Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: kilehto - 07.01.16 - klo:16:32
-
Mikäs käsitys muilla maalämpöpumppulaisilla on mlp:n todella pitkistä käyntijaksoista? Tässä nyt taas lauhojen talavien jäliltä mietityttää tuo oma pumppu, joka pyörii pitkin päivää tällä kelillä -30 - -35c. Varaajan lämpö ei juuri nouse eikä laske, junnaa paikallaan siis.
Onko pumpun särkemistä, jos kompressori pyörii koko päivän yhtäjaksoisesti? Pitkää käyntiä kyllä ihannoidaan, mutta onko tässäkin joku kohtuus oltava? Pitäiskö sallia vastuksen käyttö, vai antaako vain jurnuttaa menemään?
-
Jos keruun lämpötila pysyy riittävänä, niin kompressorin puolesta voit antaa käydä. Käynnistykset rasittaa kompressoria, normaali käynti normaaleilla keruun ja lämmönjaon lämpötiloilla ei erityisesti.
Näillä keleillä voi niitä vastuksiakin tarvita siksi, että, pumpun mitoituksesta riippuen, teho ei välttämättä riitä pitämään taloa lämpimänä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Mikäs käsitys muilla maalämpöpumppulaisilla on mlp:n todella pitkistä käyntijaksoista? Tässä nyt taas lauhojen talavien jäliltä mietityttää tuo oma pumppu, joka pyörii pitkin päivää tällä kelillä -30 - -35c. Varaajan lämpö ei juuri nouse eikä laske, junnaa paikallaan siis.
Onko pumpun särkemistä, jos kompressori pyörii koko päivän yhtäjaksoisesti? Pitkää käyntiä kyllä ihannoidaan, mutta onko tässäkin joku kohtuus oltava? Pitäiskö sallia vastuksen käyttö, vai antaako vain jurnuttaa menemään?
Mielestäni pumppu joutuu kovemmalle rääkille jos sallii vastukset. Vastukset kun nostaa menon ja paluun lämpötilaa.
Nyt jos vaan lämmöt riittää, niin anna käydä pelkällä kompuralla jatkuvalla käynnillä.
Eipä niitä taukoja muutenkaan oikein tule -30 -35 pakkasella, niin saa käydä jatkuvasti.
Ja vaikka sallit vastukset, niin ne ei kumminkaan lähde päälle koska lämpö riittää.
Kaivostakin saat otettua parhaiten lämpöä, jos vastukset ei ole käytössä.
-
Mielestäni pumppu joutuu kovemmalle rääkille jos sallii vastukset. Vastukset kun nostaa menon ja paluun lämpötilaa.
Nyt jos vaan lämmöt riittää, niin anna käydä pelkällä kompuralla jatkuvalla käynnillä.
Eipä niitä taukoja muutenkaan oikein tule -30 -35 pakkasella, niin saa käydä jatkuvasti.
Ja vaikka sallit vastukset, niin ne ei kumminkaan lähde päälle koska lämpö riittää.
Kaivostakin saat otettua parhaiten lämpöä, jos vastukset ei ole käytössä.
Mihin tämä väite perustuu? ??? Ei kannata täällä sammakoita päästella jos siihen ei ole faktaa tai oma kohtaista kokemusta. Jos vastuksien käyttö hajoittaisi pumpun edes millään tavalla niin tuskin niitä siihen laitettaisiin. Niin hölmöä valmistajaa ei olisikaan. Kyllä se on pätkäkäynti mikä pumpun hajoittaa. Jos tuo paluu nousee saavutetulle tasolle niin ne vastukset putoo pois. Eikö ne lämpötilat nouse ihan samalle tasolle silloinkin kun oli ylimitoittettu pumppu? Kaivon saa mnemään jäähän jos sitä rääkkää tarpeeksi (tai on alimitoitettu). Miksi leikkiä sillä riskillä että sammuu koko laite sen takia että ei salli missään tapauksessa vastuksia. Jos ne vastukset vie sähköä muutaman kympin talvessa niin se on hölmöä sanon minä.
-
Käyköön vaikka kuukauden putkeen. No problem.
Vastukset ei nosta vedenlämpöä niin korkealle että siitä olisi haittaa vaan ovat tarvittaessa kompuran tukena.
-
Mulla lienee käynyt nyt noin 3 vrk putkeen ja käynee vielä 2 vrk jos katsoo ennustetta. Vastuksia ei IVT ota millään ilveellä avuksi, kai se sitten itse tietää koska kaipaa apua?
Keruulle menee -2,8 ja keruulta tulee -0,5. Jäätymisongelmaa ei ole, mistä se kertoo että paineastiassa nesteenpinta on ehkä sentin normaalia alempana nyt kylmällä? Tässä viitattiin myös siihen, että jos keruu ok niin käyköön vaikka kuukauden. Mikä on se keruu ok eli koska se ei ole? Ihmetyttää vain että ei halua pumppu lainkaan apua edes nyt -29 asteessa.
