Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: mappiz - 13.09.15 - klo:20:01
-
Pumppuna DIPLOMAT OPTIMUM G3 10Kw
Aikaisemmin oli sähkönsyöttönä yksi 400~
Vedin tuossa toisen kaapelin tekniseen tilaan ja muutin kompressorin toisen syötön perään ja sähkövastukset toisen eli
400~ 1L1
1L2
1L3
ja poistin jumpit
400~ 2L1
2L2
2L3
jätin jumpin 2L1 ja ohjaussähkön väliin kun ei ole ohjauspuolelle omaa syöttöä eli ottaa ohjauspuolen jännitteen sähkävastuksen L1
mietin vaan että tarkistaako tuolla kytkennällä kompressrin pyörimissuuntaa kun johdot menee suoraan moottorinsuojalle...pehmolle ja kompuralle.
tuon sähkövastusten syötön vaihejärjestyksen varmaankin tarkistaa kun menee ohjauskortin kautta.
-
Jos herjaa pitää molemmat syötöt muuttaa. Kannattaa aina kuitenkin testata käsiajolla että kompuran ääni on ok.
-
Kuuleeko kompuran äänestä selkeästi jos pyörii väärään suuntaan?
Mites kun manuaali kertoo käynnistys virraksi 11a ja ohje kertoo että
Kompuran syöttöön riittäisi 10a sulake
nyt molemmissa 5x2.5 johto ja 16a sulakkeet
-
Kuulee. Kompuralta lähtevän eristämättömän putken lämpötila kertoo että pyörii oikein päin. On kuuma.
Sulake voi olla isompi eli ok tilanne.