Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: sljk - 05.11.15 - klo:20:30

Otsikko: Maalämpökaivon mitoitus
Kirjoitti: sljk - 05.11.15 - klo:20:30
Mikä on maalämpökaivon paluulämmön min. lämpötila, josta pitäisi huolestua?

Paluu saanee olla jopa pikkisen pakkasella ilman pelkoa kaivon jäätymisestä?

Onko näin?
Otsikko: Vs: Maalämpökaivon mitoitus
Kirjoitti: TeeHoo - 05.11.15 - klo:20:35
Lämpöykkösen helpdeskistä:
Normaali sisääntulolämpötila on -4 – +8 ( siis TULO ei PALUU)

Täältä (ja kai muidenkin toimittajien nettisivuilta) löytyy muutakin ihan rauhoittavaa tietoa:

http://lampoykkonen.fi/tuotteet/maalampo/maalampopumpun-huolto/

- Tapsa
Otsikko: Maalämpökaivon mitoitus
Kirjoitti: Kimmo_L - 05.11.15 - klo:21:01
Jos kaivosta tuleva neste menee pakkaselle, niin sitten voi alkaa huolestua, varsinkin jos tilanne jatkuu pidempään.

Pumpulta kaivolle palaava voi ihan normaalisti mennä pakkaselle (noin -3 astetta), erityisesti pitkillä käyntijaksoilla. Ei välttämättä vielä tähän aikaan vuodesta kuin tosi pitkillä jaksoilla, mutta talvella ja keväällä ihan normaalia.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Otsikko: Vs: Maalämpökaivon mitoitus
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.11.15 - klo:21:17
Minulla matalimmillaan ollut -1C kaivosta tuleva litku ja menevä -4C. Ihan hyvin on toiminut kaivo vaikka onkin kylmä versio.

[edit]piti leikkiä Big Dataa ja katsoa alin ikinä sisääntuleva ja alin ikinä ulosmenevä pumpun asennuksesta lähtien ja niistä logeista mitä olen tallentanut.
kaivosta sisään: -0,6C (17.1.2014)
pumpulta ulos kaivoon: -3,9C (13.12.2012)
ja vertailuksi matalimmat tänään
kaivosta sisään: 2,1C
pumpulta ulos kaivoon: -1,6C