Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Ukko - 04.09.15 - klo:01:49

Otsikko: Mitoituslaskelma RMT-48 192m2
Kirjoitti: Ukko - 04.09.15 - klo:01:49
Terve,

Maalämpö ajatuksessa v-48 valmistuneeseen tasamaan rintamamiestaloon jossa alkujaan ollut kaksi erillistä asuntoa, jotka sittemmin yhdistetty yhdeksi. Öljyä kulunut edellisen omistajan mukaan n. 3000l/vuosi. Kattilassa lisänä vastus, jonka sähkönkulutuksesta ei tietoa. Kattila ja polttimen ikä ei tiedossa. Asunnossa avotakka ja kaksi kpl keveitä kulmatakkoja, joiden varaava massa verrattaen pieni. Tulisijoja ei ole juurikaan käytetty aktiiviseen lämmittämiseen. Talon toisessa päädyssä kellarissa sauna, pesuhuone ja pukuhuone, kellarin toinen pääty maapohjalla. Alla lisää tietoja kohteesta:

Rakennuksen ulkomitat: 15,2m x 7,5m
Huonekorkeudet: Alakerta 2,5m Yläkerta 2,2m (osittain alle 1,6m) Kellari (lämmin osa) 1,88-1,98m
Pinta-alat: Kerrosala 212m2 Huoneala 192m2 (ak n.110m2 yk n.82m2) Kellari (lämmin osa) 28m2
Lämmönjako: 2 lehtiset patterit lähes kaikissa tiloissa, jotka valtaosin uusittu 2010. Lisäksi alakerrassa eteinen ja keittiö yht. 25m2  sekä yläkerran kph 12m2 sähköinen lattialämpö.
Portaikko: avoin
Ikkunat: alkuperäiset 2 lasiset, ikkunoita melko paljon
Ilmanvaihto: painovoimainen, yk kph poistopuhallin
Seinät, alkuperäiset: ulkovuoraus (23mm)-tervapahvi-puukuitulevy (15mm)-puru (100mm)-pahvi-laudoitus-pahvi-panelointi
Yläpohja: panelointi-puukuitulevy-laudoitus-pahvi-puru/lastu (100-300mm) yläpohjaa paikoitellen lisäeristetty huolimattomasti villalla.
Välipohja: alkuperäinen, purua (100mm?)
Alapohja: noin puolet talosta rossipohja ja puru, kellarin pesutilojen alapohja uusittu n. 2010, eristevahvuudesta/materiaalista ei tietoa.
Asukkaita: 4
Asunnossa amme ja kaksi suihkua.

Kerrosalalaskelma: Rakennuksen kerrostasojen ulkomitoista yhteen laskettu pinta-ala (maantasokerros ja
yläkerta) Pois lukien alle 160cm korkeat tilat, sekä porras m2 yhteen kertaan laskettuna
Huonealalaskelma: Tulisijoja, muurattuja- , kantavia- tai kevyitä väliseiniä ei ole mukana laskelmassa.
Kellaritilat: Maanalaista tilaa, jonka huonekorkeus alle 220cm. Eivät kuulu kerrosalaan ja huonealaan.

Täydennetään tietoja tarvittaessa,
Kiitokset laskelmasta jo ennalta.
Otsikko: Vs: Mitoituslaskelma RMT-48 192m2
Kirjoitti: tomppeli - 04.09.15 - klo:10:47
Terve,

Maalämpö ajatuksessa v-48 valmistuneeseen tasamaan rintamamiestaloon jossa alkujaan ollut kaksi erillistä asuntoa, jotka sittemmin yhdistetty yhdeksi. Öljyä kulunut edellisen omistajan mukaan n. 3000l/vuosi. Kattilassa lisänä vastus, jonka sähkönkulutuksesta ei tietoa. Kattila ja polttimen ikä ei tiedossa. Asunnossa avotakka ja kaksi kpl keveitä kulmatakkoja, joiden varaava massa verrattaen pieni. Tulisijoja ei ole juurikaan käytetty aktiiviseen lämmittämiseen. Talon toisessa päädyssä kellarissa sauna, pesuhuone ja pukuhuone, kellarin toinen pääty maapohjalla. Alla lisää tietoja kohteesta:

