Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Isola - 14.01.16 - klo:21:07
-
MH11 toimi kaksi ensimmäistä vuotta moitteetta, mutta nyt se kummittelee. Pari päivää sitten kiinnitin huomiota sähkömittariin, jonka pulssiledi vilkkui kuin kulutusta olisi kilowattiluokassa vaikka talo oli pimeänä ja MLP:n kompressori ei käynyt. Pienen tutkailun jälkeen ilmeni, että pumppu on käyttänyt sähkövastuksia kymmeniä tunteja. Tänä talvena ei ollut vielä aivan päästy samoihin pakkasiin kuin edellisenä, jolloin suoraa sähköä ei tarvittu kertaakaan. Lisää ihmettelyä ja kas, lämmityskäyrä on asennossa 4,0! Tähän asti sille on kokeiltu arvoja 0,8-1,0, joten nelonen on aivan posketon lukema eikä sitä sinne asti vahingossa pyörittele mitenkään. Pudotin käyrän takaisin 0,96:een ja hetken pumppu toimikin normaalisti. Aloin ottaa sähkömittarin lukeamia muistiin ja kas kummaa, taas viimeksi menneen vuorokauden aikana -10...-15 asteen pakkasilla sähköä on mennyt saman verran kuin edellistalvina -25...-30 °C lukemilla. Eipä ihme, kun suoraa sähköä on onnistuttu käyttämään lisänä 6 tuntia viimeisen vajaan vuorokauden aikana. Lämmityskäyrä esiin ja sehän näytti 1,46.
Talossa ei asu eikä ole vieraillut lapsia eikä jäynän tekijöitä, joten takuuvarmasti kukaan ei ole tuota käyrää käynyt muuttamassa. Miksi se muuttuu itsestään? Onko vika kaukosäätimessä vai pumpussa? Kaukosäädin on Siemens QAA78.610/101 ja siihen on vaihdettu tuoreet paristot pari viikkoa sitten.
Edit: Nytpä tuli kavala epäilys mieleen. Paristoja vaihtaessa käänsin päälle säädön huonelämpötilan mukaan 40 % painotuksella. Ei kai tuo asetus oikeasti säädä itse lämmityskäyrää!? Oletin, että se vaikuttaa itse säätöön, mutta ei sentään muuttelisi käyttäjän käsin asettelemia parametreja. Tekeekö se kuitenkin niin? Tuo nelosen käyrä on kuitenkin ihan posketon ja mikä hulluinta, sisälämpötila ei ole muuttunut niin, että sitä normaalista vaihtelusta ja mittausepävarmuudesta erottaisi. Vaihtelu on ollut alle ±1 °C kaukosäätimen anturilla mitattuna. Johonkin se noin kilowatti ellei enemmänkin jatkuvaa ylimääräistä tehoa on silti saatu hukattua. Toki tällaisessa talossa muutokset ovat hitaita, mutta pitäisi sen nyt parissa viikossa näkyä...
-
Huonevaikutus saa olla maksimissaan vain 20%
-
Onko tuo tieto vai arvaus? Käyttöohje kertoo näin:
Maalämpöpumppu voi ajaa täydellä huonearvolla (100%) tai pelkällä ulkoilman
lämpötilalla (0%).
Suositeltava arvo on 10 - 60% riippuen siitä, kuinka edustava mitattavan huoneen
lämpötila on.
Otin koko mukautuksen pois, mutta edelleen sähköä näyttäisi kuluvan epänormaalin paljon. Nyt en tullut kelanneeksi esille sähkölämmityksen tuntilaskuria ja olen jo pois säätimen ääreltä. Katson illalla miten on käynyt.
-
Tieto
-
No niin, otettuani huonelämpötilan mukaisen säädön kokonaan pois sähkölämmitys ei ole käynnistynyt kertaakaan viimeisen vuorokauden aikana. Sähköä meni 20 % vähemmän kuin edellisellä 24 h jaksolla ja lämpökäyrä on pysynyt siinä 0,96:ssa, johon sen ruuvasin. Ulkolämpötilan integraalia en jaksa laskeskella, mutta tänään on iltaa kohti pakastanut reilusti (nyt -21 °C). Ilmatieteen laitoksen vuorokausikeskiarvot lähimmältä mittausasemalta ovat laskeneet pari kolme astetta siitä, kun tuon ennätyskulutuksen huomasin. Sisällä taas on lämpimämpää kuin kertaakaan koko talvena...
Tuota sisälämpötilan huomiointia säädössä ei siis nähtävästi ole tehty käytettäväksi.
-
No niin, otettuani huonelämpötilan mukaisen säädön kokonaan pois sähkölämmitys ei ole käynnistynyt kertaakaan viimeisen vuorokauden aikana. Sähköä meni 20 % vähemmän kuin edellisellä 24 h jaksolla ja lämpökäyrä on pysynyt siinä 0,96:ssa, johon sen ruuvasin. Ulkolämpötilan integraalia en jaksa laskeskella, mutta tänään on iltaa kohti pakastanut reilusti (nyt -21 °C). Ilmatieteen laitoksen vuorokausikeskiarvot lähimmältä mittausasemalta ovat laskeneet pari kolme astetta siitä, kun tuon ennätyskulutuksen huomasin. Sisällä taas on lämpimämpää kuin kertaakaan koko talvena...
Tuota sisälämpötilan huomiointia säädössä ei siis nähtävästi ole tehty käytettäväksi.
Se 20% on toiminnan kannalta kokemuksiin perustuen optimaalinen arvo.
-
No niin, otettuani huonelämpötilan mukaisen säädön kokonaan pois sähkölämmitys ei ole käynnistynyt kertaakaan viimeisen vuorokauden aikana. Sähköä meni 20 % vähemmän kuin edellisellä 24 h jaksolla ja lämpökäyrä on pysynyt siinä 0,96:ssa, johon sen ruuvasin. Ulkolämpötilan integraalia en jaksa laskeskella, mutta tänään on iltaa kohti pakastanut reilusti (nyt -21 °C). Ilmatieteen laitoksen vuorokausikeskiarvot lähimmältä mittausasemalta ovat laskeneet pari kolme astetta siitä, kun tuon ennätyskulutuksen huomasin. Sisällä taas on lämpimämpää kuin kertaakaan koko talvena...
Tuota sisälämpötilan huomiointia säädössä ei siis nähtävästi ole tehty käytettäväksi.
SH16:ssa näyttää olevan rivi 726, heating curve adaptation. Jos tuota vastaava on päällä, niin varmaan se yrittää itse arpoa sopivan käyrän..
-
Laita mukautus 1326:off niin ei muuta sen jälkeen lämmityskäyrää itsekseen huonevaikutuksen 1350 ollessa käytössä.
1360 määrää montako astetta asetusarvoa huonevaikutus voi muuttaa ylös tai alas. 1350:20% on suositus ja 1360:---