Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Mata76 - 04.02.16 - klo:20:42
-
Moro
Aloin kahtoon pitkästä aikaa pumppua ja meinasin persiilleen lentää kun katoin kompuran tiedot,käynnistyksiä 49193krt ja kokonais tunteja 12040/h (käyttövesi 2371/h)
Pumppu asennettu 6/2010,2x300m maapiiri,talo 145neliötä,rakennusvuosi -77,patterilämmitys ja ei ole lisävaraajaa!
Onko nyt joku pahasti pielessä vai mitä mieltä olette noista tunneista ja kerroista?!?
Jokohan kohta saa alkaa tilaan uutta kompuraa :(
-
Keskikäynti noin 14,5min.
Lisää asteminuutteja reilusti ensiavuksi. Puskusrivaraaja tekisi myös poikaa. Tässä tapauksessa yksinkertaisin asennus olisi 2-putki asennus.
Myydään osiossa oli hetki sitten edullisesti käytetty 100l puskuri myynnissä... Jos uuden joutuu ostamaan niin saattaisin katsoa 200l pyttyä tietysti riippuen koneen koosta...
-
Asteminuutit oli -100,laitoin nyt -150!
Kone on 8kw,paljonkohan tuollainen kompura kestää keskimäärin ja onkohan miten kallis operaatio kun jotuu sen vaihdattaa??
Asetuksissa oli niin että tekee 20min käyttövettä ja 20min lämmitystä,onko nämä ok?
-
Kävin katsomassa että täällä oli 36605 käynnistystä ja tunteja 15733. Pumppu asennettu alunperin 2009 lattialämmitystaloon. Nyt on patterilämmityksellä ja puskurivaraajan kanssa.
Ei se vielä pitäisi mennä rikki :) Uusimman ohjelmiston voisi pumppuun päivittää. Asteminuutteja voisi kokeilla laittaa vähän isommalle, eli pumppu kävisi vähän pitempään ja olisi vähän pitemmän aikaa sammuksissa. Onkohan asteminuutit nyt -60? Sen voisi kokeilla laittaa johonkin muuhun lukemaan, vaikka -120.
Onko pattereissa termostaatteja paikoillaan? Saisi olla aika hyvä kierto pattereissa että lämpö siirtyisi hyvin huoneisiin.
Jos asteminuutit oli -100 niin voisi kokeilla -200 vaikka seuraavaksi. Tuo 14 minuutin käynti on kyllä lyhyt.
Kyllä kompuran pitäisi vielä kestää, mutta ei tietysti mitenkään älyttömän pitkään jos käynnistyksiä tulee noin paljon.
-
Asetuksissa oli niin että tekee 20min käyttövettä ja 20min lämmitystä,onko nämä ok?
Tuo on ihan ok. Tuolla vuorottelulla tehdään, kun molempia tarvitaan yhtä aikaa.
Puskurivaraajaan lisääminen rauhoittaa tilanteen.
Täällä 10kW koneella ja reilu 300l lämmitystilavuudella tulee käynnistyksiä n. 3000 / v, sulla lähes 3 kertaisesti.
Jos kompuran kesto olisi esim. 100000 käynnistystä, niin sulla on siitä vielä puolet jäljellä.
-
Tuo on ihan ok. Tuolla vuorottelulla tehdään, kun molempia tarvitaan yhtä aikaa.
Puskurivaraajaan lisääminen rauhoittaa tilanteen.
Täällä 10kW koneella ja reilu 300l lämmitystilavuudella tulee käynnistyksiä n. 3000 / v, sulla lähes 3 kertaisesti.
Jos kompuran kesto olisi esim. 100000 käynnistystä, niin sulla on siitä vielä puolet jäljellä.
Ei ollu puolta jäljellä. 60000 boottimäärä
-
Jos kompuran kesto olisi esim. 100000 käynnistystä, niin sulla on siitä vielä puolet jäljellä.
Jos jollakulla olisi linkkiä järkevään dataan kompressorien kestävyydestä, olisin kiitollinen. Tuntuu olevan aika tiukassa löytää kunnon puolueetonta MTBF-dataa jossa huomioitaisiin käynnistysten määrä.
-
Terve Mata76. Puskurivaraajan hankinnan lisäksi lämpöpattereiden vaihtaminen suuremmiksi auttaa asiassa. Esim kaksilevyisiä Purmoja ja niin pitkiä kuin silmä sietää.
-
Ja valitsemalla 500 L varaajan, jossa esilämmityskierukka, saadaan molemmat käynnistykset puolitettua. Sekä lämmityksen, että käyttöveden.
-
Pitää vielä kysyä, että onko käyttövesikiertoa talossa?