Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Hossi - 09.07.15 - klo:23:43
-
Onko muilla ollut vastaavaa ilmiöö ja jos on missä vika?
Pumpun päällä oleva painemittari huitelee kolmessa baarissa ja ylipaineventtiili kusee koko ajan? Verkoston paine on ollu normaali. Nousee ilmeisesti aina kun pumppu pysähtyy?
-
Lämmityspiirin paisuntasäiliön kalvo ehjä?
Olihan kyse lämmityspiiristä eikä käyttövesipuolen ylipaineventtiilistä?
-
Juup. Kyseessä oli lämmityspuolen painemittari sekä ylipaineventtiili.
-
Lämminvesi kierukka syöpynyt puhki, tai täyttöventtiiliryhmä jäänyt auki. Rikkontunut paisari aiheutta vain yhdellä täytöllä tuon ja paineett laskee sen jälkeen, kun vedet tulee ulos.
-
Ei ole ku parivuotta vanha laite kyseessä joten en uskois et kierukka olis syöpynyt puhki?
-
Paljonko paine on normaalisti koneen käydessä/ollessa pysähdyksissä? Paljonko paine nousee? Välittömästi kun kone pysähtyy?
-
Ja vielä lisäksi, että onko kunnan vesi? Paljonka on vapaa paine käyttövesi puolella? Ja onko takaiskuventtiilin jälkeen paisunta-astiaa? Lämmityspiirin paine ei tarvi olla kuin n. 1 Bar, muutoin saattaa paisunta menettää tehonsa melkein kokonaan.
-
Jäin miettimään että missähän se vika nyt vois olla.
Ilmeisesti nyt kesällä lämmitetään vain käyttövettä?
Onko sulkuja laitettu kiinni ja paisuntasäiliö olisi sillä konstin kytketty lämmitysjärjestelmästä irti?
Eli kun kompura lämmittää käyttövettä nousisi paine 1 bar -> 3 bar ja ylipaineventtiili aukeaa.
Ei nyt ainakaan muuta tule mieleen ja voi olla että vika on jossain muualla. Täällä nousee paine jos lisää vettä ja jos liikaa nousee niin vettä tulee ylipaineventtiilistäkin. Paineet on tainneet pysyä aika tasan 1 bar paikkeilla vaikka en tiedä että toimiikohan vanha paisuntasäiliökään enää kovin hyvin. Joku vähän isompi pönttö on kumminkin lattialla.
-
Paineet ovat pysyneet alusta lähtien hyvänä mutta nyt yhtäkkiä alkoivat nousta? Koneen päällä oleva painemittari näyttää käytännössä lämmityspuolen paineen mut sillon ku käyttövettä lämmitetään niin se näyttää kierukassa olevan paineen.
Lämmityspuoli on pois pelistä kokonaan, pumppu käännetty pelkän käyttövedenlämmitys asentoon ja lämmityspiirien pumput käännetty nollille.
Kun pumppu lämmittää käyttövettä paine kipuaa hiljalleen kolmeen baariin? Kun lasken paineet alas niin muuteman tunnin kuluttua ne nousevat taas takaisen. Lämmitys käytössä patteriverkonpaine on ollut puolen baarin kantturoissa. Aikasemmin olen kyllä huomannut et käyttöveden lämmityksen aikana painemittari väpättää aikalailla.
En kyllä kohta muuta enää keksi ku et kierukka vuotaa?
-
Oletko tarkistanut, että lämmityspiirin täyttöryhmän venttiilit ovat hyvin kiinni?
Käyttöveden kylmän veden putkesta on jossain kohtaa yhteys lämmityspiiriin ja siinä on täyttöryhmä, jossa on kaksi venttiiliä peräkkäin. Ne pitää olla molemmat kiinni.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Juu kyllä täyttöventtilit ovat kiinni. Stiebelin maahantuoja epäili perjantaina varaaja vika? Ei ny halvattu kolme vuotta vanhassa pumpussa saa varaaja olla shitna! Haisee kalliilta :'(
-
Laitatko Hossi tänne päivitystä sitten, kun pumppusi vika selviää ja saadaan korjattua. Vastaavan pumpun omistajana kiinnostaa tietää, millainen vika on ollut.
-
Laitatko Hossi tänne päivitystä sitten, kun pumppusi vika selviää ja saadaan korjattua. Vastaavan pumpun omistajana kiinnostaa tietää, millainen vika on ollut.
Juup. Kierukka siä taitaa olla sökönä? Ens viikon ke-to tulee uus varaaja saksan maalta. Onneks maahantuojan toiminta on sen verran asiallista, että koko hoito menee takuuseen vaikka se ei enää ole voimassa.
Maahantuojan toiminta ongelman suhteen on ollut esimerkillistä ja asiakasystävällistä, ei voi kuin kehua ja ylistää!
-
Varaaja vaihdettu ja reilun viikom koekäytön jälkeen näyttäs kaikki olevan kunnossa. Vielä ketran kehun maahantuojan toimia, asiakasystävällistä ja hyvää palvelua!
-
Varaaja vaihdettu ja reilun viikom koekäytön jälkeen näyttäs kaikki olevan kunnossa. Vielä ketran kehun maahantuojan toimia, asiakasystävällistä ja hyvää palvelua!
Mielenkiinnosta kysyisin hieman tarkennusta: onko sinulla WPC-malli, jossa varaaja on maalämpöpumpun kanssa samassa kotelossa, vai WPF-malli erillisellä varaajalla?
WPC-mallissa varaajan vaihtaminen sinne kotelon sisälle on varmaankin hieman työläs homma.
-
Mielenkiinnosta kysyisin hieman tarkennusta: onko sinulla WPC-malli, jossa varaaja on maalämpöpumpun kanssa samassa kotelossa, vai WPF-malli erillisellä varaajalla?
WPC-mallissa varaajan vaihtaminen sinne kotelon sisälle on varmaankin hieman työläs homma.
Juup mulla on juuri sellainen malli missä varaaja on koneikon alla. kahdelta ukolta päivän talkoo vaihtaa. Yläosa ensiksi päätä pois, alaosa tulikin sit kuorineen päivineen. vanha pois ja uus tilalle. Onneks meni viä takuuseen, olis ollu aikas talkoo mun yksin se vaihtaa. Vielä kerran en voi kuin kiittaa maahantuojan toimia asian suhteen!