Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: littleberry - 18.07.15 - klo:18:47
-
Tervehdys!
"Pannuhuoneessa", 10 metrin kanaalin päässä odottaa kytkemistä F1245-10, ns hullunkierron toteuttaminen mietityttää vielä... Talossa on ilto 440 vesipatterilla ja mieli tekisi kierrättää vettä myös lämpimän käyttövedenteon aikana, ainakin kovilla pakkasilla. Vanha kiertovesipumppu on ups 25-80 ja helpoiten tuo kierto toteutuisi jättämällä vanha pumppu samaan linjaan ja ulkoiselle ohjaukselle siten, että se pyörii vain kun käyttövettä tehdään. Kysymys kuuluukin, onko tuon vanhan "jytkyn" virtausvastus suurempi kuin monimutkaisemman kiertolenkin vaatimissa takaiskuventtiileissä? Olisiko tässä kytkennässä mahdollista saada jopa isompi virtaus aikaan ajamalla molempia pumppuja lämmityslinjaan yhtä aikaa tarvittaessa? Onko siitä haittaa, että näin tehtynä hullunkierto kulkee mlp:n läpi?
Paljon tuli kysymyksiä, näihin en ihan selkeitä vastauksia vanhemmista viesteistä löytänyt. Kiitoksia jo etukäteen!
-J
-
"Onko siitä haittaa, että näin tehtynä hullunkierto kulkee mlp:n läpi?"
Jos nyt oikein ymmärsin niin tuo ei onnistu koska vaihtoventtiili estää veden kierron.
Mitenhän ne putket sitten pitäisi kytkeä. Joku ohitusputki jossa olisi myös takaisku.
Täällä on myös vanha kiertovesipumppu paikallaan ja maalämpöpumpun kiertovesipumppu pumppaa siitä läpi. Eli ei kai siitä kauhean suurta virtausvastusta taida tulla.
-
Kiitos kommentista! Jos tuo on tosiaan noin, ettei vesi kierrä lämpöpumpun kautta silloin kun vaihtoventtiili on kv-asennossa, niin sitten pumpun ja takaiskun voisi varmaan laittaa lämmityslinjojen väliin. T-haaroilla tehtynä lämmityspiiriin ei tulisi ylimääräistä vastusta lainkaan ja takaisku estäisi sen, että lämpöpumppu ei lämmittäesään kierrättäisi pelkkää hullunkiertoa. Olenkohan yhtään kuusalla?
-
Samoin kanssa ajattelin. Takaiskukin olisi siinä tosiaan tarpeellinen.
Vaihtoventtiiliin kun tulee vain kolme putkea niin veden kierto samalla katkeaa kun vaihtoventtiili kääntyy käyttövesiasentoon.
Kuvasta katsoin että vaihtoventtiilin kautta vettä otetaan joko lämmityksen paluusta tai käyttöveden lämmityksen paluusta. Menoputket on koko aika auki.
Tuossa oli esimerkkikuva. Vanhempi pumppu mutta putket menee ilmeisesti samoin molemmissa
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5123.msg60109#msg60109
-
No nyt on järjestelmä toiminnassa, vähän eristämistä ja muuta siistimistä vailla. Jahka lämmityskausi alkaa, niin sitten pähkäillään lämpökäyriä ja asteminuutteja ;)
Vanha kv-pumppu jäi menolinjaan, oli sen verran tilava ettei aiheuta vastusta verrattuna Nibestä lähteviin 22 mm putkiin. Paluusta otettiin sitten kierto takaisin juuri tämän pumpun yläpuolelle t-haaroilla ja välissä olevassa kierrossa on takaiskuventtiili. Olikos joku saanut ohjattua tuon ulkoisen kv-pumpun X7 liittimen ja releen avulla? Pystyykö tähän määrittelemään ehdon, että pyörii vain silloin kun tehdään käyttövettä?
-
No nyt on järjestelmä toiminnassa, vähän eristämistä ja muuta siistimistä vailla. Jahka lämmityskausi alkaa, niin sitten pähkäillään lämpökäyriä ja asteminuutteja ;)
Vanha kv-pumppu jäi menolinjaan, oli sen verran tilava ettei aiheuta vastusta verrattuna Nibestä lähteviin 22 mm putkiin. Paluusta otettiin sitten kierto takaisin juuri tämän pumpun yläpuolelle t-haaroilla ja välissä olevassa kierrossa on takaiskuventtiili. Olikos joku saanut ohjattua tuon ulkoisen kv-pumpun X7 liittimen ja releen avulla? Pystyykö tähän määrittelemään ehdon, että pyörii vain silloin kun tehdään käyttövettä?
Ainakin itellä ulkonen pumppu ahdistaa sammuksissa todella paljon :-[
Tuon takaiskun kaveriksi ohitusputkeen olisi ollut hyvä säätövena :) Olisit samalla vaihdattanut sen vanhan ulkosen uudempaan.
Takaisinmaksuaika noin 4 vuotta.
Toisaalta voi olla että pumpun kiertonopeutta säätämällä ohitusputki varastaa osan koneelle palaavasta litkusta.
Miksi hullunkierto kytkettiin ulkoisen yläpuolelle?
-
Ainakin itellä ulkonen pumppu ahdistaa sammuksissa todella paljon :-[
Tuon takaiskun kaveriksi ohitusputkeen olisi ollut hyvä säätövena :) Olisit samalla vaihdattanut sen vanhan ulkosen uudempaan.
Takaisinmaksuaika noin 4 vuotta.
Toisaalta voi olla että pumpun kiertonopeutta säätämällä ohitusputki varastaa osan koneelle palaavasta litkusta.
Miksi hullunkierto kytkettiin ulkoisen yläpuolelle?
Tuo ulkoinen pumppu on sen verran väljää designia, että sieltä melkein pökkää läpi 22 mm putken... Tarkoitushan on pyörittää sitä vain kylmimpänä talvikautena kun tehdään käyttövettä, niben ohjaamana.
Jotta saadaan kiertoa aikaiseksi, järkeilin että ulkoisen pumpun ylä- eli imupuolelle pitää jostain "ruokaa" saada kun vaihtoventtiili on kerran kiinni käyttövettä tehtäessä...