Kirjoitti: Kulju - 23.07.15 - klo:03:48
Lämmityspiirin max. lämpötilaksi on asetettu 35 astetta (lattialämmitystalo) Jostain syystä lämmityksen menolämpötila alkoi yhtäkkiä nousemaan yli 50 asteen. Sammutin koneen ettei lattialämmitykselle mene liiaan kuumaan vettä. (vaikka kylmä kesä onkin ollut niin ei se silti yli maximin saisi mennä....) Mistähän tuollainen voisi johtua?

Otsikko: Vs: F1145 Korkea lämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: maalämmittää - 23.07.15 - klo:08:52
Viallinen / irronnut anturi ?
Tietokone sekaisin.. buutin paikka.

Mitä kone tekee, kun sen nyt käynnistää ?
Otsikko: Vs: F1145 Korkea lämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: seppaant - 23.07.15 - klo:09:01
Vaihtoventtiili rikki (väärässä asennossa)
Kone luulee lämmittävän käyttövettä mutta vaihtoventtiilin väärästä asennosta johtuen lämmittääkin lattiaa.
Paljonko on käyttöveden lämpötila?

ATS
Otsikko: Vs: F1145 Korkea lämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: Kulju - 23.07.15 - klo:09:29
Bootti taisi auttaa. Vaihtoventtiilikin näytti kääntyvän käyttöveden tekemisen päätteeksi.
Edit: Häiriö alkoi samoihin aikoihin kun laitoin Nibe uplink piuhan ensimmäistä kertaa kiinni. Ei taida olla mikään plug and play. Jatkossa pitänee aina ottaa virrat pois kun laittaa piuhoja kiinni.