Minulla alkoi BT2 mittaus "röpöttämään" ohjelmavaihdon (5539 -> 7113) yhteydessä. (ylempi kuva 7113:lla)
Muutos tapahtui, kun kone kalibroi lauhdutinpuolen mittaukset lämmitysjakson lopussa.
Onko muilla vastaavaa havaintoa ?
Käyrä on ruma, mutta lähinnä kosmeettinen haitta.
-
Minulla alkoi BT2 mittaus "röpöttämään" ohjelmavaihdon (5539 -> 7113) yhteydessä. (ylempi kuva 7113:lla)
Muutos tapahtui, kun kone kalibroi lauhdutinpuolen mittaukset lämmitysjakson lopussa.
Onko muilla vastaavaa havaintoa ?
Käyrä on ruma, mutta lähinnä kosmeettinen haitta.
Menuista näet, mitä % määrää kierroksista pumput käyttää?
Tuo johtuu kait ko. pumpun niopeuden vaihteluista, eli haetaan parasta deltaa?
Mielestäni on hyvä, että pumppu hakee, on ts. "alueella", eikä esim. nökötä 100% kokoajan...?
Näin ainakin meillä.
-
Menuista näet, mitä % määrää kierroksista pumput käyttää?
Tuo johtuu kait ko. pumpun niopeuden vaihteluista, eli haetaan parasta deltaa?
Mielestäni on hyvä, että pumppu hakee, on ts. "alueella", eikä esim. nökötä 100% kokoajan...?
Näin ainakin meillä.
Tuota pumpun nopeutta minäkin aluksi epäilin, mutta se käy rauhallisesti ja lisäksi BT12:kin käyttäytyy rauhallisesti.
Niin ja esimerkeissä on LJ-pumpun nopeus vakio (25%).
Myöhemmin olen muuttanut LJ-pumpun automaatille.
-
Näyttäisi olevan samanlaista "röpötystä" mullakin. 6629R3 versiolla piirteli ihan tasaista viivaa :)
-
Palautin version 5531 koneeseen ja tilanne rauhottui.
-
Palautin version 5531 koneeseen ja tilanne rauhottui.
Joo, logintutkijalla katsottuna röpöttää, täälläkin.
Mutta Nibe UpLinkillä katsottuna kaikki on ok.
Eli logintutkija ottaa kaikki datapisteet näytettäväksi, ja Uplinkki keskiarvoistaa asioita.
P.S. Vanha softahan ei koskaan ole vaihtoehto, paitsi juurikin tutkimustarkoituksessa.
Vrt. tilanne kukaan ei aja WIN95, kun kaikki uudet on "shita"....niin se ei pitkän pälle vaan yksinkertaisesti toimi..
-
Voipi olla että Nibestä 7xxx firmiksessä pudotettu jokin juokseva keskiarvo tiedostoon tallennetuille arvoille. Täällä Modbussin kautta kyseltynä samat arvot 7xxx firmiksestä tekevät tasaista loggausta.
-
Voipi olla että Nibestä 7xxx firmiksessä pudotettu jokin juokseva keskiarvo tiedostoon tallennetuille arvoille. Täällä Modbussin kautta kyseltynä samat arvot 7xxx firmiksestä tekevät tasaista loggausta.
Ok.
"Röpötys" alkoi kun LJ-mittauksen kalibrointi tehtiin.
Ehkä LOKI_BT2:een laitetaan kalibroinnin tuloksella korjattu arvo, esimerkiksi huolimattomasti pyöristettynä.
Tai kalibroinnin korjain on eri tarkkuutta.... tai ..
No, lopputulos on kuitenkin ruma käyrä ;)
-
"Röpötys" alkoi kun LJ-mittauksen kalibrointi tehtiin.
Hetkonen.. milloin tämä lämmönjaon kalibrointi tehdään? Automaattinen? Oliskohan mulla tekemättä ja siksi ei luvut hyppele?
-
Hetkonen.. milloin tämä lämmönjaon kalibrointi tehdään? Automaattinen? Oliskohan mulla tekemättä ja siksi ei luvut hyppele?
Meillä ainakin taitaa kalibroida automaattisesti aina kun pumppu käynnistetään uudelleen. Eli kyllä se varmastikin on tehtynä.
-
Hetkonen.. milloin tämä lämmönjaon kalibrointi tehdään? Automaattinen? Oliskohan mulla tekemättä ja siksi ei luvut hyppele?
Aina kun kaikki sähköt katkaistaan pumpuilta turvakytkimestä, ja uudelleenkytkennän aluksi ohjelma tekee erilaisia % juttuja.
Ne kyllä huomaa, koska käynnistys keeesssttääää....
Esim. meillä siihen menee aikaa kaikiaan noin 12 minuuttia...!
-
OK, mä ajattelin että säädetäänkö lämmönjako sitten jossain eri kohtaa. Kiitti.
-
......Oliskohan mulla tekemättä ja siksi ei luvut hyppele?
Voi myös olla että sun kalibrointi antaa tuloksen "ei korjaustarvetta", niin siksi ei uusi versio ole vaikuttanu sinulla ja muilla.
Mulla ja muutamalla muulla ei ole niin hyvät anturit, vaan löytyy korjattavaa (joka sinällään on hyvä juttu).
... edelleen, tämä on vain havainto ja lähinnä kauneusvirhe
.... ja hyvä että tuli selvitettyä ettei anturiin ole tullut vikaa
-
"Ongelma" (kauneusvirhe) poistui täällä ohjelman 7113v5 asennuksen myötä.
-
Ei ole kauneusvirhe kokonaan poistunut.
v9699R7:lläkin röpöttää.
Keväällä 2024 oli Nibessä vika ja mentiin jokin aika vain sähköllä, niin silloinkin röpötti.
BT10 ja BT11 röpöttivät myös vähän (0,2C pykälissä).
Tästä päättelen että kylmäyksikön toiminnasta se ei johdu.
Röpötys alkaa ja loppuu itsekseen.
Joskus tuo kestää 2 viikkoa tai 3 päivää ja lyhyin jonka olen huomannut kesti 3h.