Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: bittivirhe - 03.10.11 - klo:17:11
-
Putkimies sai jokin aika uudisrakennuksemme MH9:n pyörimään. Leikin ohjaimen kanssa ja yllätyin, kun keruupiirin paluuanturin lukeman paikalla näkyy pelkkää viivaa. Putkimiehen mukaan anturi on jätetty pois, jotta suuri yleisö ei valita lämpötila-arvoista.
Että häh? Minua kyllä kiinnostaisi tietää sekä keruupiirin tulo- että paluulämpötila. Onko tosiaan niin, ettei paluulämmöstä ole mitään tietoa?
Entä miten pumpun kaikkiin säätöihin pääsee käsiksi? Jos tarttee jotain ruuvata... ;-)
-
Putkimies sai jokin aika uudisrakennuksemme MH9:n pyörimään. Leikin ohjaimen kanssa ja yllätyin, kun keruupiirin paluuanturin lukeman paikalla näkyy pelkkää viivaa. Putkimiehen mukaan anturi on jätetty pois, jotta suuri yleisö ei valita lämpötila-arvoista.
Että häh? Minua kyllä kiinnostaisi tietää sekä keruupiirin tulo- että paluulämpötila. Onko tosiaan niin, ettei paluulämmöstä ole mitään tietoa?
Entä miten pumpun kaikkiin säätöihin pääsee käsiksi? Jos tarttee jotain ruuvata... ;-)
:-? :-?
Mielestäni putkarisi on puhunut läpiä päähänsä. Siitä tietää mikä niissä on ero koska sillä pystyy näkemään onko esim sihti tukossa. Keruupiirin LT-väli pitäisi liikku 3-4 asteen välissä. Kyllä se on jäänyt ihan jostain muusta syystä pois kuin tuosta putkarin kertomasta syystä.
Haistaa hiukan läpi että putkarilla on perävalotakuu töistään kun ei halua enään kuulla asiakkalta mitään valituksia.
-
Putkimies sai jokin aika uudisrakennuksemme MH9:n pyörimään. Leikin ohjaimen kanssa ja yllätyin, kun keruupiirin paluuanturin lukeman paikalla näkyy pelkkää viivaa.
Myös Geopron MH mallia edeltäneessä SH mallissa on keruupiirille vain yksi mittaus, pumpulta palaavan keruunesteen lämpötilamittaus. SH pumpun ohjaimessa tämän mittauksen ainoa tarkoitus näyttää olevan sen seuraaminen, ettei keruuneste mene liian paljon pakkasen puolelle. Tehdasasetus hälytykselle on -6 astetta.
Emme voi tietää, mitä laitteen suunnittelija/ohjelmoija on ajatellut tehdessään tällaisia ratkaisuja. Yhden mittausanturin ja parin ohjelmarivin kirjoittaminen tuskin kovin merkittävästi laitteen valmistuskustannuksia olisi lisännyt.
Mielestäni olisi hyvä, jos laitteiden valmistajat panostaisivat käyttöoppaiden selkeyden parantamiseen. Sellainen käsikirja olisi hyvä, joissa kerrottaisiin miten laitteiston on suunniteltu toimivan, miten sitä omatoimisesti voidaan säätää ja mitä minkäkin säädön muuttamisesta seuraa.
-
Putkimies sai jokin aika uudisrakennuksemme MH9:n pyörimään. Leikin ohjaimen kanssa ja yllätyin, kun keruupiirin paluuanturin lukeman paikalla näkyy pelkkää viivaa.
Myös Geopron MH mallia edeltäneessä SH mallissa on keruupiirille vain yksi mittaus, pumpulta palaavan keruunesteen lämpötilamittaus. SH pumpun ohjaimessa tämän mittauksen ainoa tarkoitus näyttää olevan sen seuraaminen, ettei keruuneste mene liian paljon pakkasen puolelle. Tehdasasetus hälytykselle on -6 astetta.
Emme voi tietää, mitä laitteen suunnittelija/ohjelmoija on ajatellut tehdessään tällaisia ratkaisuja. Yhden mittausanturin ja parin ohjelmarivin kirjoittaminen tuskin kovin merkittävästi laitteen valmistuskustannuksia olisi lisännyt.
Kyselin asiaa tehtaalta (tai no, Oilonilta) ja anturi tosiaan puuttuu. Anturille on kuitenkin valmis liitäntä ja anturin voi hankkia 25 euron hintaan. Softassa on anturille tuki, näyttihän se viivaa kun anturi puuttui. Pyysin putkimiestä hankkimaan ja asentamaan anturin.
Mielestäni olisi hyvä, jos laitteiden valmistajat panostaisivat käyttöoppaiden selkeyden parantamiseen. Sellainen käsikirja olisi hyvä, joissa kerrottaisiin miten laitteiston on suunniteltu toimivan, miten sitä omatoimisesti voidaan säätää ja mitä minkäkin säädön muuttamisesta seuraa.
Tuo puoli on itsellä vielä edessä, kun talo on kesken enkä ole ihmeemmin lämpöpumpun asetuksiin perehtynyt. Olisi kyllä hienoa, jos käyttöohje tosiaan kertoisi jotain muutakin kuin "1234 - tässä voi säätää parametria 1234".
Kaipaamani Ethernet-liitäntä kuulemma puuttuu, ei ole vielä toimiva tuote se. :-(
-
ai, onko geoproo pumppuihin tulossa ethernet ?
-
ai, onko geoproo pumppuihin tulossa ethernet ?
Toivotaan, sellainen minulle ainakin messuilla myytiin.
Mistä MH9:ssä muuten näkee, onko pumppu käyttänyt sähkövastuksia ja jos on, kauanko?