Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: VelluK - 21.01.16 - klo:22:46

Otsikko: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: VelluK - 21.01.16 - klo:22:46
Onko teillä suosituksia mihin kannattaisi sijoittaa maalämpöpumpun sisälämpötila-anturi?

Talo kaksikerroksinen. Liitteenä talon alakerran pohjapiirros. Olettamuksena siis että anturi sijoitetaan alakertaan :)

Entä mihin korkeuteen kannattaisi asentaa ulkolämpötila-anturi?

Laitteena Nibe F1255.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: peki - 22.01.16 - klo:00:37
Onko teillä suosituksia mihin kannattaisi sijoittaa maalämpöpumpun sisälämpötila-anturi?

Talo kaksikerroksinen. Liitteenä talon alakerran pohjapiirros. Olettamuksena siis että anturi sijoitetaan alakertaan :)

Entä mihin korkeuteen kannattaisi asentaa ulkolämpötila-anturi?

Laitteena Nibe F1255.
Sisä lämpötila-anturi kannattaa sijoittaa siihen laatikkoon jossa sen sait. Mielummiin vielä niin ettet kytke sitä.
Ulkolämpötila-anturi mieluummin pohjoisseinälle ja  paikkaan johon ei aurinko paista. Korkeudella ei kait niin väliä, ehkä 2,5m maasta olisi ok.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: tk- - 22.01.16 - klo:07:17
Onko tuo sisäanturi pelkkä anturi, vai ulkoinen ohjauspaneeli? Tuo pekin vastaus sisältää ajatuksen, että lämpöpumpun ohjaukseen lähtökohtaisesti tarvita kyseistä anturia.

Looginen paikkahan sille infomielessä olisi jossain tuon ison tilan seinällä riittävän kaukana takasta, ehkä tuossa eteisenkin puolella? Jos kyseessä on tuo sisäohjausyksikkö, niin vapaa sijoittelu lienee mahdotonta myös sisustuksellisista syistä. ;D
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.01.16 - klo:08:12
Minä laittaisin tuohon vessan ovea vastapäätä. Se on siinä suhteellisen kaukana takasta ja avoimessa tilassa.

Onko sinulla lämmönjaon huonetermostaatteja? MLP:n sisälämpötila-anturin kannattaa olla tilassa, jonka lämmitykseen ei vaikuta huonetermostaatit. Tuo eteinen lienee siinäkin mielessä hyvä paikka.

Siinä mielessä olen jäsen pekin kanssa samaa mieltä, että yritä säätää lämmityskäyrä kohdalleen ensin ilman tuota sisälämpötila-anturia. Sen jälkeen, kun lämmityskäyrä on kohdallaan, sisälämpötila-anturi auttaa hienosäädössä. Alussa se voi kuitenkin vaikeuttaa käyrän saamista kohdalleen, kun se korjaa automaattisesti.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: VelluK - 22.01.16 - klo:10:59
Taidan sijoittaa anturin Kimmo_L:n ehdottamasta paikasta muutaman metrin vasemmalle eli eteiseen kohtaan josta rappuset alkavat. näin ulkoilma ei vaikuta laitteeseen niin paljoa. Laitteen sisäohjausyksikkö on erillinen ja tulee lähelle maalämpöpumppua.

Taloon tulee huonekohtainen lämmönsäätö ja joka huoneeseen lämpöanturit. Tuon pumpun anturin voin jättää alkuvaiheessa kytkemättä että saa säädöt kuntoon. Tässä vaiheessa suunnittelua siis kiinnostaa se mihin vedetään anturin kaapeli.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: tk- - 22.01.16 - klo:12:16
Taidan sijoittaa anturin Kimmo_L:n ehdottamasta paikasta muutaman metrin vasemmalle eli eteiseen kohtaan josta rappuset alkavat. näin ulkoilma ei vaikuta laitteeseen niin paljoa. Laitteen sisäohjausyksikkö on erillinen ja tulee lähelle maalämpöpumppua.

Taloon tulee huonekohtainen lämmönsäätö ja joka huoneeseen lämpöanturit. Tuon pumpun anturin voin jättää alkuvaiheessa kytkemättä että saa säädöt kuntoon. Tässä vaiheessa suunnittelua siis kiinnostaa se mihin vedetään anturin kaapeli.

