Selailin vanhoja viestejä läpi, mutta ei ihan yksiselitteisesti löytynyt vastausta.
Kysymys siis kuuluu: Minkä tyyppinen NTC-vastus oumannin lämpötilamittaukseen soveltuu?
Oliskohan tämä http://www.vishay.com/docs/29057/29057.pdf sopiva?
-
Ainakin ulkoanturi on 10 kOhmia NTC. Löytynee elektroniikka kaupoista, eikä maksa paljon.
-
farnell 279-614 ja sen jälkituotokset. Suosittelen kalibrointia jääsohjossa.
Jani
Esim: http://uk.farnell.com/jsp/search/altsSubs.jsp?type=alts&sku=279614
-
Itekkin laitoin parit tilaukseen (bebekiltä kylläkin...) ja kiinnostas tietää, että mitenkäs toi kalibrointi käytännössä tehdään ja miten tulos saatetaan mlp-koneen tietoon? Ihan pihalla taas kaikesta...
-
Sain eilen vihdoin vedettyä kaapelia ja asennettua/kytkettyä anturin MLP-koneeseen. Näyttää n. 3 astetta liian vähän. kaks lämpömittaria sisällä näyttää 23.3 ja MLP-kone 20.4.
Anturit on siis bebekiltä tilattu, kaapelina 1.5mm2 ML. Täytyypi asentaa siihen viereen toinen anturi ja mitata molemmat vielä kerran.
-
Itekkin laitoin parit tilaukseen (bebekiltä kylläkin...) ja kiinnostas tietää, että mitenkäs toi kalibrointi käytännössä tehdään ja miten tulos saatetaan mlp-koneen tietoon? Ihan pihalla taas kaikesta...
Anturi vesi + jääseokseen ja sekoitetaan. Lämpötila on tasan nolla kun jää lakkaa sulamasta.
Jani
-
En sitten kerenny mittailemaan, mutta kone on ainakin sekaisin nyt :-P
Laitoin sen itseoppivan moodin päälle. Varmaan täytyy ottaa manuaali käteen ja kattoo mitä muuta täytyy säätää ;-)