Otsikko: Vm 11.2 alhaisemmat lämmöt
Kirjoitti: Yoshi - 01.11.15 - klo:22:25
Tuommoinen laite on toiminut pari vuotta ihan moitteetta. Keväällä pudotin kokeeksi alavaraajan lämmöiksi min 35...max 40 ja ylävaraajan lämmöiksi min 40...max 45 ja siihen ne jäi.
Lämmintä vettä on riittänyt ihan hyvin. Se mitä rupesin miettimään että onko noista alhaisemmista lämmöistä mitään haittaa ??  Esim. legionella-bakteeri tai jotain muuta ?

Otsikko: Vs: Vm 11.2 alhaisemmat lämmöt
Kirjoitti: Lvi Suihkonen Oy - 19.11.15 - klo:21:38
Ei ole haittaa, käyttövesi lämpenee kierukassa niin vaihtuvuus on niin hyvä ettei tule bakteereja. Koneen saa myös niin alas säädettyä että saa tehtyä häiriöitä.