Tuossa sisäohjauspaneelissakin taitaa olla se lämpöanturi, niin jos tuo paneeli sopii tuohon paikalle, niin mittaisi lämpöäkin samalla. Mutta asia taitaa olla kyllä jo mietittynäkin ja nuo ohjauspaneelit asuintiloissa on toki aina enemmän tai vähemmän hyvännäköisiä.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: VelluK - 22.01.16 - klo:13:41
Tuossa sisäohjauspaneelissakin taitaa olla se lämpöanturi, niin jos tuo paneeli sopii tuohon paikalle, niin mittaisi lämpöäkin samalla.

Onko niin että Nibe F1255:n dokumentissa oleva sisälämpöanturi onkin sisäohjauspaneeli joka sisältää lämpöanturin?

Tsekkaa: http://www.nibe.fi/nibedocuments/9367/231527-1.pdf

Ja sieltä sivu 6.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: k113635 - 22.01.16 - klo:13:58
Onko niin että Nibe F1255:n dokumentissa oleva sisälämpöanturi onkin sisäohjauspaneeli joka sisältää lämpöanturin?

Tsekkaa: http://www.nibe.fi/nibedocuments/9367/231527-1.pdf

Ja sieltä sivu 6.

Pumpun mukana tulevat ulko- ja huoneanturi ovat samanlaisia muovisia kytkentärasian näköisiä jömppiä.

Ulkoinen säätöpaneeli jossa on myös sisäänrakennettuna huoneanturi on erikseen hankittava http://www.nibe.fi/Tuotteet/Lisalaitteet/NIBE-RMU-40/ (http://www.nibe.fi/Tuotteet/Lisalaitteet/NIBE-RMU-40/).
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: tk- - 22.01.16 - klo:13:59
Äkkiseltään näyttäisi pelkälle anturille. Rmu:n asennusoppaassa luki, että jos on tuon rmu:n lisäksi sisäanturi käytössä, täytyisi asetuksista valita kumpaa anturia pumppu käyttää.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: alspe - 22.01.16 - klo:14:06
Käsittääkseni sisäohjauspaneeli sisältää huoneanteron.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: VelluK - 22.01.16 - klo:14:08
Onhan laitteessa kuitenkin oma kiinteä ohjauspaneeli ettei tarvitse erikseen vielä ohjauspaneelia hankkia?

Palaten alkuperäiseen aiheeseen, sain hyviä vinkkejä antureiden sijoitteluun. Tänks :)
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: VelluK - 22.01.16 - klo:14:12
Itse itselleni vastaten, on :)
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: alspe - 22.01.16 - klo:14:12
Onhan laitteessa kuitenkin oma kiinteä ohjauspaneeli ettei tarvitse erikseen vielä ohjauspaneelia hankkia?



Onhan se nättiä kun voi vieraille näyttää miten masiinaa säädellään olohuoneen seinältä ;-)

Ei vaan, ehkä tarpeen jos konehuone on vaikka ulkorakennuksessa ja on usein tarvetta heittää käyttöveden luksus-tilaa päälle tms.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: k113635 - 22.01.16 - klo:14:14
Nibe osaa kuunnella yhtä sisäanturia per ohjattava piiri. Eli ilman ECS 4x:ää voi valita vain yhden.

Mietin itsekin tuon RMU:n hankkimista, mutta koska siitä ei pääse Service valikkoon niin koin boksin aika turhaksi. Samoin oli harkinnassa ulkoinen katkaisija tilapäiselle luksukselle, mutta eipä ole tuotakaan tullut koskaan käytönpuutteen takia asennettua. Johdotuksen vedin kuitenkin molemmille valmiiksi, sillä koskaan ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessan. Hälytyksien seurantaan Uplink on hyvä ja toimii myös vaikkei ole kotona.
Otsikko: Vs: Suosituksia sisälämpötila-anturin sijainnille?
Kirjoitti: tk- - 22.01.16 - klo:16:50
Ehkä itsekin ajattelisin, että johonkin pesuhuoneen lähistölle laittaisi katkaisimen tuolle tilapäiselle luksukselle mikä menee tuonne pumpuun releohjauksiin jos semmoisen haluaa. Eli senkään takia ei periaatteessa tuota ohjausyksikköä tarvitse. Mitähän lienee maksaa tuo rmu? Kännykkäänkin kun on tuo uplink-sovellus jo saatavilla, niin onko kuitenkin fiksumpaa maksaa vaikka vuosimaksua etähallinnasta uplinkin kautta, sieltä saa kuitenkin samat säädöt tehtyä jos ei tuollakaan huoltovalikkoon pääse..