Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: stiebel käyttäjä - 28.06.15 - klo:04:41

Otsikko: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 28.06.15 - klo:04:41
moro.
tossa yöllä tutkailin keruupiirin lämpötilaa kone ilmoitti käynnin aikana 1.9-2 c.
asetuksena keruupiirin min -9c.
pumpun teho 100%
onkos tää normaalia?
kaivo on kyllä kuukauden vanha.
kiitos.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: maalämmittää - 28.06.15 - klo:08:10
Ihan normaalilta vaikuttaa.
Katsoin 2014 kesäkuun lopun lokeista, niin n. 2C oli keruun tulo lämmitysvaiheen lopulla.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: OilToSoil - 28.06.15 - klo:10:02
Muistutuksena taas, että Stiebelissä tuo lämpö tarkoittaa maahan palaavan nesteen lämpötilaa.
Joten ihan hyvältä arvolta näyttää, jos on kaksi astetta plussalla.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: tomppeli - 28.06.15 - klo:11:19
tossa yöllä tutkailin keruupiirin lämpötilaa kone ilmoitti käynnin aikana 1.9-2 c.
asetuksena keruupiirin min -9c.
pumpun teho 100%
onkos tää normaalia?
kaivo on kyllä kuukauden vanha.
Missäpäin Suomessa tämä Stiebel pyörii ja kuinka syvä on porakaivo?
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 28.06.15 - klo:13:44
Missäpäin Suomessa tämä Stiebel pyörii ja kuinka syvä on porakaivo?

turussa 160m

kone hiljaisena ilmoittaa keruulle 10C.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: Tois puol jokke - 28.06.15 - klo:16:02
Onko noissa jotain maximi suosituksia? Kun lampilämpöä tulee 14c ja menee 10c takaisin tällähetkellä?      ???
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: OilToSoil - 28.06.15 - klo:16:44
turussa 160m

kone hiljaisena ilmoittaa keruulle 10C.

Silloin kun kone on pysähdyksissä tuota arvoa ei kannata tuijottaa.
Se kun ei kerro mitään.
Litkuhan lämpenee seistessään sen anturin kohdalla vaikka kuinka ja anturi on koneen sisällä.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: WPF - 28.06.15 - klo:17:46
Onko noissa jotain maximi suosituksia? Kun lampilämpöä tulee 14c ja menee 10c takaisin tällähetkellä?      ???

20c on muistaakseni max. Sitten alkaa tulee korkepainehälyä. Jos nyt keruu 14, niin cop lienee kohdillaan 😀
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: tomppeli - 28.06.15 - klo:18:20
turussa 160m
Lämpökaivon mitoitus on ilmeisesti ihan kohdallaan.
Ei pitäisi olla syytä huoleen.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: jm82 - 28.06.15 - klo:21:06
moro.
tossa yöllä tutkailin keruupiirin lämpötilaa kone ilmoitti käynnin aikana 1.9-2 c.
asetuksena keruupiirin min -9c.
pumpun teho 100%
onkos tää normaalia?
kaivo on kyllä kuukauden vanha.
kiitos.
Täällä näytti myös käyttöveden lämmityksen lopussa tulo +5 ja paluu kaivoon +2C. Eli ihan samanlaista lukemaa. Lukema siitä kyllä pienenee viimeistään talvella.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 28.06.15 - klo:21:59
no ni, eli kaikki ok.
kiitos.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 02.01.16 - klo:18:59
-10c...
käynnin lopussa näytössä -1/-2
ulkoiset mittarit näyttää tulevalle +2c
vaikuttaako liuosmumpun säätö millä tavalla nyt asetus 100%
jos tiputan nopeutta nouseeko lämpöero?
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: Lämpöä maasta - 02.01.16 - klo:19:41
Meillä maapiirissä +0,2 astetta Stiebelin antama "Lämmön lähde" -lämpötila, eli maahan palaava lämpötila.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: WPF - 09.01.16 - klo:00:02
Täällä palaa maahan nyt -2,5 C.

Tulee vielä plussaa kaivosta!
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: StiebelWPC10 - 12.01.16 - klo:19:32
...minulla kaivoon menevä lämpö nyt kovimpien pakkasten aikaan (=kone kävi paljon) oli -5.4 astetta käyntijakson lopussa. Viime vuonna olin huolissani tästä että onko kaivo jäätymässä mutta nyt jotenkin jo luottavaisempi. Ehkä paras luottamuksen lähde ollut minulla se, että kun käyntijaksojen välissä "lähteen lämpö" nousee jonnekin 1,5 plus-asteeseen ja kone on lähdössä uudelleen käyntiin, niin ne muutamat sekunnit kun pelkkä liuospumppu pyörii eikä kompura vielä niin lämmöt nousee nopeasti (siis puhutaan muutamasta sekunnista ennen kompuran hyrähtämistä päälle).
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: Sötkö - 17.01.16 - klo:14:16
Liuospumppu kun on seis, niin lämpöhän alkaa lähestymään ympäristön lämpötilaa ja kun liuospumppu alkaa pyöriä, niin tuskin se muutamassa sekunnissa kovin kaukaa on ehtynyt pumpata. Joten paha sanoa mille tasolle kaivon lämpötila on noussut tauon aikana.

Meillä oli ensimmäisenä talvena kaivoon palaavan liuoksen lämpötila -1,4 ja nyt kolmantena talvena noin -3. Olikos näissä vehkeissä deltaT 4 astetta?
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 19.03.16 - klo:18:20
mulla ulkoiset mittarit keruupiirissä ja näyttää turhan pientä erotus lukemaa mittarit kusee?.
mites sen pystyy keruupiirin erotuksen katsomaan laitteesta itsestään?.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: WPF - 19.03.16 - klo:20:01
mulla ulkoiset mittarit keruupiirissä ja näyttää turhan pientä erotus lukemaa mittarit kusee?.
mites sen pystyy keruupiirin erotuksen katsomaan laitteesta itsestään?.

Koneesta näkee vain paluulämpötilan.

Laita jokin ulkolämpömittari paluuseen ja kaivosta tuloon saat erotuksen. Tosin noissa on aika paljon heittoa tai sitten ei.
Otsikko: Vs: keruupiirin lämpö?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 19.03.16 - klo:20:37
Koneesta näkee vain paluulämpötilan.

Laita jokin ulkolämpömittari paluuseen ja kaivosta tuloon saat erotuksen. Tosin noissa on aika paljon heittoa tai sitten ei.
juu mittarit kuparissa kiinni samanlaisia kummatkin...meinasin vain on onko jotain jippoa jolla voi erotuksen katsoa stiebelistä käsin...
esim jäkson lopussa+jollain muulla kuin ulkopuolisella mittarilla.