Kirjoitti: mappiz - 13.09.15 - klo:20:01
Pumppuna DIPLOMAT OPTIMUM G3 10Kw

Aikaisemmin oli sähkönsyöttönä yksi 400~

Vedin tuossa toisen kaapelin tekniseen tilaan ja muutin kompressorin toisen syötön perään ja sähkövastukset toisen eli

400~ 1L1
        1L2
        1L3
ja poistin jumpit

400~ 2L1
        2L2
        2L3

jätin jumpin 2L1 ja ohjaussähkön väliin kun ei ole ohjauspuolelle omaa syöttöä eli ottaa ohjauspuolen jännitteen sähkävastuksen L1

mietin vaan että tarkistaako tuolla kytkennällä kompressrin pyörimissuuntaa kun johdot menee suoraan moottorinsuojalle...pehmolle ja kompuralle.

tuon sähkövastusten syötön vaihejärjestyksen varmaankin tarkistaa kun menee ohjauskortin kautta.
Otsikko: Vs: Kompressorin pyörimissuunta
Kirjoitti: sam68 - 13.09.15 - klo:20:55
Jos herjaa pitää molemmat syötöt muuttaa. Kannattaa aina kuitenkin testata käsiajolla että kompuran ääni on ok.
Otsikko: Vs: Kompressorin pyörimissuunta
Kirjoitti: mappiz - 13.09.15 - klo:21:30
Kuuleeko kompuran äänestä selkeästi jos pyörii väärään suuntaan?
Mites kun manuaali kertoo käynnistys virraksi 11a ja ohje kertoo että
Kompuran syöttöön riittäisi 10a sulake
nyt molemmissa 5x2.5 johto ja 16a sulakkeet
Otsikko: Vs: Kompressorin pyörimissuunta
Kirjoitti: sam68 - 13.09.15 - klo:21:38
Kuulee. Kompuralta lähtevän eristämättömän putken lämpötila kertoo että pyörii oikein päin. On kuuma.
Sulake voi olla isompi eli ok tilanne.