Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: arijuki - 12.10.15 - klo:09:55

Otsikko: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: arijuki - 12.10.15 - klo:09:55
Uusi foorumilla ja olen juuri maalämpöä tilaamassa. Toisessa ketjussa asiasta lisää - todennäköisesti Niben F1255 on tulossa.

Tämä tiedonkeruu ja etämonitorointi kiinnostaa kovasti, mutta en oikein tiedä miten päästä alkuun. Jonkin verran nörtin vikaa minussa on eli tietokoneet ja jopa ohjelmointi onnistuu, mutta automaatiosta (anturit yms.) en tajua mitään :-(

Mitenköhän asiassa pääsisi alkuun? Kirjoja, linkkejä? Ajattelin aloittaa tiedon keruulla eikä niinkään ohjauksella.
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: tk- - 12.10.15 - klo:11:36
Nibellä toimii tuo talologger aika vakaasti. Tässä viestiketjussa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.0) on tuo logintutkijan PDF-käyttöohje, siellä on aika seikkaperäisesti selitetty myös tuo Raspberry-pohjaisen tiedonkeruukoneen asennus tiedonkeruukäyttöön.

Yksinkertaisimmillaan Nibestä saa lokia pihalle USB-tikulle mitä sitten manuaalisesti voi noilla ohjelmilla tutkailla. Mutta tässä taisi olla ajatus tämmöiseen automatisoidumpaan keräykseen. Jos Niben omat anturit ei syystä tai toisesta riitä, niin tuota Talologger-systeemiä on helppo täydentää vielä 1-wire-antureilla.

Lopputuloksena Talologgerilla saa esim. tällaista käppyrää. (http://puuseppa.asuscomm.com/talo/)
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: arijuki - 13.10.15 - klo:11:15
Jos Niben omat anturit ei syystä tai toisesta riitä, niin tuota Talologger-systeemiä on helppo täydentää vielä 1-wire-antureilla.

Raspberry PI 2 lähtee nyt hankintaa. Hieman epäselvää on vielä 1-wire anturien kytkeminen laitteeseen, siihen ilmeisesti tarvitaan joku adapteri väliin? Olisiko jollain mahdollista linkittää esim. Partcon sivuilta tarvittavat komponentin muutaman lämpötila-anturin kytkemiseen, aluksi ihan testimielessä.

Lueskelin linkitettyjä ketjuja mutta täytynee hommata laite että voi käytännössä samalla kokeilla, helpottaa ymmärtämistä.
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: tk- - 13.10.15 - klo:21:06
Raspberry PI 2 lähtee nyt hankintaa. Hieman epäselvää on vielä 1-wire anturien kytkeminen laitteeseen, siihen ilmeisesti tarvitaan joku adapteri väliin? Olisiko jollain mahdollista linkittää esim. Partcon sivuilta tarvittavat komponentin muutaman lämpötila-anturin kytkemiseen, aluksi ihan testimielessä.

Lueskelin linkitettyjä ketjuja mutta täytynee hommata laite että voi käytännössä samalla kokeilla, helpottaa ymmärtämistä.

http://www.tietopetri.fi/1wire.html

Tuo ds9490r ainakin toimii, muitakin vaihtoehtoja on muistaakseni muissa ketjuissa. Mutta tuo siis itsellä. Siihen perää noita antureita haluttu määrä, itse kytkin kahdella piuhalla tämän ohjeen (http://www.mrsoft.fi/adapteri.htm) mukaisesti.
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: jolla - 13.10.15 - klo:22:28
jos halvalla haluaa alkuun, W1-GPIO on raspin imagessa valmiina, ja toimii hyvin, ei tarvitse mitään adaptereja

ja jos kiinnostaa, niin minulta löytyy joutilaana mm. tällainen http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22507.0
siinä on jo 2 suojattua väylää joihin vervot voi kytkeä ja molemmissa anturi jotta voi heti kokeilla, kotelo, SD kortti ja adapteri ja tasomuunnin
ja jos käyttää digitemp ohjelmaa, voi sarjaportista (suojattu) lukea kolmatta 1-wire verkkoa
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: Matias - 13.10.15 - klo:22:30
Lainaus
Hieman epäselvää on vielä 1-wire anturien kytkeminen laitteeseen, siihen ilmeisesti tarvitaan joku adapteri väliin?

