Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: pau66 - 18.03.16 - klo:17:06

Otsikko: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: pau66 - 18.03.16 - klo:17:06
missäkö vika ??kaivo jäässä vai tyhjä???oisko hyviä ideoita???
ulkoläm.-4
menoj. 39(40)
paluuj. 33(55)
käyttöv. 52
integraali -182
keruul.paluu -3
keruul.meno -7
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: pau66 - 18.03.16 - klo:17:38
Voisiko alla vaikka toinen kaivo jäässä? Eli keruuliuos kiertäisi silloin vaan toisessa kaivossa?

Saako keruupumppua vähän isommalle teholle? -3 ja paluu kaivoille -6 olisi edes vähän parempi. Miltä ne kaivojen putket näyttää että ovatko molemmat yhtä kylmiä?

Paljonko on liuoksen paine? Onko mittaria?

Jos pumppu saa lämmityksen joskus valmiiksi, niin liuospumpun voisi laittaa jatkuvalle käytölle tauonkin ajaksi ja seurailla sitten vielä noita lukemia.

Aika iso talo 255 neliötä ja kaivometrejä on yhteensä 240m.

Integraali ei ole onneksi kovin paljoa miinuksella -182.

paineista ei tietoa, pumppu pitäis olla täysillä ja mitäkö mittaria tarkoitat? putkethan on tietysti huurteessa/jäässä
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: sam68 - 18.03.16 - klo:17:45
Keruupiiri on tosiaan todella pahasti alimitoitettu. G2 hyötysuhde on todella korkea ja kaivo metrejä pitää olla PALJON. Kuka lie mitoittanut tulee ekana mieleen..
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: tomppeli - 18.03.16 - klo:19:02
missäkö vika ??kaivo jäässä vai tyhjä???oisko hyviä ideoita???

Komppaan sam68 :aa.
Kaivometrejä on ihan liian vähän.
Rakennusta tuntematta ja vain pumpputehon perusteella voisi arvella, että
kaivoja pitäisi olla lattialämmitystalossa ainakin 2 x 220 metriä ja
patterilämmitteisessä 2 x 200 metriä.
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: euroshopperi - 18.03.16 - klo:20:57
Ööhhh tuota noin. Mulla on 2x165 m kaivoja ja 17 kW pumppu. Neliöitä on 350. Tosin noissa omissa kaivoissa ei ole liikaa metrejä yhtään. Ei kai tuolla vain ole säätöventtiileitä ruuvailtu kiinni vahingossa. Tai ilmaa putkissa. Tai kaivoista puuttuu vesi.
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: tomppeli - 18.03.16 - klo:22:29
Ööhhh tuota noin.

Sinä asut Etelä-Suomessa.
Kysyjä puolestaan melko pohjoisessa.
Ei voida verrata keskenään.
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: euroshopperi - 18.03.16 - klo:22:45
Pari vihjettä voisi heittää kehiin. Ensimmäiseksi ruuvataan varmuudeksi säätöventtiilit täysin auki molemmista lenkeistä, jos sattuu venttiileitä olemaan. Toinen vihje on, että noin mataliin kaivoihin on vielä mahdollista aloittaa poraamaan lisämetrejä. Molempiin ilmeisesti tarvitaan reilusti lisää, kun multa meni tuo paikkakunta kokonaan ohi. Täytyy olla melkolailla luokatonta laskemista tarjoukeen, jos tuloksena on tuo yllä mainittu ja kaikki muu pelaa oikein. Tulee jo melkein petos mieleen.
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: sam68 - 19.03.16 - klo:08:26
Jos kyseessä olisi normaali pumppu niin tilanne olisi varmaan ihan toinen. Varmaan pumppu on niitä ensimmäisiä G malleja ja mitoittaja ei ole ottanut tuota korkeampaa hyötysuhdetta riittävästi huomioon.
Veikkaan että porattaessa on ollut jotain ongelmia koska on tuollaiset kaivot lopputuloksena.
Tilanteelle ei oikeastaan voi mitään muuta kuin miettiä millä kuormitusta/käyntiä saa vähemmäksi. Tulisija, eristykset, ilmanvaihto...
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: pau66 - 19.03.16 - klo:18:13
kiitos hyvistä ideoista ja neuvoista,täytyy odotella vaan kesää ja kaivon sulamista... ;D
näinhän se aina käy että releet menee heti rikki kun takuuaika loppuu...
mlp asennettu 10/2010  ja toiminut ihan hyvin tähän saakka pieniä säätöonkelmia lukuunottamatta
en tiedä sitten johtuuko kaikki tuon liuospumpun kärähtämisestä 10/2015 vai ei
alunperin kaivoja piti ollakin vain yksi(245)mutta kallio kuulema pehmeni 130m:ssä niin piti porata toinen reikä.elikkäs tämmönen tapaus,täytyy vaan laittaa leukaa rintaan...
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: seppaant - 19.03.16 - klo:18:26
Lainaus
mlp asennettu 10/2010  ja toiminut ihan hyvin tähän saakka pieniä säätöonkelmia lukuunottamatta
en tiedä sitten johtuuko kaikki tuon liuospumpun kärähtämisestä 10/2015 vai ei
No nyt taidettiin päästä asian ytimeen.
Jos tähän asti oli toiminut hyvin, niin syy on todennäköisesti pumpun vaihdossa.
Vaihdettiinko tilalle samanlainen pumppu?
Pääsikö putkistoon ilmaa, joka on torpannut toisen kaivon kierron?
Sanoit aiemmin että putket ovat huurteessa. Näkeekö kummastakin kaivosta tulevan putken erikseen?
Jos näkee, niin ovatko molemmat putket huurteessa?

ATS
Otsikko: Vs: keruuliuokset pahasti miinuksella
Kirjoitti: Dr.Fell - 08.04.16 - klo:19:03
No nyt taidettiin päästä asian ytimeen.
Jos tähän asti oli toiminut hyvin, niin syy on todennäköisesti pumpun vaihdossa.
Vaihdettiinko tilalle samanlainen pumppu?
Pääsikö putkistoon ilmaa, joka on torpannut toisen kaivon kierron?
Sanoit aiemmin että putket ovat huurteessa. Näkeekö kummastakin kaivosta tulevan putken erikseen?
Jos näkee, niin ovatko molemmat putket huurteessa?

ATS

Kyllä tuossa on kyse siitä että on liian matalat kaivot..
On alkanut kylmenemään.

Tuo pumpun hehkutus on aivan turhaa, lämmöjako vaikuttaa COPpiin enemmän kuin myyntimiesten labra-esite-COPit.