Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: lemmeja - 07.01.16 - klo:11:36

Otsikko: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: lemmeja - 07.01.16 - klo:11:36
Mitenkäs kompressorin toiminta jatkaa, kun vastuksia rupee peliin tuleen mukaan?

Nyt ku on keskimäärin -27 ulkona on ajoittain myös vastustehoa tarvittu, kun käyttöveden teon aikana on asteminuutit pudonnu riittävästi.

Mutu tuntumalla sanoisin, että kun vastukset menee päälle, niin vastaavasti kompuran teho pienenee. Ainakin eilen seurasin, että pelkällä kompuralla oli hyvin koko päivän pärjäilly ja sit pisemmän käyttövesisession jälkeen tarvittiin vastuksia jopa ihan täyteen 9kw tehoon saakka, eikä menolämpö meinannu millään jaksaa nousta edes sinne mitä pelkkä kompura taiko päivällä aiemmin.

Pyynti ja lämmöntarve pysy aika vakiona. 

Mistäs moinen ilmiö voisi johtua?
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: Matias - 07.01.16 - klo:15:23
Lainaus
Ainakin eilen seurasin, että pelkällä kompuralla oli hyvin koko päivän pärjäilly ja sit pisemmän käyttövesisession jälkeen tarvittiin vastuksia jopa ihan täyteen 9kw tehoon saakka, eikä menolämpö meinannu millään jaksaa nousta edes sinne mitä pelkkä kompura taiko päivällä aiemmin.

Mahtoikohan tuossa 9kw:n vastukset olla oikeasti päällä?
Jos talon (tai MLP:n)kwh-mittarissa on mahdollista valita reaaliaikainen kulutuksen näyttö (kw) niin voisi testata siten että kun laittaa vaikka 9kw vastustehoa päälle niin kwh-mittari näyttää silloin 9kw suurempaa kulutusta
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: alspe - 07.01.16 - klo:16:10
Mä huomasin eilen myös sellaista, että kun olin laskenut lämmityskäyrää jotta sain vastukset poispäältä niin vastaavasti sitten kun nostin käyrää, asteminuutit kyykähti ja otti vissiin 2kW vastusta peliin niin menovesi lauhduttimen jälkeen lähti vaan laskemaan. Onko menovesianturi muka ennen sähkövastusta?
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: maalämmittää - 07.01.16 - klo:17:24
Mahtoikohan tuossa 9kw:n vastukset olla oikeasti päällä?
Jos talon (tai MLP:n)kwh-mittarissa on mahdollista valita reaaliaikainen kulutuksen näyttö (kw) niin voisi testata siten että kun laittaa vaikka 9kw vastustehoa päälle niin kwh-mittari näyttää silloin 9kw suurempaa kulutusta

Pitäisin loggauksen päällä koko ajan, niin ei jää epäselväksi mitä koneessa tapahtuu.
10€ "mini"muistitikku mahtuu kohtuullisesti läpän alle ja siihen mahtuu 10 vuoden lokit (1 min resoluutiolla).
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: maalämmittää - 07.01.16 - klo:17:25
Mä huomasin eilen myös sellaista, että kun olin laskenut lämmityskäyrää jotta sain vastukset poispäältä niin vastaavasti sitten kun nostin käyrää, asteminuutit kyykähti ja otti vissiin 2kW vastusta peliin niin menovesi lauhduttimen jälkeen lähti vaan laskemaan. Onko menovesianturi muka ennen sähkövastusta?

BT12 on lauhduttimen jälkeen ja BT2 on sähkövastuksen jälkeen (l. koneesta lähtevä).
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: lemmeja - 07.01.16 - klo:20:49
Kyllä mulla tikku oli pumpussa kiinni, mutta jostain syystä tiedostot oli korruptoitunut. Lieneekö tikku kaputt. Husdatan statlinkin kautta tuota ilmiötä seurasin ja ihmettelin sitä. Luulis että vastukset auttas kompuraa eikä tuurais. Ja pumpulla on sähkönkulutus mittaus,  joka piirtää historiaa myös josta selvis että vastukset on kyllä portaittain mennyt päälle. No pudotin jokatapauksessa vastuksien starttia -600 asteminuuttiin niin ei häiritte ainakaa heti :)
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: jm82 - 08.01.16 - klo:02:40
Onhan tuo aivan mahdollista että 9kW vastus menee päälle. 17kW kompura on pois pelistä sen aikaa kun se lämmitää 500l käyttövesivaraajaa. Ehtii tupa jäähtyä siinä aika paljon ja kestää 9kW teholla ottaa kiinni. Lisäksi 17+9kW ei ole niin tehokas kuin pelkkä 17kW. Ukv 200 kuumenee aika paljon 26kW teholla ja hyötysuhde kärsii. Siitä taas seuraa että kokonaisteho ei olekaan 26kW.
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: maalämmittää - 08.01.16 - klo:07:29
Kyllä mulla tikku oli pumpussa kiinni, mutta jostain syystä tiedostot oli korruptoitunut. Lieneekö tikku kaputt.....

Sitten ei lokia synny, voi voi  :D
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: maalämmittää - 08.01.16 - klo:07:31
.... No pudotin jokatapauksessa vastuksien starttia -600 asteminuuttiin niin ei häiritte ainakaa heti :)

Asumismukavuudesta ei kannata tinkiä, tulee "sanomista"  ;)
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: maalämmittää - 08.01.16 - klo:07:37
.... Luulis että vastukset auttas kompuraa eikä tuurais. Ja pumpulla on sähkönkulutus mittaus,  joka piirtää historiaa myös josta selvis että vastukset on kyllä portaittain mennyt päälle. ....

Kyllä ne auttaakin, mutta jos asteminuutit putoaa reilusti käyttöveden teon aikana, niin kompuralla + vastuksilla kestää pitkää kuroa asteminuutit umpeen.
Lämmönkulutuskin on koko ajan varsin suurta.

Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: lemmeja - 08.01.16 - klo:11:38
Asumismukavuudesta ei kannata tinkiä, tulee "sanomista"  ;)

Sehä tässä niinku huvittikin, että tuntu että nuo vastukset heikensi tilannetta ja veden lämpö nousi hitaammin 2-4kw vastuksilla kuin ilman vastuksia.

Tai sitte oon toljottanu ruutua taas aivan liian paljon ja kuvittelen omiani  :D
Otsikko: Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
Kirjoitti: maalämmittää - 08.01.16 - klo:12:07
Sehä tässä niinku huvittikin, että tuntu että nuo vastukset heikensi tilannetta ja veden lämpö nousi hitaammin 2-4kw vastuksilla kuin ilman vastuksia.

Tai sitte oon toljottanu ruutua taas aivan liian paljon ja kuvittelen omiani  :D

Loggaus rules !