Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: pta - 19.10.11 - klo:00:32

Otsikko: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: pta - 19.10.11 - klo:00:32
Minulla on 235 metrinen lämpökaivo ja kaiken kaikkiaan keruupiirin pituus on noin 500 metriä. Pumpun sisällä on Wilo Stratos 30/1-12 liuospumppu, jonka maksimi nostokorkeus on 11 metriä. Se oli Geopron jäljiltä puolella teholla (5,5 m [ch916]p-v), mutta maapiirin tulon ja menon lämpötilaero oli aivan tolkuton. Säädin pumpun täysille (4800 rpm kierroslukuohjatusti), jolloin ero putosi reiluun neljään asteeseen, mikä kuitenkin on mielestäni yhä liian suuri.

Laskeskelin, että 3 asteen erolla pitäisi virtauksen olla:
- COP 3 => 2,58 m3/h
- COP 4 => 2,91 m3/h

Maapiiriä on ilmattu useaan otteeseen ja nyt sieltä ei ole hetkeen näkynyt tulevan ilmaa pois ja talon sisällä on lorinat putkissa loppuneet. Kaivolle on anuran alituksen jälkeen vähän nousua, mutta ei sielläkään lorinaa kuulunut. Voiko tuo pumppu olla vain liian pienitehoinen?

Kulkeutuuko ilma keruupiirissä itsekseen pikku hiljaa siihen muovipönttöön vai pitäisikö hommata suurempi ilmauspumppu?

Nyt utelen lisätietoja Teiltä:
- lämpöpumpun koko
- kaivon syvyys
- lämpötilaero
- liuospumpun malli

update: Käytin liuospumppua liki vuorokauden. Pumppu pyrähti 20 minuuttia ja lämpötilaero oli tuolloin noin 4 astetta. Kohta perään pumppu päätti käydä tunnin jakson ja lämpötilaero oli jakson lopulla yllätyksekseni 3,3 astetta (4,8 in, 1,5 out).
Otsikko: Re: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: seppaant - 19.10.11 - klo:09:00
Lainaus
Nyt utelen lisätietoja Teiltä:
- lämpöpumpun koko
- kaivon syvyys
- lämpötilaero
- liuospumpun malli
- 7 kW, L-Ässä V-7.0
- Kaivo 165m, lämpöpumpulta kaivon pohjalle 178m. 3- putkisysteemi eli kaivossa 165 m matkalla alaspäin kaksi putkea rinnan ja yksi ylös.
- lämpötilaero keskimäärin 3,0C
- Wilo TOP-RL-25/7,5

ATS
Otsikko: Re: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: jussip - 19.10.11 - klo:17:11
Lainaus

Nyt utelen lisätietoja Teiltä:
- lämpöpumpun koko
- kaivon syvyys
- lämpötilaero
- liuospumpun malli
- 11kW (SH11)
- 235m pystyssä ja 12m vaakaan, kaksi putkea.
- n. 4 C, pumppu täysillä
- Wilo Stratos para 25/1-11
Otsikko: Re: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: JariA - 19.10.11 - klo:17:59
Lainaus
Nyt utelen lisätietoja Teiltä:
- lämpöpumpun koko
- kaivon syvyys
- lämpötilaero
- liuospumpun malli

- SH 13, asennettu 2006
- kaksi kaivoa rinnakkain, kumpikin 130 m syviä, putket yhdistetty pumpun vieressä
- noin 3 astetta
- Wilo TOP S30/10KTL.  Tehoasetus 1 eli suurimmalla: 400 W
Otsikko: Re: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: pta - 19.10.11 - klo:18:39
Lainaus
- n. 4 C, pumppu täysillä
- Wilo Stratos para 25/1-11

Mikä moodi pumpussa on käytössä?
- [ch916] p-v
- [ch916] p-c
- Steller

Steller-moodissa saa sen 100-varmasti täysille, kun säätää kierrokset tappiin :)
Otsikko: Re: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: jussip - 19.10.11 - klo:19:33
Pumpussa on potikka josta voi valita kahden eri moodin välillä -> toisella pyörii heti asetettua nopeutta ja toisella nostaa kierrokset hitaasti. Mulla on tuo missä on kiekat heti tapissa. Sitten siitä pumpulta lähtee ohjausjohto jossa neljä karvaa, ei ole kkytketty mihinkään. Onko tuo steller siihen liittyvä vai miten sen saa päälle?
Otsikko: Re: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: pta - 19.10.11 - klo:20:41
Pumpussasi  olikin vähän erilainen säätösysteemi, kuin minulla. Stratos-mallissa on pieni LCD-näyttö ja sormipyörä, jolla valitaan toimintoja menusta. Onneksi löysin Wilon sivuilta käyttöohjeet.

Juttua PARA-pumpuista: http://www.wilo.de/cps/rde/xbcr/intec-en/Stratos_PARA_Heating_cooling_10_01.pdf

Sieltä löysin sivulta 9-10 juttua pumpustasi. Siinä on [ch916]p-v (vasemmalla) ja [ch916]p-c (oikealla) moodit sekä säätöpyörän keskiasennossa ulkoinen 0-10V tai PWM ohjausmahdollisuus. Liuospumpun saisi siis ohjattua pitämään lämpötilaeron optimissa.
Otsikko: Re: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: jussip - 27.10.11 - klo:20:15
Mikä pumppu olisi ns. pykälää suurempi tuon wilo stratos para 25/1-11 tilalle?
Otsikko: Re: SH13 maapiirin lämpötilaero
Kirjoitti: pta - 28.10.11 - klo:21:39
www.wilo.fi -sivuilta löytyy pumppukäyrät.
Esim Wilo Stratos:
http://productfinder.wilo.com/media/Graphics/preview/00314880_0.jpg

Grundfosilla on vastaavat sivut.

Katso, että pumpun pituus ja liitännät ovat samanlaiset.