Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Stiletto135 - 29.09.15 - klo:22:35

Otsikko: Mitoitus apua
Kirjoitti: Stiletto135 - 29.09.15 - klo:22:35
Hei!

Rakentaessa suunnitelmat muuttuu ja nyt painin autotallin lämmityksen kanssa.

Rakensin uudiskohteen Ylöjärvelle. Perusratkaisu:
Puurunkoinen, eristettä seinissä (villa) 250mm, yläpohjassa 500mm ja huoneistoala 134m2.
Huonekorkeus lähes kauttaaltaan 2,8m, jolloin kuutioita noin 375m3.

Lämmitysmuotona Thermian Diplomat G3 6kw ja kaivon syvyys on 144m. Vesi
kaivossa noin 3m syvyydessä. Pumppu ollut käytössä nyt 6kk ja käyntitunteja on
620h, joista käyttöveden osuus on 354h. Sähkövastukset ovat olleet päällä yhteensä 8h, joista
6h 3kw ja 2h 6kw.

Mietin, että riittääkö pumpussa tehot lämnmittää myös autotallia. Autotallin
speksit;
Huoneistoala noin 30m2, korkeus 2,4m ja kuutioita 72m3. Pari ikkunaa, käyntiovi ja
nosto-ovi. Lämpökanaalia joutuisi vetämään arviolta noin 30m.

Tällä hetkellä olen vahvasti päätymässä ilmalämpöpumppuun autotallin osalta. Autotallin
lattiassa on toki putket, mutta jälkikäteen lämpökanaalin asennus tuottaa vähän haasteita. Ei
toki tekemätön paikka ole.

Otsikko: Vs: Mitoitus apua
Kirjoitti: sam68 - 30.09.15 - klo:06:13
Kaivo loppuu kesken tuolla G3 pumpulla. Tila on myös aika pieni tuolle investoinnille.
Laita Gree Hansol 25-A ilppi. Itse asentelen noita 1350€ eli älä maksa liikaa. Mitsun myyjiltä pitäisi löytyä tämä pumppu..
Otsikko: Vs: Mitoitus apua
Kirjoitti: tomppeli - 30.09.15 - klo:09:33
Rakensin uudiskohteen Ylöjärvelle. Perusratkaisu:
Puurunkoinen, eristettä seinissä (villa) 250mm, yläpohjassa 500mm ja huoneistoala 134m2.
Huonekorkeus lähes kauttaaltaan 2,8m, jolloin kuutioita noin 375m3.

Lämmitysmuotona Thermian Diplomat G3 6kw ja kaivon syvyys on 144m. Vesi
kaivossa noin 3m syvyydessä. Pumppu ollut käytössä nyt 6kk ja käyntitunteja on
620h, joista käyttöveden osuus on 354h. Sähkövastukset ovat olleet päällä yhteensä 8h, joista
6h 3kw ja 2h 6kw.

Mietin, että riittääkö pumpussa tehot lämnmittää myös autotallia. Autotallin
speksit;
Huoneistoala noin 30m2, korkeus 2,4m ja kuutioita 72m3. Pari ikkunaa, käyntiovi ja
nosto-ovi. Lämpökanaalia joutuisi vetämään arviolta noin 30m.

Tällä hetkellä olen vahvasti päätymässä ilmalämpöpumppuun autotallin osalta. Autotallin
lattiassa on toki putket, mutta jälkikäteen lämpökanaalin asennus tuottaa vähän haasteita. Ei
toki tekemätön paikka ole.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Komppaan samia, lämpökaivo ei riitä, pumpunkin teho jää vähän vajaaksi, kanaalikin hukkaa jonkin verran lämpöä.
Ilmalämpöpumppu taitaa olla se oikea ratkaisu.

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.