Otsikko: Yksisuuntaventtiili puskurivaraajan paluupuolelle
Kirjoitti: Juuzo - 17.12.15 - klo:16:15
Moro,

Voiko laittaa kolmiputkikytkennällä olevan puskurivaraajan paluupuolelle yksisuuntauventtiliä? Varaajan yläosassa on pumpun tulo sekä patteriverkon meno kiertovesipumpulla. Alaosassa varaajaa on patteriverkon paluu, joka on T-haaralla yhdistetty pumpun paluuseen.

Testattiin laittamalla paluupuolella oleva sulku kiinni yhden käynnin ajaksi ja tuloksena oli, että pumppu kävi noin kolmanneksen lyhyemmän ajan ja oli sen jälkeen käymättä noin kolmanneksen pidempään. Sulku laitettiin siis kiinni, kun pumppu lähti käyntiin ja avattiin pumpun sammuessa.

Testauskohta löytyy liitteen kohdasta noin klo 1.07 kun pumppu lähti käyntiin.

Mietittiin, että voiko yksisuuntaventtiili aiheuttaa pumpussa esim. ylipainetta, joka saattaisi rikkoa pumpun letkuja tms. Muuten tämä ratkaisu näyttäisi toimivan, ja vähentävän pumpun käyntejä/vrk.

Kiitti vastauksista!
Otsikko: Vs: Yksisuuntaventtiili puskurivaraajan paluupuolelle
Kirjoitti: k113635 - 17.12.15 - klo:17:55
Miten sulla on virtausten suhde patteriverkossa vs. mlp:n latauspiirissä? Jos pistät varaajan ja paluun väliin yksisuuntaisventtiilin niin silloin varaaja latautuu vain patteriverkon paluuvedestä, olettaen että patteriverkoston virtaus on suurempi kuin latauspiirin, mutta purkaantuu kun pumppu huilaa tai tekee käyttövettä.

Jos sulku on koko ajan kiinni, niin vaihtoventtiilin kääntyessä kv-asentoon pumppaa patteriverkon pumppu ns. seinää vasten. Tämä käsittääkseni ei ole kaikille pumpuille ongelma, viisaammat vastatkoon jos kerrot pumppusi merkin ja mallin. Vai onko kiertovesipumpussa ohjaus että se ei pyöri käyttövettä tehdessä, ei kai? Tuolla sulku kiinni kytkennällä varaaja ei lataudu ylhäältä eikä alhaalta joten olet oikeastaan testannut miten järjestelmä toimii ilman varaajaa koska sekä tulo että purku on varaajan yläosassa.

Olen vähän harkinnut tuota yksisuuntaisventtiiliä 3-putken kytkennässä, koska mulla riittäisi paljon pienempi virtaus lattialämmityspiirissä kuin mitä siellä täytyy nyt pitää ettei mlp rupea ottamaan paluuvesiä turhaan varaajasta lämmityksen aikana.
Otsikko: Vs: Yksisuuntaventtiili puskurivaraajan paluupuolelle
Kirjoitti: fraatti - 17.12.15 - klo:19:03
Taitaa suhde olla nyt niin että puskurin läpi on suurempi virtaus kuin pattereiden läpi. Tuollaisen 100l pytyn varauskyky on aivan olematon.
Tein tälläisen kuvan joskus.

Saattaa olla että tuohon kannattaisi pyrkiä.
(http://i.imgur.com/2X9F673.jpg)

Eli patteriverkoston virtaus on suurempi kuin koneen sisäisen pumpun. Tällöin puskuri latautuu hissukseen ja suurin osa lämmöstä lähtee patteriverkostoon.
*termostaatit mahdollisimman auki
*ulkoinen pumppu niin suurelle kuin äänen puolesta raskii laittaa

