Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jhh - 17.01.16 - klo:11:55
-
Paljonko tuo ko pumppu antaa tehoja (kW) maksimissaan, kun keruupiirin paluu pumpulle on 0 astetta ja patteriverkkoon menee 50 astetta?
-
Paljonko tuo ko pumppu antaa tehoja (kW) maksimissaan, kun keruupiirin paluu pumpulle on 0 astetta ja patteriverkkoon menee 50 astetta?
Google -> "f1255 asentajan käsikirja" -> Tekniset tiedot:
-
Anteeksi mutta nyt mulle menee yli hilseen. Miksi F1255 4-16 kW pumpun kilowattimäärää kaupataan tuollaisella noin, jos todellinen ulosanto on mun tapauksessa 8,95 kW (tai yleisarvoilla 0/35:lla 9,27 kW)? Eli eikö tuota pitäisi kaupata oikeastaan 4-9 kW pumppuna?
Viisaita neuvoja taas kaivataan...
-
Anteeksi mutta nyt mulle menee yli hilseen. Miksi F1255 4-16 kW pumpun kilowattimäärää kaupataan tuollaisella noin, jos todellinen ulosanto on mun tapauksessa 8,95 kW (tai yleisarvoilla 0/35:lla 9,27 kW)? Eli eikö tuota pitäisi kaupata oikeastaan 4-9 kW pumppuna?
Viisaita neuvoja taas kaivataan...
Tuo Timon linkittämä teho on kompressorin 50Hz:n kierroksilla, maksimithan on isolla koneella 102Hz. Olen joitain taulukoita nähnyt 1-100% teholla 0/35, mutta 0/50 ei pikahaulla osunut haaviin.
-
Viisaita neuvoja taas kaivataan...
Joku juju tuossa on jos nimellisvirtauksella pitää ilmoittaa..?
-
Joku juju tuossa on jos nimellisvirtauksella pitää ilmoittaa..?
Tuolla toi oma pikkunibe pörpöttää yli 7kW lämpöä varaajaan 0.6/34 ja asentajan käsikirja lupaa 0/35 antotehoksi 3,27kW.
Veikkaisin että nimellisvirtaus ja 50Hz tulee jostain hemmetin EU-energiamerkintähässäkästä, enemmän kuin Niben peittely-yrityksistä, mutta olen asiassa invertterin tyytyväisenä omistajana täysin puolueellinen :)
-
Veikkaisin että nimellisvirtaus ja 50Hz tulee jostain hemmetin EU-energiamerkintähässäkästä
Näin se varmaan on. Jhh:llahan lienee se virtausmittari BF1 kun iso kone kyseessä, vai onko? Jos on, niin logista saa katsottua ulos menevän tehon.
Eihän sulla k113635 ole virtausmittaria BF1 (kun on pikkukone)?
-
Eihän sulla k113635 ole virtausmittaria BF1 (kun on pikkukone)?
Ei ole, ikävä kyllä. Sitä en tiedä miksi Suomeen on noita isojen koneiden EM malleja ruvennut tupsahteleen, esitteiden perusteella moiset mallit ovat ennen menneet muille maille.
-
Paljonko tuo ko pumppu antaa tehoja (kW) maksimissaan, kun keruupiirin paluu pumpulle on 0 astetta ja patteriverkkoon menee 50 astetta?
En löytänyt manuaalista kuin jäähdytystehon 35C ja 50C. Ihan arvauksella niiden perusteella teho 50C vedelle voisi olla 14.5kW.
Onko käynyt jo kierrokset tapissa?
-
Asentajan opas 231527-4 kertoo seuraavaa...en sitten tiedä voiko tuosta päätellä juuri mitään
-
.. jos asiaa päättelee isompien F1245 sarjalaisten tehon kautta (molemmissa on scroll kompressorit),
niin luvut asentajan oppaasta näyttää näiltä.
Tehon pysyvyys korkeissa lämpötiloissa on scrolleissa parempi.
-
.. jos asiaa päättelee isompien F1245 sarjalaisten tehon kautta (molemmissa on scroll kompressorit),
niin luvut asentajan oppaasta näyttää näiltä.
Tehon pysyvyys korkeissa lämpötiloissa on scrolleissa parempi.
Eli jos katsellaan tuota taulukkoa, niin vois ajatella että F1255 (4-16 kW) antaisi ulos 0/50 arvoilla jotain 15-16 kW väliin? Vai mitä tuumaatte?
-
Eli jos katsellaan tuota taulukkoa, niin vois ajatella että F1255 (4-16 kW) antaisi ulos 0/50 arvoilla jotain 15-16 kW väliin? Vai mitä tuumaatte?
Näin nuo luvut antaisivat ymmärtää...
Yhteydenotto Nibelle / asennusfirmaan voisi myös auttaa.
Asiasta ihan kolmanteen, onko sun talli 90 neliöö vai kuutioo ? (footterissa)
-
Näin nuo luvut antaisivat ymmärtää...
Yhteydenotto Nibelle / asennusfirmaan voisi myös auttaa.
Asiasta ihan kolmanteen, onko sun talli 90 neliöö vai kuutioo ? (footterissa)
Neliötä (korkeus 4,5m)...
-
Niben asiakaspalvelusta kerrottiin, että F1255 (4-16 kW) antoteho 0/50 asteilla patteriverkkoon on 14-15 kW välimaastossa.