Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Pena2015 - 23.12.15 - klo:08:53

Otsikko: Nibe F1255 lämpökäyrä
Kirjoitti: Pena2015 - 23.12.15 - klo:08:53
Nyt olisi sitten vihdoin Nibe F1255 4-16kW MLP asennettu ja otettu käyttöön. Asentajat näköjään laittoivat lämpökäyrän 3 ja käyrän muutos -1 käyttöön lähtiessään. Ohjekirjan mukaan lämpökäyrän tehdasasetus on 9. Käyriä kaiken kaikiaan 1-15. Suurempi numero tarkoittaa jyrkempää käyrää. Eli käyrä 3 aika loiva. Mulla talo Kangasalla. Milläs käyrällä olette ajelleet näillä leveysasteilla? Kysyn sillä, että saisin nopeammin haettua oikean käyrän + muutoksen kohdilleen.
Otsikko: Vs: Nibe F1255 lämpökäyrä
Kirjoitti: k113635 - 23.12.15 - klo:09:39
Käyrän sopiva jyrkkyys riippuu todella paljon siitä minkälainen kohde on kyseessä. Käyrä 3 kuulostais sopivalta lattialämmityksen kanssa? Jos nyt on sopiva lämpö ja ilmojen viiletessä kylmenee -> jyrkempi(=isompi) ja jos tulee liian kuuma niin loivempi. Näin vielä nollan pintaan erot esim. käyrän 2 ja 3 välillä ovat aika marginaalisia, suurempi ero tulee tuolla käyrän korotusarvolla, sillä voi hakea sisälämmöt kohdalleen jos ulkolämpötilat pysyy suht vakaina. Itselläni on myös ensimmäinen talvi invertteri-Niben kanssa samoilla leveysasteilla ja 2/+2 on toiminut ihan hyvin, sigussa kohteen tiedot. Pakkaset sen todellisuuden vasta näyttää että riittääkö 2:n jyrkkyys. (Jos se talvi sieltä vielä tulee.)
Otsikko: Vs: Nibe F1255 lämpökäyrä
Kirjoitti: sumu - 23.12.15 - klo:09:57
Vastaava vanhempi malli, Nibe 1150 invertterikone ja vanha -40 luvulla rakennettu talo, patterilämmitys paitsi iso olohuone shuntattu omalle säädölleen. Pohjanmaan leveysateilla, lähellä rannikkoa. Syksy- ja kevätkeleillä on käyrä 6-7, tällä hetkellä 7. Pakkaskaudella käyrä 8-9.
Toisaalta on erillinen huoneyksikkö, jossa sisälämpöanturi. Eli yrittää pitää asetetun sisälämmön, ja kohtuu hyvin sen tekeekin.
Nyt 4,5 vuotta pyörinyt.
Otsikko: Vs: Nibe F1255 lämpökäyrä
Kirjoitti: Pena2015 - 23.12.15 - klo:12:57
Ok, kiitti vastauksista. Lattialämmityskohde tosiaan kyseessä. Jatkanpa tuolla 3 käyrällä ja 0 muutoksella, niin katsotaan mihin lämmöt asettuu.
Otsikko: Vs: Nibe F1255 lämpökäyrä
Kirjoitti: tk- - 23.12.15 - klo:14:35
Ok, kiitti vastauksista. Lattialämmityskohde tosiaan kyseessä. Jatkanpa tuolla 3 käyrällä ja 0 muutoksella, niin katsotaan mihin lämmöt asettuu.

Tampereella uudehkossa lattialämmitysrivitalossa 3 + 2, meillä melko energiatehottomat Vallox 95 -iv-koneet. Niben ohjeessa neuvotaan niin, että 0-keleillä säädettäisiin tuota "siirtymää" ja sitten jos pakkasen kiristyessä tupa kylmenee/kuumenee, säädetään käyrän jyrkkyyttä. Ensimmäisen talven aikana tuo jotakuinkin löytynee kunhan muistaa pitää termostaatit auki jotteivät sotke tilannetta! Toki ilmanvaihdon käyttötottumuksetkin kovalla pakkasella ja koneen lto:n tehokkuus kovasti vaikuttaa.