Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Foxi - 27.01.16 - klo:09:00
-
Patterissa on sen verran vanhat termostaatit, että niissä ei ole esisäätöä. Onko kokemusta säätää perusvirtausta patterin poistoputkessa olevalla sulkuventtiilillä?
-
En lähtisi tekemään tuota itse lämmityskaudella eikä varsinkaan kovilla pakkasilla, koska siihen liittyy todellinen riski pienestä ja isosta vuodosta. Miksi haluaisit säätää niitä, onko pattereita lisätty tms?
-
Meillä meni maalämpöpummpu vaihtoon loppuvuodesta. Yli 30 vuotta mainiosti palvellut Geoterm 10V tuli tiensä päähän ja tilalle laitettiin Oilon Cuben uusin malli. Patteriverkkoon ei tehty mitään muutoksia. Vanhan mlp:n kiertovesipumpulla sai patteriverkon virtauksen säädettyä sellaiseksi, että ei kuulunut kohinoita, ja lämmitys pelitti kuten pitikin. Patterit sai toki kohisemaan, mutta vain, kun laittoi kiertovesipumpun täysille. Vaan eipä tarvinnut käytännössä täysillä olla. Uudessa mlp:ssa on ilmeisesti aiempaan verrattuna tehokkaampi patteriverkon kiertovesipumppu, kun varsinkin lähimmät patterit kohisevat termostaattien ollessa täysin auki/kokonaan irti. Ne saa "hiljaiseksi" vain termostaattia pienemmälle kääntämällä. Patterit on kyllä varmuudella ilmattu asianmukaisesti. Kolmiportaisen kiertovesipumpun olen pitänyt näin alkuvaiheessa kolmosella, kun kovasti varoitellaan häiriötilaan menemisestä, jos kiertovesipumppu on liian pienellä. Itse asiassa niin joulun tietämillä kävikin, kun laitoin kiertovesipumpun ykköselle. No, laitoin uudelleen kolmoselle ja sillä on menty tähän asti. Tuon alkuperäisen kysymyksen laitoinkin siksi, että voisiko lähimpien patterien läpivirtausta pienentää sulkuventtiileillä kohinan vähentämiseksi/poistamiseksi?
-
On vähän ongelmallista kuristaa patterien virtausta.
Virtauksen kuristaminen pienentää patterien lämmitystehoa.
Sen seurauksena joudutaan käyttämään korkeampaa lämmityskäyrää.
Käyrän nostaminen puolestaan huonontaa pumpun hyötysuhdetta ja lisää pumpun sähkönkulutusta.
-
Yritä paikallistaa mistä kohina kuuluu.
-Termostaattiventtiili
-Patterin poistopuolen venttiili
-Kiertovesipumppu
Paljonko on koneen käydessä meno- ja paluuveden lämpötilaero kiertovesipumpun käydessä 3, 2 tai 1-teholla?
ATS
-
Olenko ymmärtänyt aivan väärin eli eikö esisäätö tarkoitakaan patterin läpi menevän veden virtauksen säätöä (kuristusta)? Uudemmissa termareissa on kuulemma mahdollista rukata paitsi lämpötilaa niin myös esisäätää virtausta patteriverkon virtauksien tasapainottamiseksi => lämpö jakautuu tasaisemmin. Mun tapauksessa ei ole tarvis oletettavasti suorittaa virtauksen säätöä/kuristusta kuin aivan lähimmissä pattereissa. Muut saavat olla apposen auki. Mutta onko siis niin, että patterin virtauksen kuristus poistoputken sulkuventtiilillä ei "vastaa" virtauksen pienentämistä termarin yhteydessä olevalla esisäätimellä?
-
Mutta onko siis niin, että patterin virtauksen kuristus poistoputken sulkuventtiilillä ei "vastaa" virtauksen pienentämistä termarin yhteydessä olevalla esisäätimellä?
Se on ihan sama asia.
Aika harvoin on tarvetta kuristaa patterien virtausta.
Joskus makuuhuone voi olla liian lämmin ja silloin kuristaminen voi olla tarpeen.
Yleensä lvi -suunnittelija on mitoittanut patterikoot oikein lämmitystarpeiden mukaisesti.
Asunnon väliovet ovat monilla avoimina ja lämpötilat tasaantuvat ilmavirtausten mukana.
Kurista virtaus vain silloin, kun se on ihan välttämätöntä.
Syyn siihen kerroin aikaisemmin.
-
Ok. En muistanut mainita, että kyseessä on, toistaiseksi, vapaa-ajan asuntomme, jossa vanhalla mlp:lla pidimme vain peruslämpöä (mahdollisimman alhaisella lämpökäyrällä ja pienellä kiertovesipumpun pyörimisnopeudella), myös talvisaikaan. Tämä uusi mlp on teholtaan huomattavasti suurempi ja nykyisellä lämpökäyrällä se pitää peruslämmön turhankin korkealla käyttötarpeeseen nähden. Voisiko lähimpien patterien kohinaa vaimentua laskemalla lämpökäyrää, mikä kaiketi mahdollistaa myös patteripiirin kiertovesipumpulle alhaisemman pyörimisnopeuden (kakkosella/jopa ykkösellä) ilman, että mlp menee häiriötilaan. Eli pyrkisin tällä uudella mlp:llä tässä kohtaa vain samansuuruiseen lämmöntuottoon kuin vanhalla mlp:lla. Vahva epäilykseni kun on, että tämän uuden mlp:n patteripiirin kiertovesipumppu vain kerta kaikkiaan tuuppaa vettä etiäpäin huomattavasti voimallisemmin (ainakin nykyisessä maksimiasennossaan) ja kohinoita aiheuttaen verrattuna edesmenneen mlp:n kiertovesipumpun suorituskykyyn.
-
Kannattaa valita mahdollisimman alhainen, käyttökelpoinen säätökäyrä.
Jos käyrä on liian alhainen, sen huomaa, tupa menee liian viileäksi.
-
Jos lämpötila on jatkuvasti liian korkea niin helpoin tapa pudottaa sitä on kiertää punaista säädinnappulaa vastapäivään ja painaa sen jälkeen ok:
(http://s21.postimg.org/hlppe1abb/L_mp_tilan_s_t.jpg) (http://postimage.org/)
Pattereiden kohinasta; jos kiertovesipumpun 3. nopeudella kohisee, ja 1. nopeudella tulee vikatila niin olisi varmaan loogista katsoa, onko asento 2. sopiva?