Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: teg - 20.09.15 - klo:15:16

Otsikko: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
Kirjoitti: teg - 20.09.15 - klo:15:16
Katselin logeista (uplink), että kiertovesi (menolämpötila, BT2) lämpenee melko kuumaksi (57), kun pumppu tekee käyttövettä. Ehkä tämä on normaalia, mutta se ei liene normaalia että kun käyttöveden tuotto lakkaa, se tosiaan puskee tuota kuumaa vettä lattialämmityspiireihin niin että jakotukit paukkuvat ja naksuvat?
Otsikko: Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
Kirjoitti: UKK - 20.09.15 - klo:15:55
Moi
Meillä tekee samoin. Patteriverkostossa sitä ei tosin huomaa heti. Legionella kuumennuksen kanssa kävi pari kertaa niin että joku lämpötila raja tuli vastaan n60 asteessa ja Nibe katkaisi käyttöveden teon ja jäi odottelemaan seuraavaan käynnistystä. Varsinäista hälytystä ei tullut vaan jonkunlainen tiedote että seuraavalla käynnistyksellä hoitelee loppuun.
Onko sulla viimeisin ohjelmisto versio 6080R8?
Minkälainen tekninen tuki Nibellä mahtaa olla, saisko heiltä mitään apua?
Otsikko: Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
Kirjoitti: UKK - 20.09.15 - klo:17:08
Asentajan käsikirjaa hetken tutkailtuani, BT2 eli lämpöjohdon menoanturi on juuri ennen vaihtoventtiiliä. BT3 eli lämpöjohdon paluuanturi on kiertovesipumpun alla. Käyttövettä tehtäessä kiertovesipumppu kierrättää vettä vaihtoventtiilin kautta kierukalle joka lämmittää käyttöveden. Tällöin BT2 ja BT3 näyttävät suurempia arvoja mutta vaihtoventtiilin pitäisi olla kiinni lämpöjohdon menolinjaan eikä siellä pitäisi lämpötila nousta. Tämä siis teoriassa. Korjatkaa viisaammat jos olen täysin hakoteillä. Täytyy tarkkailla seuraavan käyttövesi syklin aikana anturitietoja ja patteriverkoston meno- ja paluumittareita.
Otsikko: Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
Kirjoitti: maalämmittää - 20.09.15 - klo:18:20
.... mutta se ei liene normaalia että kun käyttöveden tuotto lakkaa, se tosiaan puskee tuota kuumaa vettä lattialämmityspiireihin niin että jakotukit paukkuvat ja naksuvat?
Näitä lämpötransientteja varten asennetaan puskurivaraajia (alkaen 40l...100l) ennen verkostoja, joissa ne muutamat litrat tosikuumaa vettä sekoittuvat viileämppään.
Yleensä niitä laitetaan patterikohteisiin, ovat ilmeisesti alttiimpia naksumiselle.
Otsikko: Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
Kirjoitti: maalämmittää - 20.09.15 - klo:18:22
... Tämä siis teoriassa. Korjatkaa viisaammat jos olen täysin hakoteillä.

Ihan oikealla tiellä  ;)
Otsikko: Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
Kirjoitti: teg - 20.09.15 - klo:20:44
Eli normaali tilanne. Täytyy kiinnittää jakotukki siis paremmin seinään  :P
Otsikko: Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
Kirjoitti: maalämmittää - 20.09.15 - klo:21:07
Eli normaali tilanne. Täytyy kiinnittää jakotukki siis paremmin seinään  :P
Toivottavasti tuo auttaa.