moro, olisiko apua tarjolla pitäisi tehdä toi modaus .talo on paritalo 2010 valmistunut pohja 160m2 kaksikerrosta yhteensä 260 neliöö noin 700kuutioo eli 140m2 ja 120m2 asunto. liuosputket maassa 535m .lattialämmitys alakerta ja yläkerrassa lattiassa kipsilevynvälissä .maalämpöpumppu lämpöässä v13 ja apuna käyttöveteen 200l varaaja kun oma porakaivo vedelle ja on kylmää vettä mitä lämmittää, paritalossa kun lämmintäkäyttövettä tarvitaan molemminpuolin samaan aikaan välillä . pitäisi tehdä modaus ja alusta alkaen tietenkin oppia ensin toi kytkentä homma meneekö k1.1 liitäntä 22 oumanin x1 21 liitäntään kun nimittäin laitoin sinne tuli joku häiriö ilmoitus mittaus tai jotain oliko se dig tai sig 6 .eli olikohan se oikee liitos tossa tapauksessa ei ainakaan savua tai tulta tullut :) . kompura oli seis silloin.
-
Tuon liitekuvan mukaan kun kytkee niin pitäisi onnistua
Jos tulee häiriöilmoitus niin tarkista että K1.1/24 liittimestä menee johto Oumanin X2/4 ja K1.1/21 liittimestä Oumanin X2/-4(maa) liittimeen.
Nuo on usein olleet ristissä ;)
-
no niin, näin meni kaapelit .miten oli piirretty eli toi hälärmi on sitten poistettavissa .otin kyllä kaapelin irti x21 oumanista eilen kun ei ollut tietoo mikä tuli .mitenkäs nyt onko oumanissa joku resetti juttu sitten ilmeisesti tolle mittaukselle ettei tule enää hälytystä
-
tarkistin ton hälytyksen se oli dig 1 ,toinen juttu trendissä näyttää kompurakäynti h eli tunneissa eikä tee käyrää niin kuin pitäisi
-
kiitos kaikille modaus käynnistyi . en saanut ala min alle 30:n missähän syy .tässä systeemissä vain yksipiiri L1
-
en saanut ala min alle 30:n missähän syy
30 on pienin arvo mihin tuon saa.
ATS
-
näin oli ja huippuimurilla pienennettiin meno veden lämpötilaa .toimii jo ,pientä hieno säätöä vain. kiitokset vielä hieno juttu tää foorumi
-
nyt kun näin lämmintä käyntejä on noin 5-7 tuntia seitsemässätoista tunnissa ,on toi trendin asetus niin . kuva trendistä ei mahdu liitteeseen saako sen pienennnettyä jotenkin. mulla vanha läppäri teknisessätilassa ja katson sitä sisältä toisella.
-
kulutuksesta sen verran että vuosi kun meni madauksesta oli kulutus noin 9700kwh ja edellis vuosi noin 11150kwh eli jonkin verran sai pienemmäksi ja käyntejä vähennettyä