Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Paul M - 03.11.15 - klo:08:37
-
Millaisen maalämpöpumpun voi esimerkiksi 5,5 kW varavoimageneraattori käynnistää? Kyse on käynnistysvirtapiikistä, joka voi saada polvilleen generaattorin. Onko oikeaa kokemusta jostain järjestelystä?
Generaattoreissa on jonkin verran dynamiikkaa nopeaan virtapiikkiin, mutta nyt tarvittaisiin jotain tukevampaa kuin mutua.
-
Mahtaisiko asiaan vaikuttaa myös onko koneessa pehmokäynnistin? Joissain missä ei ole niin valotkin saatavat vilkkua torpassa kun laite lähtee käyntiin...
-
Ja eniten tossa taitaa vaikuttaa se, että mitä generaattori tekee ylikuormalla.
Meneekö sähköt kokonaan poikki, vai yrittääkö generaattori syöttää virtaa jännitteen notkahduksen kustannuksella.
Jälkimmäisempi saa varmasti isommankin pumpun käynnistymään, kunhan lämpöpumpun logiikka saa riittävästi jännitettä toimiakseen.
-
Eikös noi generaattori, ja erityisesti pienet, o tyypilisesti hyvin huonoja hyötysuhteeltaan. Eli onnistusko helpommin se et mitottaa sähkötehon normaalin käyttösähkön mukaan ja käyttää sit ylijäämälämmön lämmitykseen? Vaatinee kyl hiukan putkitöitä.
-
Joskus mietin että eikö webasto olisi edullinen ja yksinkertainen varalämmönlähde. Levarilla kiinni nykyiseen lämmitysjärjestelmään niin ei tarvi sähköä kun muutamaan kiertovesipumppuun.... ;D
-
Ja eniten tossa taitaa vaikuttaa se, että mitä generaattori tekee ylikuormalla.
Meneekö sähköt kokonaan poikki, vai yrittääkö generaattori syöttää virtaa jännitteen notkahduksen kustannuksella.
Jälkimmäisempi saa varmasti isommankin pumpun käynnistymään, kunhan lämpöpumpun logiikka saa riittävästi jännitettä toimiakseen.
Juuri näin
Joskus on yritelty saada lgiikkaohjattuja laitteita toimimaan agrekaatilla mutta aika hankalaa on ollut.
Useimmiten käynnistyvä oikosulkumoottori kuormittaa generaattoria niin paljon että jännite notkahtaa liikaa ennenkuin generaattoria pyörittävä polttomoottori saa nostettua tehoa ja kierroksia ja silloin logiikan "power good" kontrolli tulkitsee jännitenotkahduksen alijännitteeksi ja sammuttaa logiikan.
Ehkä generaattorilla käynnistys onnistuisi jos logiikan käyttöjännite syötetään akkuvarmistetulla UPSilla,silloin logiikkka pysyy päällä ainakin käynnistyksen ajan
-
Juuri näin
Joskus on yritelty saada lgiikkaohjattuja laitteita toimimaan agrekaatilla mutta aika hankalaa on ollut.
Useimmiten käynnistyvä oikosulkumoottori kuormittaa generaattoria niin paljon että jännite notkahtaa liikaa ennenkuin generaattoria pyörittävä polttomoottori saa nostettua tehoa ja kierroksia ja silloin logiikan "power good" kontrolli tulkitsee jännitenotkahduksen alijännitteeksi ja sammuttaa logiikan.
Ehkä generaattorilla käynnistys onnistuisi jos logiikan käyttöjännite syötetään akkuvarmistetulla UPSilla,silloin logiikkka pysyy päällä ainakin käynnistyksen ajan
Joo, kun pumpun takuu on ummessa, voi logiikalle viritellä pienen akun sähköjä takaamaan :D