Olen jo pitemmän ajan kuluessa pannut merkille, että SH13 + 500SHB systeemissä tapahtuu silloin tällöin käyntijakson pätkimisiä. Tilanne syntyy siitä, että pumpun ohjauksessa alaosan ja yläosan ohjaukset menevät ristiin. Alamittaus pysäyttää kompressorin, mutta noin minuutin sisällä yläohjaus käynnistää sen uudelleen
Tänään näitä tapauksia oli peräti kaksi. Tuossa kuva jälkimmäisestä.
http://mlp.jaria.net/190110.jpg
202S ohjaimessa pitäisi olla uudelleenkäynnistyksen esto siten, ettei kompressori voi käynnistyä ennen kuin edellisestä pysähtymisestä on kulunut vähintäin kymmenen minuuttia. Näköjään ei toimi tässä tapauksessa. Lieneekö ohjaimen ohjelmoinnissa tässä kohdassa vikaa?
Lähetin viestin asiasta dokumentaatioineen taannoin Geoprolle. Lienevät laittaneet sen suorilta käsin roskakoriin muiden kylähullujen ja heinähattujen viestien kanssa, koska vastausta ei koskaan kuulunut.
Tietääkö kukaan, onko Geoprolla töissä ketään kommunikaatiokykyistä ihmistä, jolle tuosta fiitsöristä voisi kertoa?
-
Laitan privana, kun en julkisesti halua laittaa ihmisiä "paremmuusjärjestykseen".