalla umpeen ja 4 tunnin kuluttua tasoitteet ja seuraavana aamuna epoksi pinta. Keittiö on yläpuolella ja sauna seinän takana. Muut pisteet saa mun puolesta laskea sitten vesiä hieman kauemmin. Varaajan ja itse maalämpöpumpunhan voi laittaa vaikka useamman metrin päähän toisistaan, eikä välttämättä saman oven taakse. Usein kuulee, että pitää purkaa, jotta kaikki mahtuu, mutta siis hajasijoittaminenkin käy yhtälailla, jos sopivaa erillistä tilaa vain löytyy.