Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: traktori - 10.12.15 - klo:16:31

Otsikko: Nibe 1226 kotiautomaatioon
Kirjoitti: traktori - 10.12.15 - klo:16:31
Meille on tulossa 1226-8 mlp maaviileällä, jossa ir-ohjattu kattokonvektori. Iv-kone on Vallox 145 MV.

Olen suunnitellut kotiautomaatiota todennäköisesti Loxone:n järjestelmällä, jossa on monia ohjausmahdollisuuksia esim relelähdöillä tai väylillä.

Niben halpamallissa ei ole lomaohjelmaa, ja tulojakin on vain pari. Tota kautta saisi esim luksus-ohjelman toiseen tuloon isompaa käyttöä varten. Ja toiseen voisi saada loman ajaksi matalamman lämmityksen ilmeisesti käyrän korjauksen kautta. Tai vaihtoehtoisesti lisälämmityksen eston.

Valloxiin saa analogitulon ja kaksi digituloa. Analogiin saisi kotona/poissa/tehostuksen ja kahden digitulon kautta muita toimintoja. Tai jos investoisi modbus-palikkaan, niin ilmeisesti pystyisi kaksisuuntaisesti ohjaamaan kaikkea.

Meille tulee vain yksi jakotukki ja huonetermostaatit. Loxone pystyy ohjaamaan termostaattejakin tarvittaessa.

Lämmityksen kytkeminen automaatioon ei ole mikään itsetarkoitus, mutta miten te lähtisitte tekemään tällaista?
Otsikko: Vs: Nibe 1226 kotiautomaatioon
Kirjoitti: VelluK - 14.12.15 - klo:22:37
Itselle tulossa kans Nibe MLP, tod.näk. F1255 sekä Loxone ohjaamaan kotiautomaatiota. Tarkoituksena laittaa huonekohtaiset säädöt Loxonen kautta.

On muuten edullinen setti ohjaamaan kämpän lämmitystä kun lämpöanturit kustantavat n. 10 € / kpl. Esim. 10:llä anturilla taitaa tulla jo halvemmaksi kuin normaalit digitaaliset huonetermarit vaikka Loxonea ei muuhun käyttäisikään.

IV-koneeksi suunnitteilla Vallox 096 MV. Valmistajalta olen jo tiedustellut API:a jotta laitetta pääsisi ohjaamaan verkon yli. Julkista API:a ei kuitenkaan ole kuulemma vielä olemassa eikä ehkä vähään aikaan tulossakaan. Joskus ehkä... Onneksi laitetta pystyy kuitenkin ohjaamaan jänniteohjauksella.

MLP:n ohjausta olen myös miettinyt mutta en ole ihan varma onko sitä tarvetta ohjata etänä. Jos on niin Modbus-palikalla sen ohjaus onnistuisi. Niben Modbus-palikka kustantaisi kuitenkin reilut 600 € ja Loxonen reilut 200 € joten ei taida olla järkeä sijoittaa laitteisiin noin paljoa. Täytyypä tsekata löytyykö F1255:stä digital inputteja ohjaamiseen.
Otsikko: Vs: Nibe 1226 kotiautomaatioon
Kirjoitti: k113635 - 14.12.15 - klo:23:07
IV-koneeksi suunnitteilla Vallox 096 MV. Valmistajalta olen jo tiedustellut API:a jotta laitetta pääsisi ohjaamaan verkon yli. Julkista API:a ei kuitenkaan ole kuulemma vielä olemassa eikä ehkä vähään aikaan tulossakaan. Joskus ehkä... Onneksi laitetta pystyy kuitenkin ohjaamaan jänniteohjauksella.

MLP:n ohjausta olen myös miettinyt mutta en ole ihan varma onko sitä tarvetta ohjata etänä. Jos on niin Modbus-palikalla sen ohjaus onnistuisi. Niben Modbus-palikka kustantaisi kuitenkin reilut 600 € ja Loxonen reilut 200 € joten ei taida olla järkeä sijoittaa laitteisiin noin paljoa. Täytyypä tsekata löytyykö F1255:stä digital inputteja ohjaamiseen.

Ainakin omien Niben (F1255) että Valloxin (121 SE) kanssa voi jutella omissa virityksissä RS485 adapterien avulla. Arduino + ethernet shield + RS485 shield löytynee ebay:sta parilla kympillä, tuohon verrattuna tuntuu niben modbus laatikko ei-edukkaalta.

Nibeä käytän vain tiedonkeruuseen (hae vaikka tältä foorumilta olammi, talologger + nibegw) niin löytyy hyviä ohjeita.

Vallox adaptio tuli ensin myös tiedonkeruuseen, koska vehje näyttää käyttölaitteessaan lämpötiloja vain kokonaislukuina, mutta tallettaa ne sisäisesti suuremmalla tarkkuudella ja halusin saman tien moiset tiedot omiin kantoihin ihmeteltäviksi. Ohjaus tuli tehtyä lähinnä oman hajamielisyyden takia, nyt kone huomaa koska saunominen päättyy=saunan kattoräppänä avataan ja tuulettaa/viilentää pesutilat automaattisesti. Hakusanoilla Vallox RS485 Befehle finnisch löytyi netistä dokkari jossa heidän protokollansa on selostettu. Mun arduino näkyy Valloxille toisena SED säätölaitteena, jolloin molemmat toimii toisistaan välittämättä. Nyt ei mene mikään sekaisin vaikka perheen muut jäsenet muuttaa säätöjä Valloxin omasta panelista. Ainakin näin lapsiperheessä ei moisen toimivuutta voi liikaa alleviivata.

