Tänään alkoi pannuhuoneessa piipitys. Sähkölämmitys oli mennyt päälle ja koneessa oli kaksi ilmoitusta.
Ensin oli klo 17.15 tullut "Poikkeamahälytys Mittaus 4 Kompr. käynti"
ja sitten klo 19.30 "Hälytys! Sähkölämpö"
Sain kompuran käyntiin ottamalla kolme kertaa virrat pois pääkytkimestä. Ekan kerran jälkeen kompura hörähti ja sammui saman tien. Toisella yrityksellä kävi 5 sek ja kolmannella jäi käyntiin.
Tulistuslämpötila ei noussut edes 70C:n vaikka kompura kävi ja kävi.
Takuu on voimassa mutta osaako joku jo arvata mistä on kyse?
-
Kaasut on karannu.
-
Kaasut on karannu.
Onko noissa joku tietty paikka mikä pettää ja kaasut pääsevät karkaamaan?
-
Mitä muut mittaukset näyttää?
ATS
-
Mitä muut mittaukset näyttää?
ATS
Mitä arvoja tarkoitat? Häiriö oli taas äsken päällä ja kun kuittasin, kävi yhden jakson puhtaasti. Ylä- ja alalämpö nousevat yhtä matkaa käyttämilläni asetuksilla 49C:n ja nyt tulistus nousi 77C:n. Lämpötilan nousu oli kyllä tuskaisen hidasta verrattuna siihen mitä tuo joskus uutena pisteli.
-
Mitä arvoja tarkoitat?
Kaikki lämpötilat mitä koneesta löytyy siinä vaiheessa kun kone on käynyt vähintään 10 min.
Näyttäisi siltä, että koneesta on tehot kateissa.
"Poikkeamahälytys Mittaus 4 Kompr. käynti"
Tämä hälytys tulee mm. höyrystimen matalasta paineesta ja tämä taas johtuu huonosta keruuliuoksen virtauksesta.
Huono keruuliuoksen virtaus laskee koneen tehoa.
Tarkasta keruupiirin toiminta:
-Tulon ja menon lämpötilat koneen käydessä
-Keruupiirin sihti
Saattaa se vika olla myös paisuntaventtiilissä.
ATS
-
Laite korjattu valtuutetun huollon toimesta viikko sitten. Relevika eli minirele rikki. Oli siellä ohjauspaneelin takana ja vaikuttaa kompuran startteihin. Osa maksaa kuulemma n. 30€ ja niitä menee silloin tällöin huoltomiehen kertoman mukaan. Tämä meni tietysti takuuseen.