Tuossa 3-napainen 1-wire periaatekytkentä liitekuvassa
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: arijuki - 13.10.15 - klo:22:59
Tuossa 3-napainen 1-wire periaatekytkentä liitekuvassa

Kiitos :-) Rupeaa pikku hiljaa aukeamaan. CAT-kaapeliahan on montaa tyyppiä, mutta koska liitin tuohon adapteriin on RJ11, niin käykö siis puhelinkaapeli? Jos ostaa erikseen kaapelin ja liittimen niin lienee pitää tietää mihin pinneihin johdot kytketään?

edit. Ja kytketäänkö itse anturit CAT-kaapeliin vaan tyyliin "piuhalla ja sokeripalalla" vai onko parempi tapa? Vai juottamalla?
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: tk- - 13.10.15 - klo:23:07
Talologger ei muistaakseni tue tuota gpio-1-wireä, eli jos haluaa käppyrää talologgeriin niin tarvitsee adapterin.
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: arijuki - 13.10.15 - klo:23:09
jos halvalla haluaa alkuun, W1-GPIO on raspin imagessa valmiina, ja toimii hyvin, ei tarvitse mitään adaptereja

ja jos kiinnostaa, niin minulta löytyy joutilaana mm. tällainen http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22507.0
siinä on jo 2 suojattua väylää joihin vervot voi kytkeä ja molemmissa anturi jotta voi heti kokeilla, kotelo, SD kortti ja adapteri ja tasomuunnin
ja jos käyttää digitemp ohjelmaa, voi sarjaportista (suojattu) lukea kolmatta 1-wire verkkoa

Lueskelin noista GPIO pinneistä mutta jotenkin adapteri tuntuu helpommalta ;-)

Kiitos tarjouksesta, taidan kuitenkin haluta PI 2:sen.
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: jolla - 14.10.15 - klo:14:21
Talologger ei muistaakseni tue tuota gpio-1-wireä, eli jos haluaa käppyrää talologgeriin niin tarvitsee adapterin.

kyllä se toimii sillä SHELL modulilla, minulla on käytössä

tuossa edellisessä vietissäni linkittämässä kokonaisuudessa se on conffattunakin valmiiksi ja anturi on päässä
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: Matias - 14.10.15 - klo:14:52
Lainaus
Ja kytketäänkö itse anturit CAT-kaapeliin vaan tyyliin "piuhalla ja sokeripalalla" vai onko parempi tapa? Vai juottamalla


Helpoin tapa jos hankkii anturit valmiilla johdolla (varmaan jostain Alibabalta/Ebaylta löytyy halvempia)
http://www.elektroniikkaosat.com/c-67/p-352463856/DS18B20-lampotila-anturi-johdolla.html

Tuollaiset Wagon liittimet on suht käytännöllisiä  ;)
http://www.clasohlson.com/fi/Huppuliitin-Wago-Micro-243/36-3964

Jos liitos jää pysyväksi tai on kosteudelle alttiina niin kannattaa laittaa irtoliittimet johonkin kalvorasiaan ;)
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: Roori - 14.10.15 - klo:16:09
Nämä on vielä mukavempia kun ne saa auki helpommin:
http://www.clasohlson.com/fi/Puristusliitin-Wago-222/Pr363051000

(http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/8871967096862.jpg)
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: MLP_kauppias - 15.10.15 - klo:20:49
Tuossa 3-napainen 1-wire periaatekytkentä liitekuvassa

Löytyykö sinulta "oikeaa" kuvaa, että miltä mittauslaitteisto näyttää livenä?

Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: jolla - 15.10.15 - klo:21:02
minulta ei kysytty, mutta tällaisella mittailen
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: arijuki - 15.10.15 - klo:21:09
minulta ei kysytty, mutta tällaisella mittailen

Voitko vähän avata mitä kuvassa on? Mitä kaikkea mittaat? Kytketty myös maalämpöpumppun?
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: MLP_kauppias - 15.10.15 - klo:21:10
minulta ei kysytty, mutta tällaisella mittailen

Kiitos livekuvasta!

Voitko ystävällisesti kertoa lisää tuon rakentamisesta ja kuinka se käytönnössä toimii ja mitä se vaatii?

Minä en tiedonkeruujärjestelmistä ymmärrä juurikaan mitään....

Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: jolla - 15.10.15 - klo:21:46
tuolta pallosta klickaamalla näkee tai http://korsteeni.com/
maalämpöä ei ole, vaikka lueskelen välillä näitäkin juttuja
Otsikko: Vs: Miten päästä alkuun tiedonkeruussa ja etämonitoroinnissa?
Kirjoitti: Matias - 15.10.15 - klo:22:36
Löytyykö sinulta "oikeaa" kuvaa, että miltä mittauslaitteisto näyttää livenä?

Antureita Ds1820 on 29kpl ja 1 dualcounter eri puolilla taloa.

Anturikaapelin päässä on Rs232 adapteri ja sen perässä Rs232-->USB adpteri jolla systeemi on miniläppärissä.

1-wire kokoonpano (http://aijaa.com/uwAb96)