Tänään asennettiin mh9 talli rakennetaan kesällä joten sille on vain varaus.
Mistä löytyy rivi 1326 Lämmityskäyrän mukautus? Kun en sellaista löydä loppukäyttäjän enkä käyttöönotto tasolta.
Ja koodi asiantuntija tasolle ois ihan kompressorin käynnistysmäärien näkemisenkin kannalta kiva. Oiskos täällä sellaista tarjolla ?
Tarkoitus olisi siis saada kaukosäädin toimimaan huonelämpötila-anturina.
-
Tarvit siihen asiaan vain riviä 1350:huonevaikutus.
Löytyy lämmityspiiri 3 valikosta.
-
Tarvit siihen asiaan vain riviä 1350:huonevaikutus.
Löytyy lämmityspiiri 3 valikosta.
Muista sitten että vaikutus saa olla VAIN max 20%
-
Huomasin tuon vaikutuksen... oli aamulla 27 lämmintä sisällä. Jännä kun ohjekirja käski etsiä riviä mitä ei ole näkösällä. Nytpä tuo tuntus pelaavan tosin kompressorin käynnistysmäärät ois kiva nähdä.
-
Huomasin tuon vaikutuksen... oli aamulla 27 lämmintä sisällä. Jännä kun ohjekirja käski etsiä riviä mitä ei ole näkösällä. Nytpä tuo tuntus pelaavan tosin kompressorin käynnistysmäärät ois kiva nähdä.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6704.0
Tuolla mainitut koodit toimivat ainakin minulla.
-
Eipä toimi nuista mikään koodi ???
-
Eipä toimi nuista mikään koodi ???
Teillä on E-sarjan automatiikka. Sitä ennen oli B-sarja. Mukana tulleet ohjeet on B-sarjalle, siksi et löydä niitä tietoja.