-
Samma här, vaikka kyllä täällä on 3 kW vastuskin ollut mukana n. 20h verran. Yhtäjaksoinen käynti ei meinaa mitään kun kerran kaivo ei ole tuon kylmemmäksi vielä mennyt.
-
Samma här, vaikka kyllä täällä on 3 kW vastuskin ollut mukana n. 20h verran. Yhtäjaksoinen käynti ei meinaa mitään kun kerran kaivo ei ole tuon kylmemmäksi vielä mennyt.
Eli vaikka pakkasella vahvasti liemen kanssa mennään, ei ongelmaa? tosiaan ainakaan jäässä ei ole koska liemen korkeus paisunta-astiassa laskee, ei nouse.
-
Eli vaikka pakkasella vahvasti liemen kanssa mennään, ei ongelmaa? tosiaan ainakaan jäässä ei ole koska liemen korkeus paisunta-astiassa laskee, ei nouse.
Tuolla toisessa ketjussa oli tapaus, jossa kaivoon meni -6,3 ja kaivosta tuli -3,2 asteinen keruuliuos ja paketti pysyi vielä kasassa.
-
Mulla lienee käynyt nyt noin 3 vrk putkeen ja käynee vielä 2 vrk jos katsoo ennustetta. Vastuksia ei IVT ota millään ilveellä avuksi, kai se sitten itse tietää koska kaipaa apua?
Keruulle menee -2,8 ja keruulta tulee -0,5. Jäätymisongelmaa ei ole, mistä se kertoo että paineastiassa nesteenpinta on ehkä sentin normaalia alempana nyt kylmällä? Tässä viitattiin myös siihen, että jos keruu ok niin käyköön vaikka kuukauden. Mikä on se keruu ok eli koska se ei ole? Ihmetyttää vain että ei halua pumppu lainkaan apua edes nyt -29 asteessa.
Mullakin rallattelee mutta ei mee vastukset millään päälle. Laitoin ajastetun lisäenergian toimintaan. Katsotaan mitä tämä merkitsee.
No eipä merkinnyt kuin että voi ESTÄÄ vastusajon kokonaan :'(
Laitoin tuon viiveajan minuuttiin ja tätä komentoa ei hyväksynyt ollenkaan.
-
Köh... muutama päivä -30 nurkilla ja mun pumppu pitelee reteesti semmosia 20 min taukoja vieläkin.. Käyntijaksot on tosin pidentyny johonkin 40 minuuttiin eikä oo lisäenergialle mennyt vielä, kai ::)
-
Mihin tämä väite perustuu? ??? Ei kannata täällä sammakoita päästella jos siihen ei ole faktaa tai oma kohtaista kokemusta. Jos vastuksien käyttö hajoittaisi pumpun edes millään tavalla niin tuskin niitä siihen laitettaisiin. Niin hölmöä valmistajaa ei olisikaan. Kyllä se on pätkäkäynti mikä pumpun hajoittaa. Jos tuo paluu nousee saavutetulle tasolle niin ne vastukset putoo pois. Eikö ne lämpötilat nouse ihan samalle tasolle silloinkin kun oli ylimitoittettu pumppu? Kaivon saa mnemään jäähän jos sitä rääkkää tarpeeksi (tai on alimitoitettu). Miksi leikkiä sillä riskillä että sammuu koko laite sen takia että ei salli missään tapauksessa vastuksia. Jos ne vastukset vie sähköä muutaman kympin talvessa niin se on hölmöä sanon minä.
Eihän ne vastukset tietystikään pumppua hajota. Mutta vastuksien kanssa (maalämpöpumpun) rasitus on vähän kovempi kuin ilman vastuksia. Eli ehkä ei kannata hankkia vaikka 6kW kompuraa ja laittaa siihen 9kW lisäsähköä. Tämä vaan hulluna esimerkkinä :)
Eli mieluusti ilman vastuksia, mutta vastukset tietysti avuksi jos tuvassa alkaa lämpö tippumaan.
Joo säädöt ja muut pitää olla niin että ei käy pätkäkäyntiä.
Joo kyllä ne lämpötilat nousee ihan samalle tasolle täysitehoisella tai ylimitoitetulla pumpullakin. Ne nousee sille tasolle kun on lämmityksen kannalta välttämätöntä.
Kaivon saa menemään jäähän jos kaivo on alimitoitettu.
Koko laite ei voi sammua siitä syystä että ei salli vastuksia. Tupa vaan jäähtyy liikaa ja pian tuleekin mieli laittaa vastukset päälle :)
Joo totta kai niitä vastuksia tulee käyttää jos niitä on tarvetta käyttää.
-
Kyllä se pumppu pysähtyy kun keruun lämpötila putoaa tarpeeksi alas.