Otsikko: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: Nieminenracing - 05.11.15 - klo:16:26
Tervehdys.
Miten käy jos 300L varaajaa "lataa" alakautta (vesi ilpillä)
Virtaus n,25-50L/min

Viisaita vastauksia jos sais...
 ::)
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: seppaant - 05.11.15 - klo:17:01
Varaajan vesi vaihtuu kerran n. 6 - 12 minuutissa.
Näin nopealla kierrolla ei mielestäni ole oleellista eroa siinä että kuinka päin sitä lataa.
Onko jokin erityinen syy alhaaltapäin lataamiseen.

Yleensä ladataan ylhäältä alas ja puretaan alhaalta ylös

ATS
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: Nieminenracing - 05.11.15 - klo:17:07
Niin arvelinkin että vois toimia.
Tarkoitus kytkeä sarjaan nyt olemassaolevan 120l varaajan kanssa että sais harvennettua käyntikertoja

Eli pumpulta 300L varaajan alaosaan -> ylhäältä lämmin vesi nykyisen varaajan YLÄosaan ja alhaalta takaisin pumpulle
Lämmityskierto on nykyiseen varaajaan kytketty
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: Selvittäjä - 06.11.15 - klo:11:04
Lämmityskierto on nykyiseen varaajaan kytketty

Voi olla etten täysin ymmärrä kytkentää (uudessa varaajassa 2 putki kytkentä?), mutta kun lämpöpumppu on saanut molemmat varaajat lämpimiksi, niin lämpöpumpun kiertovesipumppu kai pysähtyy? Jos lämmityskierto on vain nykyiseen varaajaan, niin miten tuosta uudesta varaajasta lämpö sitten siirtyy vanhaan varaajaan lämpöpumpun ollessa pysähtyneenä? 
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: Nieminenracing - 06.11.15 - klo:12:59
Lämpöpumpun kiertvesipumppu pyörii kokoajan...
Ja sitä ei edes voi pysäyttää.
Lähinnä siksi tuonne lisävaraajan (pelkkä säiliö) alayhteeseen
Että kun lämpöpumppu lakkaa lämmittämästä ,niin tuolta ylhäältä siirtyy sitten lämmin paremmin nykyiseen varaajaan.
Näin ainakin "suunnittelen"   ::)
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: Selvittäjä - 06.11.15 - klo:13:17
Lämpöpumpun kiertvesipumppu pyörii kokoajan...

Eikös tuo aiheuta sen että kun lämpöpumppu on pysähtynyt, niin sen läpi kulkeva lämmin vesi alkaa hukkaamaan lämpöä väärään suuntaan?
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: Nieminenracing - 06.11.15 - klo:13:32
Kyseessä siis vesi ilppi.
Näin tuo on ollut kytkettynä tähän asti. Siis ilman tuota lisävaraajaa.
Nyt vaan tavoitteena olisi saada pumpun käyntiaikaa oidennettyä ja samalla pitenee myös huilausaika.
Käyntikertoja tällähetkellä n.2 tunnissa

Ja kai se jotain hukkaa.. mutta näin nämä on suunniteltu toimimaan. Lämmönvaihtimella on oltava kierto ulkoyksikön sulatusta varten
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: jm82 - 06.11.15 - klo:13:38
Lämpöpumpun kiertvesipumppu pyörii kokoajan...
Ja sitä ei edes voi pysäyttää.
Lähinnä siksi tuonne lisävaraajan (pelkkä säiliö) alayhteeseen
Että kun lämpöpumppu lakkaa lämmittämästä ,niin tuolta ylhäältä siirtyy sitten lämmin paremmin nykyiseen varaajaan.
Näin ainakin "suunnittelen"   ::)
Täällä on myös maalämpöpumppu ns. tyhmä malli eli kiertovesipumppu pyörii koko ajan. Vanha kiertovesipumppu on myös linjastossa kiinni, mutta pumppu on pois päältä ja maalämpöpumpun kiertovesipumppu pumppaa siitä läpi. Nyt on ollut kiertovesipumppu II-nopeudella. Ei ole termostaatteja paikallaan eli kiertää aina vapaasti.

Täällä on toiminut hyvin että maalämpöpumppu ottaa veden pattereiden/lattialämmityksen isosta rautaisesta paluuputkesta. Kuuma menee varaajan alayhteeseen. Ylhäältä lähtee sitten takaisin pattereille ja pienelle lattialämmitykselle.
Ainut muutos oli että otin maalämpöpumpun menolämpötila-anturin irti ja siirsin sen sinne pattereille menevään kuumaan putkeen. Eli toimii samoin kuin uudemmissa nibeissä bt25-menolämpötila-anturi. Nibe laskee asteminuutit tuon menolämpötilan perusteella. Käyttövedelle on oma lämpömittari, niin kone pelaa vieläkin normaalisti vaikka yksi anturi puuttuu.

Niemisellä varmaankin toimisi tuolla suunnitellulla lailla se lisävaraajan kytkentä. 120l varaaja on aika pieni niin siitä ei varmaan mitään haittaakaan pääse olemaan.
Itse en noista virtausnopeuksista oikein ole perillä. Maalämpöpumppu lämmittää 7 astetta kun pumppu on täällä II-nopeudella, eli nopeus on aika sopiva.

Täällä tuo maalämpöpumppu saattaa käydä jotain 6-8 kertaa/24h, sen voisi vilkaista. Eli jotain 50min käyntiä ja 3h taukoa tai sinne päin.

edit:
Tuossa oli kylmin päivä ja siitä saa laskettua että 7 kertaa on käynnistynyt kompura. Pari tuntia on sammuksissa. Kävin kattomassa että käytössä lämpökäyrä 4 ja korjaus +4.
http://aijaa.com/mB3Qsq
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: Matias - 06.11.15 - klo:14:08
Lainaus
Itse en noista virtausnopeuksista oikein ole perillä. Maalämpöpumppu lämmittää 7 astetta kun pumppu on täällä II-nopeudella, eli nopeus on aika sopiva.

Jos lämpöpumpun teho on 10kw ja dt 7C niin virtausnopeus on 1227l/h
Varmaankin ihan sopiva virtaus.
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: jm82 - 06.11.15 - klo:14:25
Kiitoksia laskelmasta. Täytyy samalla asennella vaikka libreoffice että saa noita juttuja avattuakin.
Aika paljonhan siinä vettä liikkuu :)
Otsikko: Vs: Tyhmä kysymys varaajan kytkennästä.
Kirjoitti: Nieminenracing - 06.11.15 - klo:16:09
Kiitos näistä!
Projekti etenee ja katotaan millanen tulee!