Rakennuksen ulkomitat: 15,2m x 7,5m
Huonekorkeudet: Alakerta 2,5m Yläkerta 2,2m (osittain alle 1,6m) Kellari (lämmin osa) 1,88-1,98m
Pinta-alat: Kerrosala 212m2 Huoneala 192m2 (ak n.110m2 yk n.82m2) Kellari (lämmin osa) 28m2
Lämmönjako: 2 lehtiset patterit lähes kaikissa tiloissa, jotka valtaosin uusittu 2010. Lisäksi alakerrassa eteinen ja keittiö yht. 25m2  sekä yläkerran kph 12m2 sähköinen lattialämpö.
Portaikko: avoin
Ikkunat: alkuperäiset 2 lasiset, ikkunoita melko paljon
Ilmanvaihto: painovoimainen, yk kph poistopuhallin
Seinät, alkuperäiset: ulkovuoraus (23mm)-tervapahvi-puukuitulevy (15mm)-puru (100mm)-pahvi-laudoitus-pahvi-panelointi
Yläpohja: panelointi-puukuitulevy-laudoitus-pahvi-puru/lastu (100-300mm) yläpohjaa paikoitellen lisäeristetty huolimattomasti villalla.
Välipohja: alkuperäinen, purua (100mm?)
Alapohja: noin puolet talosta rossipohja ja puru, kellarin pesutilojen alapohja uusittu n. 2010, eristevahvuudesta/materiaalista ei tietoa.
Asukkaita: 4
Tervetuloa mukaan foorumille.!
Rakennuksesta oli varsin hyvät lähtötiedot.
Valitettavasti en päässyt mitenkään tuohon edellisen omistajan ilmoittamaan lämmitysöljyn vuosikulutukseen.
Rakennetietoihin perustuvan laskelman PDF -tuloste on liitteenä omassa aloitusviestissäsi.

Jos olen laittanut laskelmaan virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjataan ne laskelmaan.
Laskelman muuttaminen on helppoa!

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).

Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituslaskelma RMT-48 192m2
Kirjoitti: Ukko - 04.09.15 - klo:13:22
Kiitokset nopeasta laskelmasta.
Arveluttaa myös tuo n. 3000l vuosikulutus, vaikkakin tositteet/öljykuormakirjat sen tukena ovatkin... Kiinteistössä on ollut ns. automaattitäyttösopimus öljytoimittajan kanssa, ja noista toimitus määristä ja ajankohdista pystyy tuota kulutusta haarukoimaan. Kuten kerroin, kattilassa on myös sähkövastus joka kaiketi sitten on välillä päällä ollut ja tukenut lämmitystä. Tuollaisten kattiloiden sielunelämästä en tiedä, voivatko toimia rinnakkain, ts. samanaikaisesti? Pystyykö tuota oletetun 3000l ja laskelmassa olleen 4500l välistä öljyn energian erotusta simuloimaan sähköenergiaksi? Eli paljonko sähköä vaaditaan vastaamaan energiasisällöltään 1500l öljyä?

Otsikko: Vs: Mitoituslaskelma RMT-48 192m2
Kirjoitti: tomppeli - 04.09.15 - klo:14:02
Eli paljonko sähköä vaaditaan vastaamaan energiasisällöltään 1500l öljyä?
Siitä tulisi noin 13.000 kWh. Aika paljon.
Onko joku muu lämmitystapa ollut mahdollinen?
Viimeiset vuodet ovat myöskin olleet normaalivuosia lämpöisempiä ja lämmitysöljynkin kulutus on pienempi.

Talosi lämpötaloutta voisi vähän parantaa laittamalla noin 40 cm puhallusvillaa yläpohjien päälle.
Niillä tosin ei saada kovin suurta säästöä.
Yläkerran ullakolla olevien seinien ulkopuolinen lisäeristäminen ei myöskään ole kovin kallis hanke.

Kalliimpi toimenpide on ikkunoiden ja ovien vaihtaminen.
Katso siitä rakennussivun erittelystä ne kohdat, jotka vaikuttavat olevan suurimpia lämmön vuotajia.

Jos sinulla on käytettävissä IR -kamera, voisi sillä kuvata talvella tuulettomalla ja auringottomalla säällä ulkoseinien lämpötilat ulkopuolelta.
Jopa pistoolimallisella IR -lämpömittarilla (http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mittausvalineet/Mittauslaitteet/Infrapunalampomittari-IRT-260-2000024200/) voit mitata talviaikaan talon sisäpuolelta eri kohteiden lämpötiloja.
Niissä on isoja eroja.
Tuulisella säällä saat näkyviin pahimmat vuotoilmapaikat.
Otsikko: Vs: Mitoituslaskelma RMT-48 192m2
Kirjoitti: maalämmittää - 05.09.15 - klo:08:32
... kattilassa on myös sähkövastus joka kaiketi sitten on välillä päällä ollut ja tukenut lämmitystä...

Minulla kattilan sähkövastus oli öljylämmityksen häiriötilannetta varten / öljyn loppumisen varalle.
Oli säädetty kytkeytymään n. 50C:ssä.
Kattilan teho oli muistaaksenin 17kW ja sähkövastus oli 6kW, eli sillä saa tuvan pysymään "plussalla" poikkeustilanteessa.

Jos epäilet että kattilan vastus olisi ollut "tukemassa" lämmitystä, niin se näkyisi sähkön kulutuksessa ja sähkölaitokselta saanet tietoa aiempien vuosien kulutuksista.
Otsikko: Vs: Mitoituslaskelma RMT-48 192m2
Kirjoitti: Seagear - 05.09.15 - klo:09:49
Minulla kattilan sähkövastus oli öljylämmityksen häiriötilannetta varten / öljyn loppumisen varalle.
Oli säädetty kytkeytymään n. 50C:ssä.

Sama oli meillä. Välttämättä sitä vastusta ei ole käytetty yhtään.