Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: code - 21.01.16 - klo:11:11
-
Vähän galluppia että mitä muilla näyttää ulkolämpötila? Tänään aamulla muut mittari -29C - -30C, Nibe jäkitti -23C lukemassa. Tarkistin myös anturin vierestä Fluken inframittarilla.
Seuraillut tuota jonkin aikaa, eli näyttää että heitto kasvaa lämpötilan laskiessa. Onko muilla samoja oireita.
Rakennusliikkeen sähkärit kävi vaihtamassa anturin ja heitto pysyi edelleen.
-
F1255 anturi tuntuu antavan ihan oikeaa lukemaa.
-
Muistakaa noitten anturien kanssa, että ne pitäisi yrittää pitää erillään sähköjohdoista. Induktio riittää pilaamaan hyvinkin helposti niiden tarkkuuden varsinkin suurempien virtojen läheisyydessä.
-
Joku täällä aiemmin kertoi johdon läpiviennin eristämisen parantaneen mittaustarkkuutta. Eihän lähellä ole mitään painovoimaista poistoilmaventtiiliä mikä voisi muutamalla asteella mittarin lähistöä lämmittää? En tiedä paljonko piuhaa pitkin pääsee lämpöä anturille johtumaan, voisiko sekin selittää tuota pakkasella pahenevaa virhettä? Sinälläänhän tuo ei ole ongelma jos virhe kasvaa kutakuinkin lineaarisesti ja sen saa käyräsäädöllä hallintaan.
-
Kyllä heittää ulkolämpötilaanturin lukema minullekin.
Viimeeksi ajattelin että oikea arvo voisi olla 2 astetta kylmempää, voi se joskus olla 3-kin? (Vähän vaikea arvioida kun vanhoja ulkolämpömittareita on, etäällä toisistaan ja jokaisella omia oireita.)
Mutta minun tapauksessa anturi on kiinnitetty ulkoseinään. Ensinnäkin se on kiinnitetty ulkoseinän sisänurkkaan, joka ei niinkään altis tuulelle. (ilma ei liiku)
Toiseksi falskaa seinän lämpöeristys. Kolmanneksi läpivienti falskaa.
Eli jossain vaiheessa pitää mun saada anturin paikka pikkasen irti seinästä ja sitten tiivistää lämpövuotoja (ja kaapelireikää) seinässä siinä kohtaa.
T.S. en vielä voi laske tätä Nibe-anturin viaksi.
-
Joku täällä aiemmin kertoi johdon läpiviennin eristämisen parantaneen mittaustarkkuutta. Eihän lähellä ole mitään painovoimaista poistoilmaventtiiliä mikä voisi muutamalla asteella mittarin lähistöä lämmittää? En tiedä paljonko piuhaa pitkin pääsee lämpöä anturille johtumaan, voisiko sekin selittää tuota pakkasella pahenevaa virhettä? Sinälläänhän tuo ei ole ongelma jos virhe kasvaa kutakuinkin lineaarisesti ja sen saa käyräsäädöllä hallintaan.
Hyviä pointteja. Pakkasella talossa on sisällä yläosassa ylipaine joka pyrkii puhaltamaan ilmaa talosta ulos viileällä kelillä ja näin lämmittää anturia. Itsellä mlp kertoo kertoo ainakin asteen tarkkuudella ulkolämpötilan. Lämpötila-anturille piuha viety suojaputkessa ulos ja putken päät molemmista päistä uretaanilla tukossa. Suojaputken reunat teipattu höyrynsulkuteipillä tiiviiksi.
-
Mulla näyttää 1-2 C astetta kylmempää kuin 10€ ulkolämpötilamittari. Minusta tuntuu, että Nibe/Jämä näyttää väärin eli hieman liian kylmää.
-
Nibe f1255 ja ehkä -10:een asti näyttää aivan samaa kuin lähellä olevan ilmatieteenlaitoksen mittauspiste, mutta nyt kylmemmillä keleillä (-25) näyttää jopa 2-astetta liian lämmintä.
Johtunee siitä että on vähemmän eristetyssä lämpimän varaston seinässä kiinni. Tätä teoriaa tukee myös vieressä olevan oumannin anturin täysin samanlainen käytös.
edit. Kappas, just nyt olis nibe -24.6C ja FMI -24.8C ihan tasoissa, josko se onkin tuulensuunta tms. eikä sittenkään lämpövuoto joka vaikuttaa.
-
Nibe näyttää pohjoisseinällä (4m läpiviennistä) just nyt -20,3C, samalla seinällä toisessä päädyssä alkoholimittari -20,5C ja eteläseinällä alkoholimittari -19C.
On jäänyt aina yleiskuva että näyttää tarkasti, mutta mistäpä noita tietää. Mulle riittävä tarkkuus jokatapauksessa.