Mikähän mahtaa olla ongelma.
Nibe Fighter 1110 8,5 kW + Nibe VPA 450/150, lattialämmitys. LJ-meno näyttää pysyttelevän 39 °C:ssa, vaikka potikasta on pyöritetty minimiin. Talossa kuuma kuin helv.. helteellä. Kokeilin sammuttaa lämmityksen (vain käyttöveden lämmitys päällä), niin silti parin päivän jälkeenkin LJ-meno 39 °C.
Huonekohtaisia termostaatteja (käyttölaitteita) ei ole asennettu, vaan jakotukista manuaalisesti säädetty huonekohtaiset virtaukset.
Mistähän kannattaa lähteä vikaa metsästämään? Ulkolämpötila-anturi näyttää oikein. Käyttövettä kait yrittää lämmittää.
-
Vaihtoventtiili vuotaa ja laite kuvittelee tekevänsä käyttövettä vaikka todellisuussa lämpö karkaakin lämmityspiiriin?
-
Mitenhän tuon voisi testata?
Tästä värkistä ilmeisesti kyse? Honeywellin tekele.
-
Mitenhän tuon voisi testata?
Tästä värkistä ilmeisesti kyse? Honeywellin tekele.
Tuon venttiilin pitäisi ohjata vesi joko käyttövesivaraaja lämmittämään tai sitten lämmityspiiriin. Käsillä voi tunnustella että lämpeääkö putket venttiilin molemmilta puolilta...
-
Vaihtoventtiilissä on ainakin hyvät merkinnät, että liuku alaspäin kuuluisi mennä lämmitys varaajaan. Se liuku ilmeisesti toimii että liikkuu ylös ja alas. En sitten tiedä kuinka tuon värkin saa purettua.
-
Moottorin/venttiilin kauluksessa on neliskanttinen painonappi jonka painaa sisään niin moottori lähtee kiertämällä (vastapäivään muistaakseni) hieman.
Sen jälkeen voikin sormella painamalla tai jollain kovalla että liikkuuko venttiili ylös-alas helposti. Jos liikkuu niin mahd. moottori sanonut sopimuksen irti.
uusi moottori on yhtä helppo vaihtaa mikäli siinä on painoliittimellä johto kyljessä. Ainaki omassa oli italialaisessa sinisesä ja tilalle kävi suoraa Honeywellin vastaava. (em kuvassa näyttää olevan honeywell).
VV-moottoreista onkin aikaisemmin juttua foorumilla.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1041.msg67445#msg67445
-
Jep. Tuossa taitaa olla vika. Sormella voi kevyesti avittaa, niin sitten jaksaa nousta vipstaaki ylös.
Viime yönä oli tarjonnut HP/MS-larm:n. Paineet matalat. Lisää vettä säiliöön ja lähti toimimaan. Tiedä sitten voisiko tuokin vaikuttaa asiaan. Ilmaa taitaa olla järjestelmässä paljon, kun lorina kuuluu. Nyt yritettävä selvittää miten tuo ilmataan. Vasta ostettu talo siis kyseessä ja nyt pelko perseessä vuotaako jostain...
-
Lisäsitkö vettä sinne maapiiriin/kaivoon? Täällä olevasta koneesta löytyy kaivon käsin pyöritettävä ilmauaruuvi koneen sisältä. Haisee viinalle kun sitä joskus avasin. Lisäksi kaksi ilmauspaikkaa on kellarin katossa keruuputkissa. Ja ilmaus hoitui täyttöryhmän kautta ulkoisella pumpulla. Ei ole erillistä täyttösäiliötä nesteelle. Aavistuksen on paineet laskeneet 1.6 -> 1.4 bar.
Käyttövesivaraajalle on myös ilmaus koneen/manttelivaraajan päällä.
Edit: Kävin tutkimassa tuota vaihtoventtiiliä. Irtoaa melkein itsestään kun mekanismi on niin helppo. Painaa liu-un alapuolen lukitusnappia ja kiertää vaihtoventtiilin moottoria kevyesti vastapäivään. Vaihtoventtiilin jousi on aika kireä kun sitä ei jaksanut sormin painaa alaspäin. Mutta kovemmalla esineellä sai alaspäin painettua. Moottorissa luki jotain honeywell 6 sec, 6 va.
" Vikaantumistilanteessa venttiilin voi asettaa sopivalla remmillä haluttuun asentoon ja ajaa manuaalisti kunnes apu saapuu. Tuo säätömoottori kannattaa irrottaa aika ajoin ja herkistellä käsipelillä tuota venttiilisysteemia ees sun taas useita kertoja , niin saa mahdolliset töhnät liikkeelle."
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1041.msg9266#msg9266
-
Tuollainen moottori on ainakin omassa 3-tieventtiilissä.
http://www.ebay.de/itm/VC4012-ZZ00-Honeywell-Antrieb-3-Wege-Ventil-fuer-Girsch-Ref-071051183-/230885766116
Näyttäis ~54€ maksavan rahteineen suomeen. Hinta ei ole muuttunut mihinkään 10 vuodessa
-
Jees, kiitos taas. VC4013 tyypiltään tuo venttiili. Siihenkin näköjään saa moottoreita. Täytyypä ensin yrittää herkistellä tuota venttiiliä. Jos ei tokene, pitää laittaa uusi tilaukseen (sillä oletuksella, että itse venttiili liikkuu turhia takertelematta eikä vuoda manuaalisesti paikalleen pakotettunakaan).