11/13 134m2 okt lämpiää 8kw nibellä, 30asteen pakkasella pumppu oli login mukaan noin 12h päällä.
Tarkoitus olisi vieressä oleva erillinen n.37/9m2 tallin/varaston lattiat laittaa lämpiämään glygolilla, ettei tarvitse pelätä
jäätymistä. Tallissa seinissä 200mm villaa ja katolla 500mm joten lämmön pitäisi pysyä sisällä ainakin kun ovet on kiini :)
Onko toteutus lämmönvaihtimen kautta järkevää ja jos on niin minkä kokoinen vaihdin pitäisi olla?
Riittääkö jos lämmönvaihtimen kytkisi talon lattiasta tulevan virtauksen läpi?
Onko jollain kokemuksia kyseisen suuntaisista kytkennöistä?
-
Maksimi lämmitystehon tarve olisi noin 1,75 kW, jos tallin sisälämpötilaksi riittäisi +12 C.
Jos tarvitaan 1,75 kW lämpötehoa saadaan se:
- jos vaihtimelle menee +35 asteinen vesi ja sieltä palaa takaisin +20 lämpöinen vesi,
tulisi läpvirtauksen määräksi noin 100 litraa tunnissa, tai
- jos vaihtimelle menee +25 asteinen vesi ja sieltä palaa takaisin +20 lämpöinen vesi,
tulisi läpvirtauksen määräksi noin 300 litraa tunnissa.
-
Itse hoidin asian ostamalla isoimman lämmönvaihtimen mikä ebaysta irtosi satasella, siellä oli swepin isoja vaihtimia joku poistoerä edukkaasti. Tuosta http://www.ebay.de/itm/SWEP-B25THx24-1P-SC-S-Plattenwarmetauscher-Warmetauscher-/301517336910
Halvemmalla saa pienempiä jotka ovat mainioita hieman isommalle lämpötilaerolla, mutta itse ajattelin ajaa lattialämmön koko paluukierron läpi tuosta jolloin saa olla virtauskapasiteettia ja pieni lämpötilaero jotta teho riittää. Esim. patterikierrosta lämpöä ottaessa joku noista halvemmista riittää hienosti, silloin siitä pitää vain ajaa osa virtauksesta läpi ettei ala kuristaa liikaa.
-
Täällä on käytössä glygolikierto, joka on kytketty noin 500ltr puskurivaraajan alakierukkaan. Kierukan koko tyyppikilven mukaan 80ltr/min. Yksi talvi lämmitystä 50m2 tallissa takana ja sanoisin, että toimii. Toki lämpö humpaa ylös alas, mutta on vielä plussaa ollut -20 pakkasilla. Tarkoitus tulevaisuudessa optimoida lämmöt tasaiseksi. Laitoin paisariksi Niben oman maapiirin nestesäiliön: vaikuttaa, että se pitää vaihtaa kalvopaisuntaan, koska järjestelmään tulee ilmaa. Siitä huolimatta lattialämmitys toimii! Allekirjoittaneen aloittama viestiketju löytyy tältä palstalta, ajankohtaa en muista.
-
Toteutus on meneillään levylämmönvaihtimen ja glygolin kanssa........ 8)
Onko vaihtimessa sellaista vaaraa että vesipuoli jäätyisi silloin kun nibe tekee käyttövettä ja lämmitys veden kierto on seis ja
tallissa kiertää glygoli ? ???
Toisaalta silloin hyvä syy pitää tallia lämpimänä ettei paluu kierto jäähdytä liikaa ;)
-
nyt muutama viikko tallin lämmennyt maalämmöllä lämmönsiirtimen välityksellä, alussa lämpesi vähän turhankin lämpimäksi kun oli 21 astetta ja ulkona -15 pakkasta :)
laiton talliin termostaatin ohjaamaan tallin kiertovesipumppua (helpoin toteuttaa) , nyt on talli pysynyt 14-15 asteisena joten toimii kuin pitääkin :)