Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: olammi - 19.08.10 - klo:20:10
-
SH9-pumpun maaliuoksen lämpötilamittaus alkoi hiihtämään oheisen kuvan mukaista rataa pari iltaa sitten (sininen käyrä). Ohjaimen näytöllä lämpötila oli "+" mittausvalikossa, kun kävin äsken katsomassa. Käytin virrat pois, mutta ei auttanut.
http://olammi.iki.fi/olammi/sh.png
Onko anturi poks vai ohjain muuten sekaisin? Pitäisikö tuon ilmoittaa joku vikakoodi, jos anturi menee rikki?
Jos anturivika, niin onko tietoa anturin tyypistä vai onko joka tapauksessa huoltomiehen tilaaminen edessä?
-
On varmaan anturivika.
Maaliuosanturi on kondenssivedelle alttiina ja saattaa jostain johdon sisäänviennistä saada kosteutta, joka vaurioittaa anturin.
Menee uusiksi.
-
Kävin ropaamassa eilen illalla tuota pumpun sisustaa. Puristelin siitä anturin kohdasta sitä pattia ja lukemat "paranivat". Hetken aikaa menikin paremmin, kunnes sitten aamun käyntijakson jälkeen käyrän muoto on taas karannut. Ihan yhtä kauas ei kuin aiemmin, mutta kuitenkin.
http://olammi.iki.fi/olammi/sh2.png
Ehkä avaan armaflex-käärinliinaa anturin kohdalta tänään ja katson, että onko mitään tehtävissä.
-
Ehkä avaan armaflex-käärinliinaa anturin kohdalta tänään ja katson, että onko mitään tehtävissä.
Ja hautarauha on nyt rikottu. Sieltä paljastui tuollainen Oumanin TMS-anturi kumihihnalla putkeen köytettynä. Huomiona, että putken ja anturin välissä oleva valkoinen tahna (piitahna luultavasti) oli jotenkin kovettunut sellaisiksi kököiksi. Anturin kosketuspintana oleva metallilevy (olisiko kuparia?) oli vääntynyt jonkin verran myttyyn. Avasin anturikotelon ja se oli sisältä kuiva. Suoristin pihdeillä metallilevyä, putsasin paikat ja pistin putken ja anturin väliin ohuen piitahnakerroksen. Käytin tuollaista tietokoneen prosessorin ja jäähdytyssiilin väliin tarkoitettua versiota - mitä lie tykkää kosteudesta. Hihna kireälle ja käärinliinat kiinni. Arvot on taas järkevämpiä. Katsotaan, että kauanko korjaus kestää vai meneekö uuden anturin hommaamiseksi.
Minkäslaista tahnaa tuolla olisi pitänyt käyttää?
-
Minkäslaista tahnaa tuolla olisi pitänyt käyttää?
Tällainen kestää. [size=14]WACKER® SILICON-PASTE P 4[/size]
En vaan nyt löydä, kuka tätä myy Suomessa.
Käytetään myöskin suurjänniteliittimien päätekoteloissa suurjännite-eristeenä.
Hyvä, kuivumaton lämmönjohdin ja lisäksi hyvä sähköeriste.
Löytyy röntgenasennusfirmoilta.
Ei kovin halpa tuote.
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=80-857-55&lng=eng
-
Näyttää siltä, että pikafiksi kesti sen verran kuin pikafiksit kestää. Eli aika tarkkaan viikon. Oireet samat ja nyt arvot sen verran invaliidit, että pumppukin pisti hälytyksen numero 8.
Anturikaupoille siis.
Update: ja annoin anturille taas valohoitoa. Se putkea vasten oleva kuparilevy oli taas painunut kasaan. Eli kun se kerran antaa periksi, niin sitten taitaa antaa helposti uudelleen. Suoristin jälleen potilaan ja paketoin eristeisiin. Arvot taas ok. Toimikoon nyt tuo vanha sen aikaa kun uusi TMS-anturi saapuu.