Mh-9 käy 15-60 min, pitää viiden minuutin tauon ja sama rulianssi jatkuu. Nyt sähköä menee 60kw/vrk. Jotain on säätöjen osalta pielessä ja pahasti. Mistään en löydä mikä pitää olla kattilan lämpötila ja mistä voi säätää, että kone alkaa lataamaan uudestaan. Lämpötilaero ei ilmeisesti ole tällä hetkellä kuin muutama aste.
-
Myyjäliikkeestä huoltomies säätämään.
Siellä koodit.
Tekee pikaisen katselmuksen asetuksiin
lämmityspiirien käyrät jne.. ym.
Mutta itselle tuossa säädöissä tehtiin
2882 asteminuuttien nosto 200
2881 menoveden sähkövastu pakkoesto 20min
2842 kompuran min ajoaika 15min
2843 kompuran min off aika 30 min
säädöthän vois olla kovemmatkin, mutta näillä liikkeelle omassa koneessa.
kutakunkin noilla säädöillä on tässä toiminut lupaavasti
kone käy kone, lepää niin leudoilla, kuin -13 pakkasessakin.
(edelleen toki seuranta päällä, kunon tuore asennus.)
Mutta siis suositelen kyllä ottamaan myyjään yhteyttä.
Varmasti jos vähänkään tuore asennus, niin hoitavat mielellään jälkimarkkinoinnin kuntoon.
20 min säätö asiantuntevalta huoltomieheltä. ja sinä seuraat vaikutukset mja ehkä vielä jotain hienosäätöä huoltomiehen osalta.
Itsellä toimii, nyt pelailen säätöjen osalta vain lämpötilaa nostamalla.
simppeliä on toistaiseksi.
-
Vanhempiin malleihin pääsee kyllä helposti tuonne asiantuntija tasolle, muttei näköjään siemensin säätimeen. Edes asentajalla ei ollut koodia, mutta jospa saisi sen tehtaalta.
Oletko seurannut sähkönkulutusta?
-
Lähetin sulle jartsa70 YV:n..
-
No kummaa jos ei asentajalla koodeja??
Niin ei varmaan kaikilla edustajilla tosiaan ole.
Mutta sitten vaan pyytelet Oilonin edustajaa paikalle.
Kyllä nyt 20.000 euron laite pitää sisältää toimivat säädöt.
Ja kun iso osa säädöistä on koodin takana, niin...
Mutta juu Oilon ei oletettavasti noita kovin helpolla luovuta.
Ahdistelet vain myyjää hoitamaan homman kuntoon (vai asennutitko omaan piikkiin? /sähkärillä ?
Mutta lukemista...
Toistaiseksi tulee solkenaan seurattua
joka päivä talon kokonaiskulutus.
pumpun käyntiaikoja liki joka päivä
pumpun sähkökulutukset liki joka päivä
Nyt ollut kompuran kulutukset
34 - 45 kWh / vrk pakkasia ollut -6 - -13*c.
ps. Ja kannattaa myös lunastaa Oilonilta tuo 8429:n takana oleva Lähteen ulosmeno anturi. maksaa 25 eur ja jos nyt oiloni tulee käymään, niin asentaa samalla. Tuon pääle kytkentä vaatii että on ne huoltyokoodit, jotta saa anturin kytkettyä päälle.
Hyötynä tuosta on vähintään kin näet mikkä on sisäämn ja ulos menon ero (OK jos 3*c ja myös jos ulosmenevä liuos on -8*c _> niin kone essa vikka/jäätyy) tosin on siellä hälytinkin tuolle, mutta hhmm toimiiko se jos ei ole edes mittaria??
-
10 k NTC-vastus ajaa anturin virkaa hyvin.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=693.msg5660#msg5660
-
Asentajalla ei tosiaan koodeja ole ja oli ensimmäinen pumppu hänelle jossa on siemensin säädin.
Asiantuntija valikosta pääsi ottamaan legioonalais ohjelman käyttöön, mutta käynti/lepoaikoihin eikä lämpötilaeron säätämiseen päässyt käsiksi. Täytyypä soitella huomenna tekniseentukeen jos saisi tehtaanmiehen paikalle. Ovat käyneet mh-pumppuja lähialueella säätämässä.
Pumppu nakuttaa edelleen 20h/vrk, pitäen 6min taukoja.
Sähköä kun menee 60kw/vrk, niin kuukaudessa 1800kw. Öljyä meni 350-400 litraa joka on n.3600kw. Tällä laskuopilla COP on 2. Lähteen sisääntulo lämpö on n.3,5 astetta ja kiertovesi patterilinjassa 45 astetta (-18). Eli eikö näillä arvoilla COP pitäisi olla yli 3?
-
Nuo säädöt (käyntiaika/lepoaika.. nuo 288x) on siellä OEM2 valikon takana.
itsellä meni nyt tammikuussa
Pumpun osalta 1357kWh.
tekee siis 43kWh/vrk.
Kokonais sähkö kulutus 2020 kWh.
Mites meneekö Jartsalla sähkövastuksilla jo/vielä?
numerot
8456 menoveden sähkölämmitys tunnit ja
8457 menoveden sähkö käyn laskuri
itsellä on 0 tuntia, mutta 3 käynnistystä (saattaa olla tuo 2 käynnistytä tullut esim tehtaalla tehdystä testikäytöstä.)
btw.
Onkohan noilla Käyttöveden lämpötilan tiputtamisella 50-> 46*c mitään merkitystä ? vai onko vain silmanlumetta, luokkaa 30kWh/kk.
-
Alkuhässäkässä kun kaikki säädöt oli vielä hakusessa ja pikkupakkasella esiintyi pätkäkäyntiä.
Kompura 239h 1268 käynnistys kertaa
Vastus 48h 138 krt
Viimeisin viikko
Kompura 131h 330krt
Vastus 3h 17krt
En kyllä lähde käyttöveden lämpötilaa laskemaan... mieluummin toisin päin. Silloin tällöin kun on kymmenkunta henkeä saunomassa niin kyllä lämpimän veden pitää riittää. Viikonloppuna oli seitsemän saunojaa ja hyvin riitti 53 asteinen. Ajattelin kyllä hieman nostaa tuosta kaiken varalta.