Mistä johtuu et kone antaa ton korkeapaine hälyn kun laitan legionella korostuksen käyttöön? Onko sillä jotain tekemistä sen kans ku ei oo vastukset pelissä mukana ja laattaa ei tarvi juuri enään lämmittää? Vai onko mulla joku asetus persiillään?
-
Kannattaa laittaa logitus päälle ja sitten alkaa ajamaan tuota hälytykseen johtavaa legionellaa. Kyllä ilman logiakin toki joku asiaa tunteva varmasti osaa arveluita mahdollisista syistä antaa.
-
Paljonkohan sulla on se legionella lämpö? Pumppu pystyy ehkä tuottamaan 65 asteista kiertovettä, jos tulon lämpö on esim 5 astetta, mutta se pystyy palaamaan takaisin korkeintaan n. 56-58 asteisena, tai muuten alkaa kaasun paineet olemaan poissa toleransseista. Joten maksimi käyttöveden lämpö asettuu sinne n. 52-58 asteen hujakoille kompuralla. Sen jälkeen pitää olla asetettuna, että saa ottaa vastukset käyttöön. Kompura siis sanoutuu irti, kun paluun lämpö sen sanelee ja vastukset jatkaa yksin siitä eteenpäin. Mä sain ihan alkumetreillä uusilla kaivoilla muutaman kerran sen 60 astetta pöntön puoliväliin, mutta ei se enää nouse. Mulla on siis vastukset kokonaan kielletyssä tilassa. Veden pyynti on 50 astetta puolessavälissä säiliötä, joten katolla lienee kuumempaa.