Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: walmunen - 11.01.16 - klo:12:09
-
Tuli viime viikolla tämmönen eteen, varaajan ala / ylä lämmöt ei nouse tarpeeksi !!!!
ALA asetettu 30 YLÄ asetettu 50
ALA seilaa 26-29 YLÄ seilaa 35-41 !!!!
kuumakaasu nousee 96
Kämppä lämpee mutta toi käyttövesi ????? :-\
Pumppu otettu käyttöön 2007
Hälyjä ei ole !!! mutta tuntuu kompura käyvän kokoajan kun ei saa pöttiä lämpenemään tarpeeksi.
Tänään tullaan kattoon, todennäköisesti kylmäaine vajausta.........
-
LämpöÄssän V-malleissa on 4-tie shuntti joka ottaa ylä(käyttövesi)varaajasta lämpöä menoveteen jos alavaraajan/menoveden lämpö jää alle lämpökäyrän pyytämän lämpötila.
Saattaa mennä ylävaraajan lämpöä nyt talon lämmitysverkon käyttöön
-
Tätä itsekkin epäilen, mutta kun ei aikaisempina talvina tätä ongelmaa ole ollut ::)
Pumppu pyörinyt vuodesta 2007
-
Tätä itsekkin epäilen, mutta kun ei aikaisempina talvina tätä ongelmaa ole ollut ::)
Pumppu pyörinyt vuodesta 2007
Oliko nyt ehkä kylmempää?
Johtuiko se siitä, että pumpun tehot tulivat vasta nyt äärirajoilleen?
Jos ollaan pumpun tehon äärirajoilla, pumpun 4 -tie sekoittaja tosiaan toimii noin, kuten Matias kertoi.
-
Tätä itsekkin epäilen, mutta kun ei aikaisempina talvina tätä ongelmaa ole ollut ::)
Pumppu pyörinyt vuodesta 2007
Minulla myös L-Ässä vuodelta 2007.
Edellinen käyntiennätys muutaman vuoden takaa oli 14 tuntia yhteen menoon, nyt uusi ennätys 45 tuntia.
Eli tehot alkaa olla tapissa.
ATS
-
Minulla myös L-Ässä vuodelta 2007.
Edellinen käyntiennätys muutaman vuoden takaa oli 14 tuntia yhteen menoon, nyt uusi ennätys 45 tuntia.
Eli tehot alkaa olla tapissa.
ATS
Saikos tuolla jo uuden alimman lämpötilan kaivoon?
-
Asia (pumppu) kunnossa :)
kylmäpuolella nestevajausta, kuten arvelin.
Tod.näk. muutama liitos kohta valskannu.........
Samoin olen muutaman kerran joutunut kiristää kaivolta tulevan putken liitoskohtaa.
Nyt siis lämpöä tulee ja PIISAA kuten tähänkin ASTI :) toivottavasti myös jatkossa :D
Tuntuu kyllä olevan joka talvinen kovemman pakkaskauden juttu, että aina jotain pitää tehdä ::)
Nyt varaaja YLÄ 58 ALA 36 säädoilla YLÄ 55 ALA 30 "nostin tarkoituksella hetkeksi noin ylös"
tavallisesti pidän YLÄ 48-50 ALA 28-30
Lämmitettävää: tupa 155 talli 73 pumppu tallis, kanaalin pääs tupa. Kanaalin pituus 31m
-
Saikos tuolla jo uuden alimman lämpötilan kaivoon?
Vastasin tuonne teknisten kysymysten osastolle
ATS
-
mulla on samanlainen tilanne vs8 kanssa. käyttöönotto 2013 syksyllä. soitin ennen loppiaista huoltonumeroon josta sanottiin että otetaan pikaisesti yhteyttä :D , ei ole vielä kuulunut. onneksi lämpö on juuri ja juuri riittänyt. käyttövettä on vaan saanut käyttää säästäen mutta sekin on riittänyt. ajattelin huomenna soitella ja kysellä että millon ehtivät vai meneekö ensi kesään :'(
-
Mulla tämä samainen vika tuli myös viime talvena, silloin sammutti kompuran eikä pysynyt päällä.
Nyt siis meni pelkällä liitoksien kiristämisellä sekä lisäämällä kylmä-ainetta.
Soitin kanssa huoltoon jo edellisellä kerralla :D
Onneksi tässä on tuttu kylmäkoneasentaja joka näitä on korjaillut, sain taas apuja häneltä ;)
tehtaallakin tuntevat hepun.
-
mulla tais olla vaan pumppu rajoilla. nyt varaajan lämmöt ok. pumppu kävi yhtä soittoa 5.1-11.1 yöhön. ensi talveksi laitan yläpohjaan lisää eristettä. ihmetytti vaan toi ensimmäinen lauha päivä kun kone vieläkin kävi. ilmeisesti täystiilitalon rakenne oli senverran viileä. 79.vm yksikerros täystiilitalo mikkelissä jossa 120m neliötä ja 20 neliön puolilämmin talli. pesuhuone ja kodinhoitohuone 20 neliötä saneerattu lattialämmitykselle. vs8 203 ja 180m syvä kaivo.
-
mulla tais olla vaan pumppu rajoilla. nyt varaajan lämmöt ok. pumppu kävi yhtä soittoa 5.1-11.1 yöhön. ensi talveksi laitan yläpohjaan lisää eristettä. ihmetytti vaan toi ensimmäinen lauha päivä kun kone vieläkin kävi. ilmeisesti täystiilitalon rakenne oli senverran viileä. 79.vm yksikerros täystiilitalo mikkelissä jossa 120m neliötä ja 20 neliön puolilämmin talli. pesuhuone ja kodinhoitohuone 20 neliötä saneerattu lattialämmitykselle. vs8 203 ja 180m syvä kaivo.
tänään heitti "kompuran käynti piippauksen". kompura käy kyllä nätisti taas. lämmöt nousee huonosti ja kuumakaasu huitelee 120 tietämillä. mikälie ongelma koneella. harmittaa kun ollaan vielä lähdössä reissuun huomenna. toivottavasti ei mene kämppä kylmäksi sillä välin.