Puskurivaraajan tapauksessa minkä anturin perusteella nibe laskee asteminuutteja? bt25?
Otsikko: Vs: Yksisuuntaventtiili puskurivaraajan paluupuolelle
Kirjoitti: Juuzo - 17.12.15 - klo:20:28
Fretti: meillä on juurikin tuo kuvasi mukainen asennus ja bt25 mittaa lämpöjä varaajan yläosassa . Termostaatit on otettu pattereista kaikki pois. Meillä oli pumpun käynnistyksiä yli 20/vrk ennen varaajaa ja varaajan asennuksen jälkeen n. 10/vrk. Eli hyöty on ilmeinen ja nyt vielä pientä hienosäätöä. Onko sinulla yksisuuntaventiiliä paluuputkessa / onko siitä mitään ongelmaa, jos jos sen siihen laittaa? Investointi ei ole iso, jos siitä on vähänkin hyötyä 😁

Kiertovesipumpussa ei ole ohjausta eli pyörii koko ajan. Tuossa alla lukee meidän torpan kokoonpano millä mennään.
Otsikko: Vs: Yksisuuntaventtiili puskurivaraajan paluupuolelle
Kirjoitti: Juuzo - 17.12.15 - klo:20:29
Fraatti... Perhanan auto kirjoitus.... 😁
Otsikko: Vs: Yksisuuntaventtiili puskurivaraajan paluupuolelle
Kirjoitti: fraatti - 17.12.15 - klo:21:23
Fretti: meillä on juurikin tuo kuvasi mukainen asennus ja bt25 mittaa lämpöjä varaajan yläosassa . Termostaatit on otettu pattereista kaikki pois. Meillä oli pumpun käynnistyksiä yli 20/vrk ennen varaajaa ja varaajan asennuksen jälkeen n. 10/vrk. Eli hyöty on ilmeinen ja nyt vielä pientä hienosäätöä. Onko sinulla yksisuuntaventiiliä paluuputkessa / onko siitä mitään ongelmaa, jos jos sen siihen laittaa? Investointi ei ole iso, jos siitä on vähänkin hyötyä 😁

Kiertovesipumpussa ei ole ohjausta eli pyörii koko ajan. Tuossa alla lukee meidän torpan kokoonpano millä mennään.

Eli yksisuuntaventtiili estämään pumpun ollessa pysähdyksissä kierto varaajan alaosasta yläosaan? Vai toisinpäin?

Tuo alkuperäinen kuvaamasi tapahtuma vaikuttaa siltä että energiaa ei ole kuvaamissasi tapauksissasi siirtynyt yhtä paljoa taloon eivätkä ne ole vertailukelpoisia...
Otsikko: Vs: Yksisuuntaventtiili puskurivaraajan paluupuolelle
Kirjoitti: Juuzo - 18.12.15 - klo:20:55
Nimenomaan noin päin juuri, kuin kuvasit.

Täytyy vielä testailla lisää sulun kanssa olisiko venttiilistä mitään hyötyä. Nyt on noin ulkolämpötilat aika lailla samat ympäri vuorokauden niin sekään ei isosti vaikuttaisi käynteihin.

 Ihan arvailuahan tämä on tässä vaiheessa. Mutta olisi kiva tietää, jos joku osaa vastata onko siitä venttiilin asentamisesta mitään haittaakaan?
Otsikko: Vs: Yksisuuntaventtiili puskurivaraajan paluupuolelle
Kirjoitti: fraatti - 18.12.15 - klo:23:37
Nimenomaan noin päin juuri, kuin kuvasit.

Täytyy vielä testailla lisää sulun kanssa olisiko venttiilistä mitään hyötyä. Nyt on noin ulkolämpötilat aika lailla samat ympäri vuorokauden niin sekään ei isosti vaikuttaisi käynteihin.

 Ihan arvailuahan tämä on tässä vaiheessa. Mutta olisi kiva tietää, jos joku osaa vastata onko siitä venttiilin asentamisesta mitään haittaakaan?

Kuten joku aikaisemmin totesi että käyttövettä tehdessä vesi ei pääse tällöin kiertämään koneen kautta ollenkaan. Joissain vaihtoventtiileissä tuolla on sisällä sellaine  kuminen pallo joka tukkii toisen kanavan. Kysymysmerkki on sitten jos tuota palloa vasten ajetaan vettä että pitääkö se. Mutu sanoo että ei hyvä idea...