Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: stiebel käyttäjä - 21.06.15 - klo:17:15

Otsikko: oppimistoiminto?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 21.06.15 - klo:17:15
pistin tuollaisen ww oppimistoiminnon päälle. ottaako se vastukset pois käytöstä?
manuaali hankala tai päässä vikaa.
wpc 07+sbp 200 puskuri.
Otsikko: Vs: oppimistoiminto?
Kirjoitti: WPF - 22.06.15 - klo:19:08
Kun se on päällä ja jostain syystä kompura ei itsessään pysty tekemään käyttövettä asetusarvoon asti, niin se tiputtaa pyyntiä, jotta vastus ei mene päälle.

Näin siis ainakin minulla vanhassa mallissa.
Otsikko: Vs: oppimistoiminto?
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 22.06.15 - klo:19:53
ok..kiitos vastauksesta. :)