Meille tuli noin vuosi sitten SH13 + 700L varaaja. Hyvin toimii.
Tehdaskokoonpanossa härveli olisi vaatinut 35A sulakkeen ja siitä olisi seurannut että pääsulake olisi pitänyt olla 50A. Käytännössä sulakekoon kasvatus lisätöinen olisi maksanut jotain tonnin luokkaa. Meillä oli/on nimittäin koko kiinteistölle 35A pääsulake.
Sähkäri neuvotteli tehtaan suunnittelijan kanssa ja tehtiin sitten niin että kone ohjaa vastusten releitä ja virta itsessään tulee suoraan keskuskselta eikä koneen oman sulakkeen läpi. Vastuksille on nyt oma sulake. Käytännössä koneelle tuli 2kpl 16A sulakkeita (pumppu ja vastukset) ja Lämpöparonille vielä yksi 16A sulake. Kiinteistön sulakekooksi riitti 35A ja homma pelittää oikein hyvin.
Minun mielestä nuo pumput pitäisi tulla tuolleen viritettyinä tehtaalta suoraan ja tietenkin hyvillä kytkentäkuvilla. Tuo 35A tai jossain malleissa 50A pääsulake on vain huonoa suunnittelua IMHO.
-
Jos ymmärsin oikein, alkuper. syöttö olisi ollut 3v 35A ja nyt 3 erillistä 16A (1-v)? Ei liene, kun pumpun luulisi edelleen tarvitsevan 3-v syötön... Lienee 1 x 3-v 16A ja ¨2 muuta (1 tai 3-v).
Joko MLP:n alkuper. kuorma oli huonosti jaettu vaiheiden välillä, jotain järkeä, muuten en ymmärrä mitä (oikeaa) vaikutusta.
Olisiko alkuper. kytkennällä 3-v 25A sulake ollut juuri virtarajalla ja siksi 35A vaatimus. Ja sitten sun sähkäri halusi varmistaa sähkökaappisi suojauksen selektiivisyyden (syöttö oltava suurempi kuin yksittäinen vaihe), jonka olisit voinut unohtaa ja samatoimivuus (oletan :-/ ).
Olen samaa mieltä - miksi suunnitella MLP, joka vaatii VALTAVAN syötön ::)
-
Varmaankin sähkäri muuttanut alkuperäistä kytkentää ettei kaikki vastukset ja kompressori voi olla yhtäaikaa päällä.
-
Varmaankin sähkäri muuttanut alkuperäistä kytkentää ettei kaikki vastukset ja kompressori voi olla yhtäaikaa päällä.
Joo. Eli meillä ei ole mitään rajoituksia sen suhteen ovatko esim. pumpun omat 6kw sähkövastukset, saunan 9kw kiuas, hella jne. ja MLP 4kw (3-vaihe) yhtäaikaa päällä tai ei.
-
Meille tuli noin vuosi sitten SH13 + 700L varaaja. Hyvin toimii.
Tehdaskokoonpanossa härveli olisi vaatinut 35A sulakkeen ja siitä olisi seurannut että pääsulake olisi pitänyt olla 50A. Käytännössä sulakekoon kasvatus lisätöinen olisi maksanut jotain tonnin luokkaa. Meillä oli/on nimittäin koko kiinteistölle 35A pääsulake.
Sähkäri neuvotteli tehtaan suunnittelijan kanssa ja tehtiin sitten niin että kone ohjaa vastusten releitä ja virta itsessään tulee suoraan keskuskselta eikä koneen oman sulakkeen läpi. Vastuksille on nyt oma sulake. Käytännössä koneelle tuli 2kpl 16A sulakkeita (pumppu ja vastukset) ja Lämpöparonille vielä yksi 16A sulake. Kiinteistön sulakekooksi riitti 35A ja homma pelittää oikein hyvin.
Minun mielestä nuo pumput pitäisi tulla tuolleen viritettyinä tehtaalta suoraan ja tietenkin hyvillä kytkentäkuvilla. Tuo 35A tai jossain malleissa 50A pääsulake on vain huonoa suunnittelua IMHO.
SH-13 toimii hyvin 3 x 16A varokkeilla, meillä on näin.
SH pumpussa on valittavana 3 / 6 / 9 kW tehoinen apulämmitys. Meillä käytössä 3 kW, ja sekin tulee SH pumpusta ja siis pumpun varokeryhmän kautta.
SH pumpuissa on vielä pumpun ja siinä olevan vastuselementin lisäksi kolmaskin lämmitin, Lämpöparoni, 9 kW.
Lämpöparoni on varalaite, jonka on tarkoitus kytkeytyä päälle omalla termostaatillaan silloin, jos pumppu on lakannut kokonaan itse lämmittämästä. Paronin sähkösyötön kannattaa ottaa eri varokkeilta, kuin pumppu. Ne eivät mene samaan aikaan päälle, koska on tarkoituksena asettaa paronin termostaatti hyvinkin alhaiseen lukemaan, jota ei esiinny pumpun toimiessa normaalisti.
Tämä pumppu ei siis todellakaan tarvitse noin suuria varokkeita, ellei sitä koota tai käytetä väärin.
-
Niin se 35A amppeerin sulakevaatimushan oli vaan siinä tehtaan tyyppikilvessä. Sitä sitten piti vähän kiertää, tehtaan insinöörin ohjeiden mukaan.
Aiempaan tekstiä pitää sen verran korjata että meillä on 3kw+6kw vastukset pumpussa käytössä. Menevät yhtäaikaa päälle. Ja ovat menneet viimeisen 13kk aikana yhteensä 40 tunnin edestä. Lämpöparonia ei ole tarvittu, toivottavasti ei tarvitakaan.
-
Niin se 35A amppeerin sulakevaatimushan oli vaan siinä tehtaan tyyppikilvessä. Sitä sitten piti vähän kiertää, tehtaan insinöörin ohjeiden mukaan.
Aiempaan tekstiä pitää sen verran korjata että meillä on 3kw+6kw vastukset pumpussa käytössä. Menevät yhtäaikaa päälle. Ja ovat menneet viimeisen 13kk aikana yhteensä 40 tunnin edestä. Lämpöparonia ei ole tarvittu, toivottavasti ei tarvitakaan.
Onkos se nyt niin, että pumpussa on sekä 3 että 6 kW vastukset, ja jostain valitaan niiden käyttöyhdistelmät (3, 6 tai 3+6)? Itse en tätä valintaa löytänyt mistään ja näyttää että käytössä on vain se 3.