Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: ivt hq c8 - 03.06.15 - klo:18:50
-
Ivt hq c8 ollut käytössä vasta muutaman viikon niin teki häiriön ilmoittaa alhainen lämpötila lämmönkeruu ja tulo laite toimi vian aikana vastuksilla olen seurannut lämpöjä niin käyntijakson lopussa tulo noin+3 meno noin nollan kieppeillä yhdesti on ilmennyt tämä häiriö ja eilen huomasin niin teki käyttövettä vastuksilla vaikka pakteerien kuumennus on laitettu 3viikon välein perjantaiksi ja vettäkään ei käytetty normaalia enempää pitää varmaan soittaa huoltoon kaise takuuseen menee.
-
Joo. Varmaan kannattaa soittaa ensin myyjälle jne.
-
Onko sakkasihdit on puhdistettu maapiiristä? Vaikuttaa juuri sopivalta ajalta mennä tukkoon.
-
Puhdistin keruun sakka sihdin sekin oli lähes puhas
-
Laske kv- asetusta asteen pari. Kaivo lämmetessään antaa "liikaa" tehoa ja presso laukee kun tulolitkun lämmöt karkaa liian
ylös. Seuraa kuinka ylös paluu lauhduttimelle nousee.
-
Olisi kiva saada kommenttia oliko neuvoista apua vai ei :-\
-
En ole tehnyt vielä mitään säätöjä pumppu on toiminut nytten hyvin.lämminvesi asetus on säästöllä ja lämpötilat on silloin 38-54.
-
En ole tehnyt vielä mitään säätöjä pumppu on toiminut nytten hyvin.lämminvesi asetus on säästöllä ja lämpötilat on silloin 38-54.
Seuraa kun tulee helteet,( jos tulee`) että katkooko presso. Itsellä Heinäkuun loppupuoli on kriittisintä aikaa kun kaivo on lämpimillään.
Ei kestä itsellä kuin max 52C. Tai kestäisi tietysti enemmän mutta kun paluulitku lauhduttimelle nousee jostain syystä enemmän.
Voipi olla että syy on tulevan veden lämpötilan nousu kaupungin verkosta. Ei siis ehdi jäähdyttämään tarpeeksi manttelin vettä kun
tulee valmiiksi esilämmitettynä :)