Millä aetuksilla sallin sähköisen lisälämmön käytön jaksottaisessa llegionellan poistossa, mutta estän sen kaikissa muissa tilanteissa?
Otsikko: Vs: Nibe 1245-8 sähkövastusten ohjaus
Kirjoitti: maalämmittää - 01.10.15 - klo:20:56
Käyttäisin...
Valikko 5.1.12 - sisäinen sähkölisäys
maks.sääd.sähköteho
Säätöalue: 0 - 9 kW
Tehdasasetus: 6 kW


LISÄYS : Meillä on lisälämmön start -800GM ja lisäportaat -200GM välein.
Tällöin ei vastukset tule heti päälle, mutta tarvittaessa.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-8 sähkövastusten ohjaus
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.10.15 - klo:21:29
Tuo taitaa mennä parhaiten ihan lämpöpumpun päävalikosta käyttötila -> käsinasetus ja sieltä lisäys pois. Tällöin kyllä käyttää legionellaan vastuksia.

Vertailun vuoksi
asteminuutit: -180
lisäys kytkentäero: 320
lisäys porras: 100

eli tällä pitäisi 1kW käynnistyä -500GM ja täydet 6kW -1000GMssä. Ei kylläkään kokemusta kovista pakkasista. Käyttöveden lutrauksen ja nousevan pakkasen yhdistelmää tuolla olen pariin otteeseen tappanut.