Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: stainlesssteel - 21.11.15 - klo:19:30

Otsikko: mitoitus pyyntö uudistalo
Kirjoitti: stainlesssteel - 21.11.15 - klo:19:30
moro!
pyytäisin maalämmön mitoitusta uudisrakennukselle.
riittävätkö nämä tiedot?
kiitos jo etukäteen!

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
pirkanmaa
uudistalo, ei rinnetalo
lattialämmitys
Ilmanvaihto, koneellinen, lämmöntalteenotolla,
yp u-arvo 0.08 w/m2k
us u-arvo 0.15 w/m2k
ap u-arvo 0.13 w/m2k
E-luku 111kwh/m2/v
ikkunoiden ja ovien u-arvo 1.0 w/m2k
ikkunoiden pinta-ala 25.5m2
huoneistoala 131m2
kerrosala 151m2
tilavuus 588m3, sisätilavuus 408m3
Kerrosten lukumäärä, 1 krs

sekä lisäksi autotalli:

 rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 15m
puolilämmin autotalli, jossa +15C lämpö
kerrosala 72m3
tilavuus 266m3 siästilavuus 200m3
huoneistoala 63.5m2
yp u-arvo 0.13 w/m2k
ap u-arvo 0.17 w/m2k
us u-arvo 0.23 w/m2k
Otsikko: Vs: mitoitus pyyntö uudistalo
Kirjoitti: tomppeli - 21.11.15 - klo:23:23
uudistalo, ei rinnetalo
lattialämmitys
Ilmanvaihto, koneellinen, lämmöntalteenotolla,
yp u-arvo 0.08 w/m2k
us u-arvo 0.15 w/m2k
ap u-arvo 0.13 w/m2k
E-luku 111kwh/m2/v
ikkunoiden ja ovien u-arvo 1.0 w/m2k
ikkunoiden pinta-ala 25.5m2
huoneistoala 131m2
kerrosala 151m2
tilavuus 588m3, sisätilavuus 408m3
Kerrosten lukumäärä, 1 krs

sekä lisäksi autotalli:

 rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 15m
puolilämmin autotalli, jossa +15C lämpö
kerrosala 72m3
tilavuus 266m3 sisätilavuus 200m3
huoneistoala 63.5m2
yp u-arvo 0.13 w/m2k
ap u-arvo 0.17 w/m2k
us u-arvo 0.23 w/m2k
Tervetuloa mukaan joukkoomme foorumille!

Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi..
Huonekorkeudet on laskettu sisäkuutioiden perusteella ja näyttävät aika isoilta. Ovatko oikein?
Jos väärin, kerro ja korjaan ne. Koetetaan saada laskelma vastaamaan kohdetta.
E -lukua en voi hyödyntää tässä laskennassa, koska se on aikaansaatu kertoimilla, jotka eivät ole tiedossani.
Kertoimia viritellään mm. varaavan takan tms. perusteella.

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: mitoitus pyyntö uudistalo
Kirjoitti: stainlesssteel - 22.11.15 - klo:19:14
kiitos laskelmasta.

huonekorkeudet on oikein. tulee 280 huonekorkeus sekä osaan korotettu vinosisäkatto.

onko laskelman perusteella 8kw pumppu ja 180m kaivo järkevä valinta?

6kw pumppua ja 165m kaivoa maalämpömyyjä pitäisi kovasti ainoana vaihtoehtona. pätkäkäyntiä ja jne... onko tämä oikeasti mikään ongelma jos on "liian" iso pumppu? itse olisin enemmän 8kw kannalla.
mitä kokeneemmat on mieltä?
Otsikko: Vs: mitoitus pyyntö uudistalo
Kirjoitti: jm82 - 22.11.15 - klo:19:31
Ei pitäisi tulla yhtään pätkäkäyntiä 8kW koneella. Ja 165 metriä taitaa tosiaan olla liian alakanttiin laskettu. Ehkä voisi olla 190 metrinenkin kaivo?
Otsikko: Vs: mitoitus pyyntö uudistalo
Kirjoitti: tomppeli - 22.11.15 - klo:22:23
onko laskelman perusteella 8kw pumppu ja 180m kaivo järkevä valinta?

6kw pumppua ja 165m kaivoa maalämpömyyjä pitäisi kovasti ainoana vaihtoehtona. pätkäkäyntiä ja jne... onko tämä oikeasti mikään ongelma jos on "liian" iso pumppu? itse olisin enemmän 8kw kannalla.
mitä kokeneemmat on mieltä?
Älä hankin liian pienitehoista lämpöpumppua, eikä varsinkaan liian matalaa lämpökaivoa.
Alimitoittamista joutuu katumaan. Sen korjaaminen jälkikäteen tulee tosi kalliiksi.
200 metrinen kaivo riittää, jos pudotat autotallin +10 C lämpötilaan.
Otsikko: Vs: mitoitus pyyntö uudistalo
Kirjoitti: stainlesssteel - 24.11.15 - klo:19:37
ok. kiitos vastauksista.

eli 8kw pumppu otetaan.
tallin voi kyllä tiputtaa 10asteeseen.
onko järjestelmä 200m reiällä "täystehoinen"?

Otsikko: Vs: mitoitus pyyntö uudistalo
Kirjoitti: tomppeli - 24.11.15 - klo:19:59
eli 8kw pumppu otetaan.
tallin voi kyllä tiputtaa 10asteeseen.
onko järjestelmä 200m reiällä "täystehoinen"?
Alkaa olla täystehoinen.
Pumpun teho jää vähän alle mitoittavan ulkolämpötilan. Laskelman mukaan jaksaisi -28 C pakkasille asti.
Huomaa kuitenkin, että rakennusten lämmitysenergian tarve voi olla hiukan eri, kuin laskelmassa on saatu arvoksi.
Se autotallin lämmittäminen vaikuttaa paljon lopputulokseen.
Jos maltat pitää lämpötilan alhaalla, niin tehot riittää.
Asumisen tavat vaikuttavat myöskin.
Kulutatteko lämmintä käyttövettä niukasti vai reilusti, sekin merkitsee aika paljon.
Otsikko: Vs: mitoitus pyyntö uudistalo
Kirjoitti: fraatti - 24.11.15 - klo:21:55
ok. kiitos vastauksista.

eli 8kw pumppu otetaan.

Omiin kokemuksiini perustuen pärjäät varmasti 8kW koneella.