Terve,semmosta onkelmaa pukkaa vanha pohjolan maalämmön KIV koneisto.Vika alkoi kun maa kierron glygoolia pääsi valuun lattialle messinkimutterin haljettua.Vika havaittiin,kun kiertovesipumppu kirkui kuivana.Putkenkorjausoperaation jälkeen tankkailin glygolit sisään,mutta koneet ei vaan käynnisty.Mistähän kannattais vikaa alkaa haeskeleen,mitään hälytyksiä ei mylly ilmoittele.Olen aika pihalla koko systeemistä,joten jos joku osais neuvoo sillain helposti ymmärrettävällä tavalla,kiitokset jo etukäteen
-
Selasin noita KIV:n ohjeita mutta en löytänyt minkäänlaista mainintaa häiriötilanteista.
Pyöriikö kiertopumppu nyt vai ottiko kuivakäynnistä niin pahakseen ettei pyöri?
Jos pyörii niin kiertääkö keruuneste? Saitko putkistoon menneen ilman riittävän hyvin pois?
Vuodon aikana todennäköisesti keruuliuoksen kierto on pysähtynyt ja kone on pysähtynyt höytystimen alipaine painekytkimen laukaisemana.
Näitä painekytkimiä on kahta tyyppiä
- sellaisia, jotka palautuvat automaattisesti paineen normalisoiduttua.
- sellaisia, jotka pitää käsin kuitata käyttötilaan.
Nyt pitäisi vain löytää tämä painekytkin ja kuitata se, mutta minulla ei ole aavistustakaan millainen se tässä koneessa on, koska niitä on monen näköisiä.
Todennäköisesti se on kytketty höyrystimeltä kompressorille menevään putkeen ohuemmalla n. 6mm putkella ja siinä saattaa lukea Danfoss ja siinä on pari liukukytkintä.
Työnnä näitä kytkimiä ja kokeile käynnistyykö kone.
ATS
-
Hyvä kiitos,sain koneen hörähtämään poistamalla ilmaa,muutaman painehälytyksen kuittauksen,juuri näistä liukukytkimistä tehtyäni kone alkoi kalkattaa normaalisti. suuret kiitokset.Loistava foorumi,hienosti löytyy apua,