Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: sylvi - 15.11.15 - klo:13:21

Otsikko: Varoventtiilin vaihto
Kirjoitti: sylvi - 15.11.15 - klo:13:21
EVT 500. Lämmityverkoston täyttöventtiiliä kun aukaisee niin suhauttaa kilon kohdalla varoventtiilistä ulos. Ajattelin vaihtaa tuon venttiilin. Missäs järjestyksessä toimin? Tarviiko tuossa sulkea mitään sulkuja? Ilmaus nähtävästi ylhäältä ilmanpoistoventtiilistä.
Otsikko: Vs: Varoventtiilin vaihto
Kirjoitti: Kimmo_L - 15.11.15 - klo:18:43
Mitä tarkoitat "kilon kohdalla"?

Varoventtiiliä ennen ei saa olla sulkua, joten se on pakko vaan vaihtaa ja piiristä sitten tulee mahdollisesti vettä ulos. Ilmaus tarvitsee suorittaa uudelleen.

Jos lämmitysverkon pystyy sulkemaan suluilla, niin ne tietysti kiinni, jolloin pystyy ulos valuvaa vettä ja ilman pääsyä sisään rajoittamaan.

Mikä varoventtiilin sijainti on korkeusssuunnassa verrattuna lämmityspiirin muihin putkiin (niihin, joita ei saa suluilla suljettua)?  Piirissä ylempänä oleva vesi käytännössä valuu pois ja tarvitsee täyttää uudelleen.
Otsikko: Vs: Varoventtiilin vaihto
Kirjoitti: sylvi - 16.11.15 - klo:17:35
Mittari näyttää noin bar verran, kun alkaa vuotamaan.
Otsikko: Vs: Varoventtiilin vaihto
Kirjoitti: Halla - 16.11.15 - klo:18:34
Onko tuossa pumpussa lämmityskierrolla paineanturia jonka tietoon voi painemittarin näyttämää verrata?