Nää tällaisena hieman häkimpänä vaihtoehtona taloautomaatioksi, eihän näitä mihinkään kaupallisiin voi verrata, mutta jos tykkää ropata niin näinkin tuo voi tehdä.
Otsikko: Vs: Nibe 1226 kotiautomaatioon
Kirjoitti: traktori - 15.12.15 - klo:07:14
Itselle tulossa kans Nibe MLP, tod.näk. F1255 sekä Loxone ohjaamaan kotiautomaatiota. Tarkoituksena laittaa huonekohtaiset säädöt Loxonen kautta.

On muuten edullinen setti ohjaamaan kämpän lämmitystä kun lämpöanturit kustantavat n. 10 € / kpl. Esim. 10:llä anturilla taitaa tulla jo halvemmaksi kuin normaalit digitaaliset huonetermarit vaikka Loxonea ei muuhun käyttäisikään.

IV-koneeksi suunnitteilla Vallox 096 MV. Valmistajalta olen jo tiedustellut API:a jotta laitetta pääsisi ohjaamaan verkon yli. Julkista API:a ei kuitenkaan ole kuulemma vielä olemassa eikä ehkä vähään aikaan tulossakaan. Joskus ehkä... Onneksi laitetta pystyy kuitenkin ohjaamaan jänniteohjauksella.

MLP:n ohjausta olen myös miettinyt mutta en ole ihan varma onko sitä tarvetta ohjata etänä. Jos on niin Modbus-palikalla sen ohjaus onnistuisi. Niben Modbus-palikka kustantaisi kuitenkin reilut 600 € ja Loxonen reilut 200 € joten ei taida olla järkeä sijoittaa laitteisiin noin paljoa. Täytyypä tsekata löytyykö F1255:stä digital inputteja ohjaamiseen.
Loistavaa, täällä on joku muukin ottamassa kokonaisempaa automaatiojärjestelmää! Maalämmön yhdistämisellä ei tosiaan välttämättä saavuta juuri mitään hyötyä, kun noissa on niin hyvät automaatiot itsessään jo. Sun Nibessä on kuitenkin 5 digituloa, ja yksi lähtö, joten tarvittaessa siihen saa ohjauksia jonkin verrankin. Niben manuaalista sivulta 28 eteenpäin: http://www.nibe.fi/nibedocuments/16707/231527-5.pdf (http://www.nibe.fi/nibedocuments/16707/231527-5.pdf)

Teetkö Loxonen itse, vai otatko esim Finlandia-automationilta?
Otsikko: Vs: Nibe 1226 kotiautomaatioon
Kirjoitti: ap003 - 15.12.15 - klo:07:46
Hei,

Onko kukaan yhdistänyt Nibeä KNX:ään? Itse olisin aiheesta kiinnostunut, tosin en tiedä kattaako hyödyt kustannuksia.
Otsikko: Vs: Nibe 1226 kotiautomaatioon
Kirjoitti: VelluK - 15.12.15 - klo:08:30
Teetkö Loxonen itse, vai otatko esim Finlandia-automationilta?

Tarkoitus olisi itse tehdä. Miniserver on jo hommattuna ja oon jonkin verran tutustunut laitteeseen.
Otsikko: Vs: Nibe 1226 kotiautomaatioon
Kirjoitti: traktori - 15.12.15 - klo:18:38
Tarkoitus olisi itse tehdä. Miniserver on jo hommattuna ja oon jonkin verran tutustunut laitteeseen.
Mä vielä mietin. Olen ladannut config-softan ja kylmäharjoitellut sillä. Melkein jo viikonloppuna tilasin miniserverin, mutta täytyy vielä selvittää muutama asia ennen kuin lopullisesti päätän siirtyä kotiautomaatioon. Taidan ottaa perussuunnitelman ja -ohjelmoinnin Finlandia-automationilta, ja toteutuksessa sitten aktiivisesti mukana ja konffausta myöhemmin itse.

Tilasitko suoraan loxonelta, kuinka kauan tuli?
Otsikko: Vs: Nibe 1226 kotiautomaatioon
Kirjoitti: VelluK - 15.12.15 - klo:21:26
Tilasitko suoraan loxonelta, kuinka kauan tuli?

Tilasin Loxonelta suoraan. En muista tarkalleen kauanko kesti mutta alle viikossa kuitenkin tuli perille.

Perusjutut kuten valaistuksen ja lämmityksen ohjaus pitäis hoitua aika helposti. Aluksi riittää yksinkertainen konffaus ja sitten kun on asettunut asumaan niin sitten voi alkaa miettimään hienompia ohjauksia. Ajatuksissa on jo mitä kaikkea tulen tuolla tekemään mutta ihan muuttovaiheessa kaiken ei vielä tarvitse olla toiminnassa.