Olen koittanut pohdiskella miten käyttöveden kiertotulisi hybridivaraajaa käytettäessä toteuttaa niin että kiertopiiri ei siirtäisi turhaan lämpöä varaajan yläosasta alaosaan.
Alla olevaan kuvan mukaisella kytkennällä ajattelin tuon toteuttaa, vai löytyykö siitä selviä virheitä tai ongelmakohtia.
(http://i8.aijaa.com/t/00819/13919447.t.jpg) (http://aijaa.com/44NRHV)
-
Ei siinä taida olla virheitä.
Kierron kannattaisi silti jotenkin ajastaa lämpöhukan vähentämiseksi.
Jos kyseessä on useamman perheen talo, voi ajastaminen olla mahdotonta.
-
Jotain kierron ajastuksen ja valaistukselta otetun tilatiedon yhdistelmää olen tuon ohjaamiseen ajatellut. Vielä niin että tuo olisi käytössä vain kuin ei ole lämmitystarvetta jolloin hukkalämpö ei mene lämmityksessä hödyksi ja lämmityskaudella kierrätys olisi päällä kokoajan.
Kaikki valaistukset, ohjaukset, pumput ja muut tulevat ohjelmoitavan purkin perään, joten siellä on helppo sitten tehdä ajastuksia ja muita ohjauksia. Käytössä nuo kuitenkin saa parhaiten säädettyä kun näkee miten toimivat
-
Alla olevaan kuvan mukaisella kytkennällä ajattelin tuon toteuttaa, vai löytyykö siitä selviä virheitä tai ongelmakohtia
http://i8.aijaa.com/t/00819/13919447.t.jpg
Tuossahan olisikin hyvä idea että käyttöveden kierto jäähdyttää alavaraajaa (jos oikein ymmärsin?)
Tulistinpumpulla kun alavaraajan lämpö nousee varsinkin kesäaikana turhan korkeaksi eikä sille lämpöteholle oikein muuta käyttöä ole kuin käyttöveden esilämmitys ja mahdolliset märkätilojen lattiat
-
(http://i8.aijaa.com/b/00819/13919447.jpg)
Eiskais tuo kierto alavaraajaa mitenkään jäähdytä, vaan pelkästään ylävaraajaa...
-
Eiskais tuo kierto alavaraajaa mitenkään jäähdytä, vaan pelkästään ylävaraajaa..
Tuollainen ajatus tuli....
Käyttöveden kierto (http://aijaa.com/2CbsEk)
-
(http://i6.aijaa.com/b/00419/13920298.jpg)
Ei se noin voi kiertää jos takaiskut on siellä missä pitää...